> Вентиляция помещения компьютерной томографии, Очень нужна помощь начинающему проектировщику!!)
MammyYammy
сообщение 16.10.2013, 14:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204701



Здравствуйте, уважаемые!!) Обращаюсь к вам с огромной просьбой помочь с разработкой проекта вентиляции кабинета компьютерной томографии. Я начинающий проектировщик и с этим объектом совсем запуталась. Дело в том, что изучив различные СанПиНы запомнила значение кратности для процедурной рентгеновского помещения 3 приток, 4 кратность. НО, в переданной предварительной информации по томографу Optima CT520 есть такие данные: Условия окружающей среды должны обеспечивать комфорт для пациентов и обслуживающего персонала и находиться в указанных ниже пределах:Температура в комнате управления 18-26, отн влажность 30-60, ТЕПЛООТВОД 2,34кВт; Температура в процедурной 18-26, отн влажность 30-60, ТЕПЛООТВОД 7,65кВт, при размещении блока PDU в процедурной добавить 1 кВт, при использовании ИБП консоли добавить 1,2кВт, для рабочей станции 75 Вт. Это же ОГРОМНЫЕ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ((( А значит никакой воздухообмен по кратности+3/-4 не пройде. Если делать расчет на разбавление теплоизбытков, получаются огромные цифры. Как же избавляться от такого большого количества тепла? И оборудование будет очень громоздким и место для его размещения искать придется.. Знаю, что подачу воздуха нужно осуществлять в верхнюю зону помещения, удалять 40%из верхней, 60% из нижней, но об этом потом.. В СанПиНе, также, имелась строчка о том, что в рентген кабинетах можно использовать кондиционеры, но ведь рециркуляция здесь не пройдет.. Или же сплит-системы, но с условием установки в них фильтров класса Н11-Н14, но таких судя по всему никто не выпускает... В общем я в смятении.. Куча мыслей в голове, а ничего путного. А сдавать надо уже через 5 дней. ХЕЕЕЕЛП! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал MammyYammy - 16.10.2013, 15:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.dwg ( 206,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 12:15