![Тема закрыта](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_closed.gif) ![Открыть тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_new.gif) |
пожарные краны для встроенных помещений |
|
|
Гость_lena_*
|
21.2.2006, 13:20
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
В здании для жилой части запроектировано 3 струии по 2,5 л/с. На первом этаже распологаются различные по назначению встроенные помещения с отдельными входами. Какое должно быть количество пожарных кранов для каждого помещения? Оно должно соответствовать количеству ст руй, как для жилья, или достаточно установить один пожарный кран с огнетушителями?
|
|
|
|
Гость_strukolga_*
|
1.3.2006, 14:40
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
А вот если на пожаротушение необходимо 2,5л/с и кол-во струй 1, на каком этаже здания в 9-тиэтажке располагать пожарный кран?
|
|
|
|
Гость_Cus_*
|
1.3.2006, 16:32
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(strukolga @ Mar 1 2006, 14:41 ) А вот если на пожаротушение необходимо 2,5л/с и кол-во струй 1, на каком этаже здания в 9-тиэтажке располагать пожарный кран? Вы шутите?
|
|
|
|
Гость_strukolga_*
|
1.3.2006, 22:18
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Нет, я учусь
|
|
|
|
Гость_strukolga_*
|
1.3.2006, 22:45
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
может раскажете, я раньше не проетировала ВК высоток
|
|
|
|
Гость_Cus_*
|
2.3.2006, 11:44
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
1 струя на 2,5 л/сек - означает что каждая точка здания должна орошаться минимум одной струей с расходом 2,5 л/сек, длина пож. рукава 20 метров + высота струи - имеем радиус действия пожарного крана на этаже. Дальше от планировки.
|
|
|
|
Гость_strukolga_*
|
2.3.2006, 11:56
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Благодарю уважаемый Gus
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
2.3.2006, 16:45
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
А на наш вопрос Вы не можете никак ответить, уважаемый СUS????????
|
|
|
|
Гость_Cus_*
|
2.3.2006, 17:34
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(lena @ Feb 21 2006, 13:21 ) В здании для жилой части запроектировано 3 струии по 2,5 л/с. На первом этаже распологаются различные по назначению встроенные помещения с отдельными входами. Какое должно быть количество пожарных кранов для каждого помещения? Оно должно соответствовать количеству ст руй, как для жилья, или достаточно установить один пожарный кран с огнетушителями? СНиП 2.04.01-85* п. 6.6. В вашем случае при размещении на первом этаже несколько небольших встроенных офисных помещений, имеющих выходы на улицу и не связанных между собой я ставлю 1 пожарный кран с огнетушителями. В остальных случаях столько же струй сколько и в жилой части здания.
|
|
|
|
|
3.3.2006, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Cus @ Mar 2 2006, 17:35 ) Цитата(lena @ Feb 21 2006, 13:21 ) В здании для жилой части запроектировано 3 струии по 2,5 л/с. На первом этаже распологаются различные по назначению встроенные помещения с отдельными входами. Какое должно быть количество пожарных кранов для каждого помещения? Оно должно соответствовать количеству ст руй, как для жилья, или достаточно установить один пожарный кран с огнетушителями? СНиП 2.04.01-85* п. 6.6. В вашем случае при размещении на первом этаже несколько небольших встроенных офисных помещений, имеющих выходы на улицу и не связанных между собой я ставлю 1 пожарный кран с огнетушителями. В остальных случаях столько же струй сколько и в жилой части здания. СНиП 2.04.01-85* п. 6.6* "...для зданий, разделенных на части противопожарными стенами 1 типа - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды" Не понятно, почему Вы принимаете по одному пож. крану во встроенных помещениях - на каком основании? Ведь если в этих встроенных помещениях нужно пожаротушение, то надо принимать по наибольшему, т.е. как для дома 3х2.5 л/с согласно п.6.6* четвертый (приведенный выше) абзац, а если встроенные помещения маленькие и по табл.1* СНиП 2.04.01-85* пожаротушение в них не нужно, то и не надо нисколько пожарных кранов там согласно п.6.6* первый абзац, а только в жилой части.
