Вопрос по подбору фанкойлов |
|
|
|
6.12.2013, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
На диаграмме принять не 7*С поверхности, а среднюю (12+7)/2=9,5 Если температура входящего воздуха 23*С, то нечего охлаждать. Мощность выбирается по теплопоступлениям: с поступающим наружным воздухом для вентиляции; от солнечной радиации; от людей; от техники и освещения. Для ориентировки можете воспользоваться он лайн программой от Митсубиши на русском: http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/c...;equip_weight=0
|
|
|
|
|
6.12.2013, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(jota @ 6.12.2013, 12:52) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) На диаграмме принять не 7*С поверхности, а среднюю (12+7)/2=9,5 7 я приняла для того, чтобы убедиться, что даже при t меньше 10 при данном расходе указанной производительности не светит.. (при 10 ещё меньше..) Цитата(jota @ 6.12.2013, 12:52) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Если температура входящего воздуха 23*С, то нечего охлаждать. Мощность выбирается по теплопоступлениям: с поступающим наружным воздухом для вентиляции; от солнечной радиации; от людей; от техники и освещения. С подсчетом теплопоступлений проблем нет, слава богу. А 23 - температура воздуха в помещении, до которой охлаждаем.. Как же нечего - если не охлаждать, тогда и будет выше 23-х.. Все таблицы для всех фанкойлов, которые мне когда-либо встречались, были при t 23,25,27 и 29гр. Если на улице +28, в комнате будем поддерживать ведь не 27, а 23-24, правильно? Ну вот есть у меня поступлений 1,5 кВт (3 человека и 3 компа+окна). И сеть небольшая: пара отводов, две решетки с переходами. Смотрю в данные и вижу: на средней скорости фанкойл дает 1,48 - очень мне подходит. Но сеть обязательно окажет влияние на расход и на холодопроизводительность, не может не оказать! Поэтому мне нужно пересчитать способности фанкойла на свой расход. А как же это сделать, если я не знаю, при каком расходе заявленная мощность 1,48 кВт??? И если в сети потеряется, скажем 25 Па, что хоть и меньше чем располагаемый напор указанный производителем, но заявленной мощности я уже не получу?? Цитата(jota @ 6.12.2013, 12:52) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Для ориентировки можете воспользоваться он лайн программой от Митсубиши на русском: А за это спасибо, изучу обязательно..
|
|
|
|
|
6.12.2013, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата А как же это сделать, если я не знаю, при каком расходе заявленная мощность 1,48 кВт??? Не проще ли программу подбора найти в инете и по ней подбирать эти фанки ?
|
|
|
|
|
6.12.2013, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Wiz @ 6.12.2013, 17:14) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Не проще ли программу подбора найти в инете и по ней подбирать эти фанки ? простых путей не ищем ![biggrin.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/biggrin.gif) .. ну а в-ообщем-то, просто хотела разобраться хоть раз до конца.. а то всё проги, да онлайны.. а ну как инет закончится?.. а специальность останется ![smile.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/smile.gif) да и таблицы в бумажном виде никуда не исчезнут, пока не изотрутся до дыр.. Товарищи, неужто все прогами для подбора пользуются?
|
|
|
|
|
6.12.2013, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата Товарищи, неужто все прогами для подбора пользуются? Результат программы подбора это документ, который можно предоставить для согласования выбора типоразмера оборудования, если в ТЗ четко обозначены лимиты на тепло и холод. А логический ход мысли в виде графиков и таблиц не всегда удобен для понимания. Да и в программе подбора порой больше информации, чем в бумажных аналогах.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(senjorita @ 6.12.2013, 16:15) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) простых путей не ищем ![biggrin.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/biggrin.gif) .. ну а в-ообщем-то, просто хотела разобраться хоть раз до конца.. а то всё проги, да онлайны.. а ну как инет закончится?.. а специальность останется ![smile.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/smile.gif) да и таблицы в бумажном виде никуда не исчезнут, пока не изотрутся до дыр.. Товарищи, неужто все прогами для подбора пользуются? Вы вообще имеете представление как работает фанкойл? Когда температура в помещении достигает установки, фанкойл выключается и закрывается проток через него воды - автоматически. Поэтому фанкойл выбирается, чтоб мало не было....а дальше он сам. А Вы бытовой холодильник проектировали бы только по точным просчётом продуктов, которые собирались положить? - это сравнение подходов
|
|
|
|
|
6.12.2013, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(jota @ 6.12.2013, 18:24) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Вы вообще имеете представление как работает фанкойл? Когда температура в помещении достигает установки, фанкойл выключается и закрывается проток через него воды - автоматически. М-м, как бы это.. ну, в-общем, было такое подозрение... Цитата(jota @ 6.12.2013, 18:24) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) фанкойл выбирается, чтоб мало не было.... а вот это как-то шикарно.., по европейски, наверное ![wink.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/wink.gif) поскольку у 90% встречаемых мною заказчиков Цитата(Wiz @ 6.12.2013, 18:24) четко обозначены лимиты на тепло и холод
|
|
|
|
|
6.12.2013, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Вот, по существу: как сделать, "чтобы не было мало" в случае, когда ресепшн охладить надо, а остальной объем нет. Если холл от ЛК не отделен дверьми? Т.е. непосредственно из холла (он же "ресепшн") лестница наверх, тепло из л.кл. учитывать или нет? Если учитывать, нужен типоразмер с расходом воздуха такой, что добро просто-напросто не помещается под потолком "ресепшн".. а если не учитывать, то не "будет мало"?
