Доброго дня!
Двухэтажное общественное многофункциональное здание 4500 м3. Капремонт. Система отопления по заданию остается та же самая, добавляется система вентиляции. Планируется соответственно теплоснабжение приточек, которое сядет на общую магистраль с системой отопления.
Системы зависимые, подача от блочной котельной на 3 здания с погодозависимой автоматикой (есть помесячные температуры за прошлую зиму). График по договору - 95/70 градусов на минус 34 в пятидневку.
Теплопотребление СВ расчетное около 110 кВт. Сколько по СО - хз, отопление не заказывали.
Смотрел договор с теплоснабжающей организацией- расчетная тепловая нагрузка на здание (только СО) 97 кВт, из данных автоматики теплосчетчика на январь прошлого года фактическая нагрузка - 67 кВт при максимальных температурах теплоносителя 79/62 градуса.
Думаю делать магистрали от каждого калорифера к коллектору СВ, потом на вводе в здание объединять с коллектором СО. Годится ли такая схема?
_______________.jpg ( 1,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 19Второй момент: заказчик прислал письмо с данными по теплоносителю:
____________.jpg ( 242,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 На что ориентироваться, на какой перепад?
в случае перепада 1,8 бар видимо нужно будет ставить регулятор давления, срезающий его до требуемого на обратке?
или ориентироваться на показания манометров (на улице, возле ввода в здание) - 0,5 бар. Имхо маловатый перепад, не факт, что потери в системе теплоснабжения приточек будут меньше.
Если все таки ориентироваться на перепад 0,5 бара по манометрам, что в таких случаях делать?
Нужно ли на ветках (если отдельные ветки) к калориферам ставить балансировочные краны? Автоматические, ручные?