|
|
|
|
Гость_strukolga_*
|
3.3.2006, 14:04
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Раскажите, а надо ли устраивать систему пожаротушения в мусорокамере и как?
|
|
|
|
|
6.3.2006, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(strukolga @ Mar 3 2006, 14:05 ) Раскажите, а надо ли устраивать систему пожаротушения в мусорокамере и как? Ответ на Ваш вопрос есть в СНиП: 10.11. В мусорокамерах жилых зданий следует устанавливать поливочный кран с подведением холодной и горячей воды. При высоте здания 10 этажей и более, кроме того, следует предусматривать установку спринклера. Эту книжицу надо читать постоянно..))) Там много чего есть, просто с первого раза всё не увидишь или не запомнишь
|
|
|
|
Гость_strukolga_*
|
6.3.2006, 10:11
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
А если над мусорной камерой нет шахты?
|
|
|
|
Гость_радиатор_*
|
6.7.2006, 16:59
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Люди, подскажите, плз, можно ли подключать внутриквартирные пожарные краны к холодному водопроводу, выполненному из полипропиленовых труб? В каком нормативнике про ето хоть что-то сказанно? Из личных соображений: возникает пожар - труба плавится - всё сгорает... Но другой стороны ети пожарные краны и не предназначены для глобального пожаротушения... так, если только потушить локальный очаг возгорания... Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
6.7.2006, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Взято где-то с этого сайта: Вопрос: Дополнением к СНиП 2.04.01-85* предусматривается устройство поквартирных систем водяного пожаротушения от внутренних сетей холодного водоснабжения. В связи с этим, прошу дать разъяснение о возможности устройства поквартирных стояков, от которых предусматривается пожаротушение, из пластмассовых труб. Ответ: Действительно, в соответствии со СНиП 2.08.01 «Жилые здания» п. 3.1а в каждой квартире стояк холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения оборудуется краном для первичного пожаротушения. По разъяснению Бюллетеня строительной техники №5 за 2001 г., эта система не относится к противопожарному водоснабжению. Поэтому водопроводные стояки следует выполнять из пластмассовых труб – в соответствии с требованиями п. 10.1 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Ниже приводится текст разъяснения: О разъяснениях изменения №4 СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» С 1 января 2001 г. введено в действие принятое постановлением Госстроя России от 20 ноября 2000 г. №112 изменение №4 СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания». Учитывая поступающие запросы с мест от проектных, надзорных и других организаций по реализации отдельных положений этого изменения и, в первую очередь, требований, связанных с оснащением квартир устройствами внутриквартирного пожаротушения, выявилась необходимость дать некоторые разъяснения и комментарии по этому вопросу. Опыт передовых зарубежных стран показывает, что наличие таких устройств в квартирах и их использование значительно снижает количество пожаров, уменьшает экономический ущерб и, что самое главное, снижает количество людей, погибших в жилых зданиях. Основной смысл применения этого устройства состоит в возможности тушения жильцами загорания в квартире на ранней стадии его обнаружения и не предполагает его использования пожарными подразделениями. Устройство обеспечивает быструю и, что важно, непрерывную подачу воды к очагу загорания взамен применяемых зачастую подручных средств (тушение ведрами, тазами, кастрюлями и т.п.). Это дает возможность быстрее, безопасней и эффективней ликвидировать загорание. Раннему обнаружению загорания способствует предусмотренное п. 3.21 оборудование помещений квартир оптико-электронными
|
|
|
|
|
7.7.2006, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Margo @ Jul 6 2006, 18:47 ) Взято где-то с этого сайта: Все что пишет Margo приведено в практических рекомендациях по проектированию и строительству трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб "Водоснабжение, канализация. противопожарная безопасность"(СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000) выпуск 1, Москва 2005. Вопросы и ответы, руководитель Добромыслов А. Я. Распространялось, по-моему, через АВОК.
|
|
|
|
|
![Тема закрыта](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_closed.gif) ![Открыть тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_new.gif) |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|