Проектируем в основном простые жилые дома "эконом" класса. Обычно с первого этажа начинаются квартиры. По климатическим причинам дома на сваях, с проветриваемым подпольем. По экономическим причинам - без теплых чердаков или вообще без чердаков. Магистральные трубы из ИТП обычно пытаюсь провести по общим коридорам, но в многоподъездных домах этого не получается и провожу под потолками квартир. Но по СП так нельзя. Экспертиза иногда понимая закрывает глаза. Самое простое - это по подполью провести с изоляцией. По опыту эксплуатации это не очень хороший вариант, в подполье обычно все течет - то канализация то еще что, в итоге вся изоляция отсыревает, через несколько циклов замерзаний превращается в труху. Может у кого есть более работоспособное решение таких вопросов?
|