_______.jpg ( 107,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24стена между "ресепшн" и холлом не более 1,1 м от пола
Сообщение отредактировал senjorita - 6.12.2013, 20:16
|
|
|
|
|
6.12.2013, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Холод не поднимается, тепло не опускается...если нет механического побуждения....
|
|
|
|
|
6.12.2013, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(jota @ 6.12.2013, 22:09) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Холод не поднимается, тепло не опускается...если нет механического побуждения.... ![biggrin.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/biggrin.gif) На это и надеюсь, но как-то неуверенно.. Тепло из л.кл., которое мешает принять к установке меньший типоразмер, в основном от солн.радиации через остекление в нар.стене (напротив ступеней) - оно (остекление) чистое и без солнцезащитных устройств.. Т.е. полагаете - его совсем не учитывать? Пока тепло не начнет подниматься наверх, не успеет завернуть в проем к ресепшену?
|
|
|
|
|
6.12.2013, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(senjorita @ 6.12.2013, 20:51) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) На это и надеюсь, но как-то неуверенно.. Тепло из л.кл., которое мешает принять к установке меньший типоразмер, в основном от солн.радиации через остекление в нар.стене (напротив ступеней) - оно (остекление) чистое и без солнцезащитных устройств.. Т.е. полагаете - его совсем не учитывать? Пока тепло не начнет подниматься наверх, не успеет завернуть в проем к ресепшену? Возьмите бОльший фанкойл, он там сам разберётся сколько ему охлаждать. Цена не намного больше будет. А потом, на каждый фанкойл всё равно ставится балансовый вентиль или клапан ABQM которыми всегда можно снизить производительность фанкойла. А вот когда нехватает, то крутить уже нечего будет...
|
|
|
|
|
7.12.2013, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(jota @ 7.12.2013, 0:56) Возьмите бОльший фанкойл, он там сам разберётся сколько ему охлаждать. Цена не намного больше будет. Ув.jota, очень ценю Ваше участие в моей проблеме! Советоваться "в жизни" мне не с кем.. Но в данном случае вопрос (как и заказчик проекта) принципиальный Цитата(senjorita @ 6.12.2013, 21:14) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Если холл от ЛК не отделен дверьми... тепло из л.кл. учитывать.., нужен типоразмер с расходом воздуха такой, что добро просто-напросто не помещается под потолком Растет не только размер (цена меньше всего!) фанкойла, но и расход воздуха, на который рассчитывать воздуховоды, причем в 1,5 раза! - одного ВР становится недостаточно, и в подшивном потолке появляется жесть в прямом и переносном смыслах слова... Запас нужно аргументировать, и крайне желательно не простым человеческим "чтобы было", а расчетами: или 1) доказывающими, что тепло от остекления (напротив ступеней) в ресепшн должно учитываться; или 2) подтверждающими, что с сетью уменьшится мощность меньшего фанкойла, каталожное значение производительности которого достаточное! А раз достаточно, так зачем бОльший типоразмер (и мегаконструкции из воздуховодов на полметра высоты всего потолка)? (логичный вопрос заказчика) По п.1: Я так однозначно и не поняла: должно, когда есть возможность поставить оборудование с запасом и не обязательно, когда нет? По п.2: По приведенным мною выше вложениям-выдержкам из технического каталога, вроде бы логично подумать, что каталожное значение холодопроизводительности не уменьшится при наличии сети с потерями не более указанных как "максимальное располагаемое давление". Но из IDдиаграммы, также приведенной мной выше, следует, что это не так, и даже при действительных потерях в сети меньше, чем величины "максимального располагаемого статического давления", производительность упадет. Попробую дальше проще и короче:Правильно ли вычислить максимально допустимые потери в сети, при которых каталожная производительность не упадет, следующим образом: 1. Определить по ID диаграмме расход воздуха, при котором мощность охлаждения с t=tв до t=tвыхода из фанкойла будет соответствовать указанной в каталоге. 2. По диаграмме вентилятора определить, какой при этом напор. 3. Этот напор и считать максимальным: если потери в действительной сети не больше его, то производительность не ниже каталожной.
