> Расположение вакуумного клапана
marguerite
сообщение 5.4.2024, 12:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.4.2015
Пользователь №: 264855



Здравствуйте! Правильное ли такое расположение вакуумного клапана? В верхней точке стояка с ревизией.
Или он должен быть у раковины? Или с другой стороны от унитаза?
Унитаз подвесной, стояк находится в нише для инсталляции.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  К1.PNG ( 15,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 5.4.2024, 13:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(marguerite @ 5.4.2024, 12:15) *
Здравствуйте! Правильное ли такое расположение вакуумного клапана? В верхней точке стояка с ревизией.
Или он должен быть у раковины? Или с другой стороны от унитаза?
Унитаз подвесной, стояк находится в нише для инсталляции.

Смотря с какой целью вы клапан ставите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marguerite
сообщение 5.4.2024, 13:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.4.2015
Пользователь №: 264855



Цитата(aminopower @ 5.4.2024, 13:00) *
Смотря с какой целью вы клапан ставите.

Для выравнивания давления в системе после спуска воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 5.4.2024, 13:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(marguerite @ 5.4.2024, 13:04) *
Для выравнивания давления в системе после спуска воды

Вообщем, если стояк невентилируемый и не пропускает расчетный расход, то клапан ставится на стояк, если для предотвращения самосифонироания гидравлических затворов приборов, то ставится в дальней от стояка точке (на лежаке).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marguerite
сообщение 5.4.2024, 13:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.4.2015
Пользователь №: 264855



Цитата(aminopower @ 5.4.2024, 13:13) *
Вообщем, если стояк невентилируемый и не пропускает расчетный расход, то клапан ставится на стояк, если для предотвращения самосифонироания гидравлических затворов приборов, то ставится в дальней от стояка точке (на лежаке).

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2024, 10:45
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(marguerite @ 5.4.2024, 12:15) *
Здравствуйте! Правильное ли такое расположение вакуумного клапана? В верхней точке стояка с ревизией.
Или он должен быть у раковины? Или с другой стороны от унитаза?
Унитаз подвесной, стояк находится в нише для инсталляции.

И выше бортов ближайших сантехприборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.4.2024, 10:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 8.4.2024, 10:45) *
И выше бортов ближайших сантехприборов.

А вот это для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2024, 10:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(aminopower @ 8.4.2024, 12:52) *
А вот это для чего?

Чтобы влага от сантехприбора в клапан не попадала. Тоже такие рекомендации слышать доводилось. Насколько помню это было на семинаре Сергея Якушина (он с HL работает вроде как)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.4.2024, 11:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alexandrpjatkov @ 8.4.2024, 10:59) *
Чтобы влага от сантехприбора в клапан не попадала.

Так у автора
Цитата(marguerite @ 5.4.2024, 12:15) *
стояк находится в нише

как влага доберется до клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2024, 11:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(aminopower @ 8.4.2024, 13:22) *
как влага доберется до клапана?

А ниша полностью (от пола до потолка) отгорожена от остального помещения санузла? если то место где клапан стоит ничем не отгорожено, то что может помешать попаданию влаги (унитаз то у него там вроде недалеко стоит)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.4.2024, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.4.2024, 11:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alexandrpjatkov @ 8.4.2024, 11:26) *
А ниша полностью (от пола до потолка) отгорожена от остального помещения санузла?

А для чего до потолка нишу городить отгораживать? Подозреваю, что-то навроде такого

Сообщение отредактировал aminopower - 8.4.2024, 11:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0a35b6d2f3b1d7aef62e1ecdf6bbc294.jpg ( 43,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2024, 10:38
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 8.4.2024, 11:22) *
Так у автора

как влага доберется до клапана?

При засоре стояка. Потом клапан залипает и перестаёт работать. Это требование уже и где-то в нормах видел. Уровень сточной воды не должен подниматься до клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения