vin51
Здравствуйте.Помогите разобраться с электроприводом трехходового 0-10 вольт. Управляет всем овен трм 1 исп.Д У У(0-10 в) подключил как по схеме, но вместо плавного регулирования, он тупо до упора открывает и потом когда доходит до нужной уставки ничего непроисходит(т.е как будто неработает и температура растет в обход уставки) когда питание 24 вольта подаешь на клапан он сразу открываться начинает, разве он не по 10вольт сигналу должен открываться?
LordN
Цитата
Основные функции измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ 1

Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
Регулирование входной величины:
- двухпозиционное регулирование.
- аналоговое П-регулирование
.
Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование шкалы для аналогового входа
Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (например, для регулирования мгновенного расхода)
Выходной сигнал тока 4...20 мА для регистрации измеренной величины (модификация по типу выхода И)
Возможность управления трехфазной нагрузкой (модификация по типу выхода С3)
Универсальный источник питания. Позволяет запитывать прибор как от источника переменного напряжения 90…264В (номинал 220В), так и от источника постоянного напряжения 20…375В (номинал 24В).
Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др.
Программирование кнопками на лицевой панели прибора
Сохранение настроек при отключении питания
Защита настроек от несанкционированных изменений
vin51
вот сидел и думал вечерком что я сделал не так то ли голова у меня не варила в этот день то ли из за того что в котельной работа была вообщеи подал я на выход вместо постоянки 24 вольта переменку, скорей всего в этом дело, завтра поеду на объект проверить свою теорию(скорей всего спалил выход)больше причин невижу, все настройки по инструкции.интересно там на выходе защита стоит?
vin51
ан нет оказалось клапан нерабочий.когда подаешь 24вольта начинает работать подаешь сигнал 10 вольт-ноль внимания.
vin51
клапан рабочий все таки-это я не допонял со схемой подключения.У меня клапан запитан 24vac а управление 0-10 в. постоянка т.е где то надо взять 0 пост.Или все таки цеплять диодный мост к блоку питания?. Вообщем подключаешь клапан к лаболаторному блоку питания 24 vdc-все отлично работает -регулируется.Т.к я столкнулся первый раз с таким клапаном , извините за глупые вопросы.
kdu
Вы тут сами с собой беседу ведёте. Если интересуют рекомендации специалистов - тогда назовите хотя-бы ТИП КЛАПАНА (!?)
vin51
Цитата(kdu @ 27.2.2017, 13:50) *
Вы тут сами с собой беседу ведёте. Если интересуют рекомендации специалистов - тогда назовите хотя-бы ТИП КЛАПАНА (!?)

227с-024-05 gruner
kdu
не пробовали подключать по рис.Б.7 (стр.67 паспорта ТРМ?)
vin51
Цитата(kdu @ 28.2.2017, 11:54) *
не пробовали подключать по рис.Б.7 (стр.67 паспорта ТРМ?)

так в том то и загвоздка что блок питания у меня переменник..если бы у меня был постоянник я бы сюда не написал..посмотрел схему на самом клапане та написано что можно подать как 24АС так и 24DC а так как у меня валялся такой БП я решил сэкономить , т.е сам привод работает, но не регулируется потому что нет минуса на управление 0-10в.а этот минус надо брать с источника питания с которого запитан сам клапан........

Вообщем нашел я решение поставил диодный мост на выход БП- и стало все прекрасно регулироваться.Но тупой вопрос у меня все равно остался/

Спасибо что откликнулись kdu.
kdu
на клапане провода питания не пробовали поменять между собой (ещё до установки моста)? обычно помогает...
KonstantinSt
Цитата(kdu @ 1.3.2017, 15:44) *
на клапане провода питания не пробовали поменять между собой (ещё до установки моста)? обычно помогает...

а как это поможет при переменке?
Runner B
Провода питания попробуйте поменять между собой.
Чтобы был общий провод между контроллером и приводом.
yozik
Цитата(vin51 @ 22.2.2017, 18:02) *
ан нет оказалось клапан нерабочий.когда подаешь 24вольта начинает работать подаешь сигнал 10 вольт-ноль внимания.


Из руководства на клапан
Цитата
Направление вращения выбирается переключателем

rolleyes.gif

Там красная защека. ставите привод в среднее положение.
И смотрите в какую сторону он крутится когда 0В подано и когда 10В подано

Цитата(KonstantinSt @ 20.2.2020, 10:43) *
а как это поможет при переменке?

Песочница?
Имеем
трансформатор
24В переменки от трансформатора
24В переменки от трансформатора
Контроллер
0(общий) контроллера
0-10В сигнальный с контроллера
Привод
0-Общий для питания и сигнала 0-10
24В питание (переменка или постоянка)
0-10В сигнал

Как 4 ре провода соеденить с тремя?
24В переменки и 0 (общий) с контроллера соеденяем вместе
Получается 3три провода.
По двум идет 24В переменки, но один из них особенный, по нему идет еще и 0(общий) от контроллера.

Вот из-за особенного провода и предлагали менять местами dry.gif

Runner B
Определение напрвления вращения.
Выставить вручную в среднее положение и подать питание.
yozik
Цитата(Runner B @ 20.2.2020, 15:48) *
Определение напрвления вращения.
Выставить вручную в среднее положение и подать питание.

Ну а я что написал?
Поставить руками в среднее положение и ....

А все что ниже это ответ на вопрос почему провода переменки местами менять просили :-)
Runner B
Это проверка без подачи упр. напряжения.
Ставишь в среднее положение , подаешь питание и смотришь в ту или не в ту сторону поворачивается.
При необходимости вкл. реверс.
Т.е. сначала выставить направление вращения, потом провода менять, иначе легко запутаться.