Сообщение отредактировал senjorita - 7.12.2013, 10:28
|
|
|
|
|
7.12.2013, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Wiz @ 6.12.2013, 17:14) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Не проще ли программу подбора найти в инете и по ней подбирать эти фанки ? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74607
|
|
|
|
|
7.12.2013, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата Правда не последняя версия, но лучше чем ничего http://softair.software.informer.com/downloadЦитата 1) доказывающими, что тепло от остекления (напротив ступеней) в ресепшн должно учитываться; Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение. Цитата подтверждающими, что с сетью уменьшится мощность меньшего фанкойла, каталожное значение производительности которого достаточное! А раз достаточно, так зачем Подибрайте сеть на максимальную скорость, тогда на средней скорости проблем не будет.
|
|
|
|
|
7.12.2013, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Wiz @ 7.12.2013, 13:21) Правда не последняя версия, но лучше чем ничего.. Wiz, Вы - чудо!!! ![rolleyes.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/rolleyes.gif) эта прога доказала все мои догадки, которые я догадываю уже неделю Вариант, как всегда в проектировании, оказался худший: т.е. даже минимальные 7-8 Па сети приводят к уменьшению номинальной производительности в 1,1-1,15 раз (примерно, на разных скоростях). Один в один у меня получалось при "извращениями" с ид диаграммами и вентиляторными кривыми.. Только вот остается загадкой, почему для консольных и корпусных (с сопротивлениями двух решеток всас-выхлоп), и бескорпусных (без таковых) одни и те же таблицы, это больше всего смущало.. Цитата(v-david @ 4.12.2013, 1:18) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Главное понимать, что соотношение табличных Т и S не есть const, а всего лишь параметр влажного воздуха (ну если грубо) и при других параметрах оно будет другим, однако полная максимальная мощность останется неизменной, т.к. она определяется уже не воздухом, а расходом теплоносителя при полностью открытом клапане и его температурным графиком (7/12, EWT/dT). Таким образом для Вашего случая следует выбирать фанкоил по полной производительности, а не по разнице явного и полного тепла. При значениях Qполн=3,8/Qя=2,6 и Qполн=2,8/Qя=2,6 типоразмер один и тот же, причем для Qполн=2,8/Qя=2,7 он уже не подходит... Т.е. явная мощность фанкойла должно быть обязательно не меньше Qя треб, и даже запас полной мощности в целый кВт не поможет..
|
|
|
|
|
8.11.2023, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Добрый день! Подбираю фанкойлы в расчетной программе от производителя. Но проблема в том, что можно ввести только температуру горячего воздуха, влажность и температуры теплоносителя. Далее программа сама выдает полную и явную холодопроизводительности и указывает, до какой температуры можно охладить помещение при непонятно каких условиях (конструкции, кол- во людей, освещение и т.д. не учитываются). Допустим, теплопритоки при охлаждении с +30 до +18 составляют 2 кВт. Но в программе при +30 выдает, что можно охладить до +15,7 и выдает 3,9 кВт полную мощность и 2,4 кВт явную. То есть с избытком. А вот если я введу +27 градусов, то уже выдает 3,12 кВт полную и как раз 2 кВт явную. Правильно ли принять 3,12 кВт полную мощность для того, чтобы это совпало с расчетными теплопритоками и пренебречь температурами в программе?
|
|
|
|
|
9.11.2023, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1330
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Программа считает мощность охладителя при заданных условиях, но не считаете что будет в помещении. Сначала считаете тепловую нагрузку помещения, потом подбираете охладитель необходимой мощности.
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.11.2023, 12:37
|
|
|
|
|
10.11.2023, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Спасибо! Ещё вопрос по поводу обвязки. Производитель рекомендует устанавливаться трехходовой клапан с электроприводом (есть готовый комплект). Есть ли в этом необходимость? И надо ли в таком случае, чтобы на байпасе, где установлен трехходовой, ставить ручной балансировочный клапан? Если да, то на какой процент расхода от расхода через теплообменник фанкойла его подбирать?
Сообщение отредактировал Игорь156 - 10.11.2023, 13:51
|
|
|
|
|
10.11.2023, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1330
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Игорь156 @ 10.11.2023, 15:50) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Спасибо! Ещё вопрос по поводу обвязки. Производитель рекомендует устанавливаться трехходовой клапан с электроприводом (есть готовый комплект). Есть ли в этом необходимость? И надо ли в таком случае, чтобы на байпасе, где установлен трехходовой, ставить ручной балансировочный клапан? Если да, то на какой процент расхода от расхода через теплообменник фанкойла его подбирать? Есть. На 100%
|
|
|
|