> Крышная котельная на какой высоте, на какой максимальной высоте может размещаться крышная котельная?
satir15
сообщение 13.6.2024, 18:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



с одной стороны СП 373.1325800.2018
1.1 Настоящий свод правил следует применять при проектировании вновь
строящихся и реконструируемых автономных источников теплоснабжения
крышных, встроенных и пристроенных котельных, интегрированных в здания
и предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции,
горячего водоснабжения жилых многоквартирных зданий высотой до 75 м
включительно, общественных зданий и сооружений высотой до 55 м
включительно, производственных зданий, сооружений промышленных
предприятий и технологического теплоснабжения промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.

с другой СП 7.13130 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.2. Установку газоиспользующего оборудования, в том числе систем поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе, следует применять в соответствии с [1] в многоквартирных жилых и общественных зданиях высотой не более 28 м.
да еще плюс
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.6.9.30 При оборудовании зданий высотой более 28 м крышными котельными дополнительно должны быть предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:
а) предел огнестойкости покрытия здания под крышной котельной не ниже REI 90;
б) один из лифтов должен быть с режимом "транспортирование пожарных подразделений".
Значит можно выше 28 но не выше 75 м для жилых?

Сообщение отредактировал satir15 - 13.6.2024, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.6.2024, 20:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32894
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(satir15 @ 13.6.2024, 18:54) *
с одной стороны СП 373.1325800.2018
1.1 Настоящий свод правил следует применять при проектировании вновь
строящихся и реконструируемых автономных источников теплоснабжения
крышных, встроенных и пристроенных котельных, интегрированных в здания
и предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции,
горячего водоснабжения жилых многоквартирных зданий высотой до 75 м
включительно, общественных зданий и сооружений высотой до 55 м
включительно, производственных зданий, сооружений промышленных
предприятий и технологического теплоснабжения промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.


Значит можно выше 28 но не выше 75 м для жилых?

Можно. Но помнить, что тащить придется на кровлю среднее давление и искать место на фасаде без окон поблизости для газовой трубы.
И сам ставил на 17 этажки, но... вот честно и плюсы вроде не плохие, но и минусы есть и существенны. Не вечны котлы и чинить и менять их в условиях совсем иных финансовых возможностей жителей(они постарели на 20-25 лет уже и доходы иные, чем в годы весьма активной деятельности)
Кстати упомянутый пункт СП7 к крышной котельной не имеет отношения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satir15
сообщение 14.6.2024, 5:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



СП 60.13330.2020
3.1.27 система отопления: Совокупность взаимосвязанных конструктивных элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи теплоты в обогреваемые помещения здания.

СП 7.13130.2013
1.1. Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.

Для получения теплоты - значит котлы, есть же опасность , что особо въедливый пожарный (-ник) подведёт крышную под СП 7.13330.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.6.2024, 6:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12296
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Обалдеть!
С каких это пор крышная котельная, как и любая другая, стала элементом СО? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satir15
сообщение 14.6.2024, 11:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



ну вот, не я же придумал определение из СП 60.13330
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.6.2024, 12:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12296
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(satir15 @ 14.6.2024, 11:39) *
ну вот, не я же придумал определение из СП 60.13330

Т.е. Вы совсем не понимаете, что СО только получает тепловую энергию от источника этой тепловой энергии, а котельная, как раз, и является источником теплоты для СО? Беда ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satir15
сообщение 14.6.2024, 15:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



все же есть какая-то двусмысленность, теплота и получается в источнике теплоты, не написано же, что конкретно получается в приборе типа водонагреватель, тогда было бы точно определено, а в данном случае "для получения теплоты" можно понять двояко, тем более, что и в СП СП 373.1325800.2018 имеется ссылка на СП 7.13330, а в данном СП не написано, что он не распространяется на крышные
СП 7.13130.2013
1.2. Настоящий свод правил не распространяется на системы:
а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха защитных сооружений гражданской обороны; сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества;
б) специальных нагревающих, охлаждающих и обеспыливающих установок и устройств для технологического и электротехнического оборудования; аспирации, пневмотранспорта и пылегазоудаления от технологического оборудования и пылесосных установок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 14.6.2024, 15:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



СП-373 действует немножко измененная рекдакция
1.1 Настоящий свод правил следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых авто-номных источников теплоснабжения крышных, встроенных и пристроенных котельных, интегрированных в здания и предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых многоквартирных зданий высотой до 75 м включительно, общественных зданий и сооружений высотой до 50 м включительно, производ-ственных зданий, сооружений промышленных предприятий и технологического теплоснабжения промышленных и сель-скохозяйственных предприятий.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2022 N 1116/пр)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satir15
сообщение 14.6.2024, 15:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



чем вообще обусловлено ограничение до 28 м для поквартирки и газовых плит, кто скажет? зато аж до 75 для крышных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 14.6.2024, 16:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



Обусловлено обеспечением взрывопожаробезопасности. В целях исключения взрывов систем газораспределения и газопотребления в зданиях выше 10 этажей, требование следует привести в соответствие ранее действовавшему ограничению по СНиП 2.08.01-89* п. 3.13* и СП 31-01-03 п. 7.3.6.
"взрыв" крышной котельной - менее реальное событие, в результате уменьшения коэф. участия человеческого фактора, в отличие от жилых квартир. Рванет крышная котельная - печально, да и хрен с ней, это не приведет к разрушению здания жилого дома.

Сообщение отредактировал трое пожарников - 14.6.2024, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satir15
сообщение 14.6.2024, 17:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



вред от взрыва на первом или 10-м сильнее? странноватая логика на самом деле, Ваше мнение очень интересно как профессионалов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 16.6.2024, 19:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 441
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Если пожарная техника способная потушить пожар в крышной котельной на высоте свыше 28 м или 75 м?
Без взрывов, просто пожар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satir15
сообщение 18.6.2024, 8:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



ну должна же быть иначе зачем позволять строительство на высоте 75 м? а так в крышной должно быть два гидранта с расходом струи 2л/с. но тут же опять вопрос, если уже пожар внутри котельной начался и как до этих кранов добраться пусть они даже внутри котельной прямо у входа...лучше бы на ЛК их размещали чтоли

Сообщение отредактировал satir15 - 18.6.2024, 8:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 19.6.2024, 4:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



какие гидранты, откуда они там взялись?
внимательное прочтение актуальных версий нормативных документов помогает.

Сообщение отредактировал трое пожарников - 19.6.2024, 4:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

АО «Центргазсервис» ИНН 7107018050 / ЕРИД 2VtzquZu8mV


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2024, 12:33