> перепадной колодец на угле поворота, можно ли?
sergey-energo
сообщение 2.10.2008, 7:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



Имеем ливневую канализацию Ду800 в проекте колодец врезки (врезка под 90 градусов второй конец глушится, т.е. фактически поворотный колодец ) сделан перепадным (перепад 0.5 м). Можно ли так делать? или надо ставить 2 колодца отдельно? Если можно. то может кто-нибудь поделится чертежом как его сделать helpsmilie.gif автор проекта более недоступен.

Сообщение отредактировал sergey-energo - 2.10.2008, 7:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2008, 7:42
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Во многом зависит от балансовой принадлежности сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 2.10.2008, 10:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



труба принадлежит заводу но этот участок проходит через ТЭЦ и в связи с ее реконструкцией делаю проект по выносу сетей с площадки строительства, а как зависит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InLine
сообщение 2.10.2008, 11:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 8.9.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 22249



По моему малому опыту (1 проект НВК), сделать можно, только необходимо предусмотреть в нем "гаситель" (сугубо дилетанское мнение)... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2008, 11:22
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(sergey-energo @ 2.10.2008, 11:46) [snapback]298255[/snapback]
а как зависит?

Хозяева сети могут не согласится на устройство перепада непосредственно на их сети.

Цитата(InLine @ 2.10.2008, 12:11) [snapback]298270[/snapback]
необходимо предусмотреть в нем "гаситель" (сугубо дилетанское мнение)... blink.gif

Мнение профессиональное:
Цитата
На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца - путем слива в смотровом колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 2.10.2008, 11:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



пол метра можно вроде обычным колодцем съесть. И почему хозяевам перепадной колодец не понравится? Что в нем такого плохого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 2.10.2008, 11:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



насчет хозяев - с ними поговорили им пофиг(хозяин - старый совковый завод сейчас работает на 2% от своей мощности)
Вопрос как сделать перепад и поворот вместе?

"На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м "

Только у меня труба 800
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2008, 12:18
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(sergey-energo @ 2.10.2008, 12:40) [snapback]298284[/snapback]
Вопрос как сделать перепад и поворот вместе?

СНиП почитайте, там предельно ясно написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hvost_*
сообщение 22.4.2009, 5:26
Сообщение #9





Guest Forum






Уважаемые специалисты, может ли перепадной колодец быть перепадным, перепад 3,3м, поворот 90 ? В серии на перепадные колодцы схемки только линейные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 22.4.2009, 8:28
Сообщение #10


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(hvost @ 22.4.2009, 6:26) [snapback]380840[/snapback]
Уважаемые специалисты, может ли перепадной колодец быть перепадным, перепад 3,3м, поворот 90 ? В серии на перепадные колодцы схемки только линейные.

Может.
Так на то она и "серия".... smile.gif
А вообще то есть методика для расчета водобойных колодцев с боковым выходом. Недавно где-то на неё натыкался... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hvost_*
сообщение 22.4.2009, 8:34
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Vitori @ 22.4.2009, 11:28) [snapback]380869[/snapback]
Может.
Так на то она и "серия".... smile.gif
А вообще то есть методика для расчета водобойных колодцев с боковым выходом. Недавно где-то на неё натыкался... wink.gif

Извините опечаталась, поворотным? Может ли быть перепадной колодец поворотным? В альбоме ПП16-8.ККП-СМ все схемы с углом поворота меньше 90.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 22.4.2009, 10:48
Сообщение #12


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



В норме после 600 уже перепадные камеры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 22.4.2009, 11:14
Сообщение #13


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Сантехник @ 22.4.2009, 11:48) [snapback]380961[/snapback]
В норме после 600 уже перепадные камеры

Вопрос терминологии... wink.gif
В ТМП 902-09-46.88. Камеры и колодцы дожд. канализации, аж до 1300 мм всё "колодцы" называется, а камеры с 300 и выше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hvost_*
сообщение 22.4.2009, 12:24
Сообщение #14





Guest Forum






Ситуация такая: канализационный коллектор Ф200 проходт на глубине 4,86м выпуски от жилого дома заходят в колодцы на глубине 1,7м, как быть ставить перепадной на каждом выпуске? подскажите как правильно сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 22.4.2009, 13:05
Сообщение #15


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Вот из этого ТМП конструкцию и просто лоток выполняете как для углового колодца. Вопрос не терминологии я думаю, мне братья теплотехники растолковали что камера имеет два люка. Думаю завязано на вентиляцию. А тут надо вписать лоток и от этого габариты вычислить.
Можете свою ветку сделать,в конце перепадной а потом и врезку в существующий - как больше нравиться.

Сообщение отредактировал Сантехник - 22.4.2009, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 22.4.2009, 13:52
Сообщение #16


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Сантехник @ 22.4.2009, 14:05) [snapback]381030[/snapback]
Вопрос не терминологии я думаю, мне братья теплотехники растолковали что камера имеет два люка. Думаю завязано на вентиляцию.

