Гость_DIlushin_*
сообщение 31.7.2007, 14:50
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты, сталкивался ли кто-нибудь с таким устройством, как BACnet/IP шлюз от Mitsibishi "SC-BGW-A"?...
Возникла необходимость подключить некоторые устройства, объединенные таким вот шлюзом, в нашу SCADA-систему... Из нашего опыта общения с BACnet/IP шлюзами, мы знаем, что сами шлюзы необходимо конфигурировать (IP-адрес задавать и т.п...). Но вот вся проблема заключается в том, что никакого конфигурационного ПО к нему не поставляется... В лоб, т.е. подключить шлюз в сеть и просканировать ОРС-сервером, как мы делали раньше, не получилось. Есть, конечно, подозрение, что нужно через сом-порт терминалом коннектиться, но для уверенности хотелось бы знать мнение специалистов. Поставщики говорят, что никакого ПО никому никогда не поставляли, да и никто и не спрашивал...
Вот отсюда и весь вопрос... поделитесь пожалуйста опытом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 1.8.2007, 7:20
Сообщение #2





Guest Forum






В таких устройствах бывает часто "прошитый" конфигуратор. Кроме того, конфигурится из того ПО, которым вы делаете сеть. Обычно адреса встроенного конфигуратора в 192.168.1.200 -254.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIlushin_*
сообщение 1.8.2007, 8:03
Сообщение #3





Guest Forum






...Да тут дело то в том, что сети то мы никакой не делаем. Это устройство (SC-BGW-A) имеет с одной стороны подключение к Ethernet, а с другой два "SUPERLINK" подключения, на которые вешаются устройства... И таких шлюзов у нас пять штук. А BACnet нам тут только для того, чтоб в SCADAу заводить. Вот и хотелось, чтоб кто-нибудь опытом работы с такими штуками поделился...
А самое интересное - это то, что в документации на эту штуку отсутствует раздел про подключения к сети Ethernet... Типа, "To be written". Ну, да ладно... разберемся...

Сообщение отредактировал DIlushin - 1.8.2007, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 1.8.2007, 8:23
Сообщение #4





Guest Forum






А вы пошарьте по вышеуказанным адресам. Во многих устройствах этот номер проходил. Можно добавить http:\\192.168.1.ххх/config
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIlushin_*
сообщение 8.8.2007, 13:01
Сообщение #5





Guest Forum






Кхе... шарить ничего не пришлось... У этих чудо-девайсов есть VGA-шные и PS/2 выходы. Но вот теперь еще одна проблемка образовалась... На подключенном мониторе выдается предложение ввести логин и пароль... а где его взять? Может знает кто-нибудь стандартные митсубисевские пароли? К японцам мы уже обратились, ждем ответа. Но пока мы ждем, может кто вспомнит чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 8.8.2007, 14:34
Сообщение #6





Guest Forum






Часто бывает Admin/Admin или Administrator/Administrator, ну или комбинация. Иногда бывает наименование устройства (Echelon так делает).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIlushin_*
сообщение 15.8.2007, 7:42
Сообщение #7





Guest Forum






Дождались... Пришла нам документация по SC-BGW-A (отсутствовавший ранее раздел подключения).
IP-шник поумолчанию оказался немного нестандартным, 192.168.0.110, да и пароль такой хрен подберешь...
UserID: root Password: ninagawa
Может кому-нибудь и пригодится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 1.11.2007, 13:13
Сообщение #8





Guest Forum






скорее всего ваш девайс уже тестил ктото, поэтому изменены адреса и пароль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wodoo
сообщение 18.5.2009, 13:10
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33639



Добрый день!
Помогите пожалуйста , установил SC-BGW-AR и немогу разобратся , как просмотреть и управлять кондиционерами, смог тока поменять пользователя с паролем и ip адресс :-)и все .....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_disintegrator_*
сообщение 9.7.2009, 15:50
Сообщение #10





Guest Forum






может неоперативно, но всё же. подключаете шлюз к сети IP, далее любым ПО для работы с BACNet "высасываете" из него конфигурацию и управляете им.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wodoo
сообщение 13.10.2009, 11:33
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33639



у меня Scada WebCtrl 4.0, и ничто немогу выдернуть , или я дурак или лыжи неедут? bang.gif прошу помощи helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 14.10.2009, 9:37
Сообщение #12





Guest Forum






2 wodoo,

Можете попробовать позвонить в московский офис "Информсвязи", они использовали данный шлюз для стыковки VRV системы от Мицубиси в BMS на BACnet.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2024, 3:06