Интересно! Хотя на мой взгляд дело завязано на "эвакуацию". wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 22.4.2009, 14:26
Сообщение #17


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



И на нее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hvost_*
сообщение 24.4.2009, 11:43
Сообщение #18





Guest Forum






Я всё никак не успокоюсь, расскажите пожалуйста: Перепад между выпуском от жилого дома и коллектором канализационным 3,8м, сказали что сразу перепадной ставить не нужно, что лучше поставить промежуточный колодец ( для прочистки засоров) а после него уже заходить в колодец на коллекторе и делать перепад. Сказали что это соответствует требованиям СП 459-63. Как правильно поступить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 24.4.2009, 12:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Ага - сначала 1 колодец для прочистки, потом - 2-й контрольный, 3-й для установки расходомера, потом перепадной и потом врезка в коллектор. biggrin.gif
Ставьте сразу перепадной, из него тоже можно прочистить.

Сообщение отредактировал lexa00 - 24.4.2009, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luboznatelnaya
сообщение 24.4.2009, 16:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477



Цитата(hvost @ 24.4.2009, 12:43) [snapback]381846[/snapback]
Я всё никак не успокоюсь, расскажите пожалуйста: Перепад между выпуском от жилого дома и коллектором канализационным 3,8м, сказали что сразу перепадной ставить не нужно, что лучше поставить промежуточный колодец ( для прочистки засоров) а после него уже заходить в колодец на коллекторе и делать перепад. Сказали что это соответствует требованиям СП 459-63. Как правильно поступить?


В аналогичных ситуациях (высокие выпуски, глубокий коллектор) мы в проектах делали перепадной на каждом выпуске.
Схема прилагается.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Перепадной_на_выпуске.dwg ( 53,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 643
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 28.5.2009, 9:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Всем привет!
4.26. Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более надлежит принимать в виде водосливов практического профиля.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сече¬ния подводящего трубопровода.
В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком — водобойный приямок с металлической плитой в основании.
Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.


Может кто объяснить как выполнить эту воронку? Всегда над стояком устанавливала тройник с заглушкой (для прочистки), а теперь эксперт просит сделать приемную воронку blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 28.5.2009, 13:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



А зачем тройник? Он ставится на напорных сетях в водобойных колодцах.
Из бетона, которым бетонируете стояк, выводите воронку.
Прикрепленный файл  Колодец_канализационный_перепадной_ККп_15.20__ККП15.30.jpg ( 520,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 770
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 28.5.2009, 13:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Т.е. как это стояк бетонируем? Ничего мы не бетонируем, просто трубу того же Ду что и подводящий коллектор крепим к стенке колодца. Внизу стояк заканчивается коленом, а сверху тройник с прочисткой.
Ну типа так (см. файл)

И скажите, пожалуйста, где написано про " тройник на напорных сетях"?

Сообщение отредактировал volka - 28.5.2009, 13:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  перепад.dwg ( 43,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 528
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grand
сообщение 28.5.2009, 14:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609



Цитата(hvost @ 22.4.2009, 12:24) [snapback]381008[/snapback]
Ситуация такая: канализационный коллектор Ф200 проходт на глубине 4,86м выпуски от жилого дома заходят в колодцы на глубине 1,7м, как быть ставить перепадной на каждом выпуске? подскажите как правильно сделать.



Можно собрать в один коллектор, а потом поставить один перепадной колодец. А можно и на каждом
примерно такой см. фаил

Цитата(sergey-energo @ 2.10.2008, 7:30) [snapback]298175[/snapback]
Имеем ливневую канализацию Ду800 в проекте колодец врезки (врезка под 90 градусов второй конец глушится, т.е. фактически поворотный колодец ) сделан перепадным (перепад 0.5 м). Можно ли так делать? или надо ставить 2 колодца отдельно? Если можно. то может кто-нибудь поделится чертежом как его сделать helpsmilie.gif автор проекта более недоступен.


А возможен такой вариант опустить подводящую трубу (увеличить уклон) мин на 100 мм и устройство перепадного колодца отпадает!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kolodec.dwg ( 67,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 28.5.2009, 14:38
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(volka @ 28.5.2009, 14:35) [snapback]393397[/snapback]
Т.е. как это стояк бетонируем? Ничего мы не бетонируем, просто трубу того же Ду что и подводящий коллектор крепим к стенке колодца. Внизу стояк заканчивается коленом, а сверху тройник с прочисткой.
Ну типа так (см. файл)
И скажите, пожалуйста, где написано про " тройник на напорных сетях"?

Наверно можно и так, только у Вас воронка не получается.
Про тройник нигде не написано. В Москве так делают иногда водобойные колодцы. А стояки всегда бетонируем, как в прикрепленном рисунке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luboznatelnaya
сообщение 28.5.2009, 15:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477



Цитата(volka @ 28.5.2009, 10:56) [snapback]393276[/snapback]
Может кто объяснить как выполнить эту воронку? Всегда над стояком устанавливала тройник с заглушкой (для прочистки), а теперь эксперт просит сделать приемную воронку blink.gif


попадался такой вариант перепадного.... вместо тройника ставили на стояк переход на два диаметра больше по сортаменту, чем стояк и подводящий трубопровод. Получалась воронка вверху стояка.
* если я вообще о том, что-то мозг туго соображает к концу дня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 28.5.2009, 16:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Luboznatelnaya @ 28.5.2009, 16:30) [snapback]393467[/snapback]
попадался такой вариант перепадного.... вместо тройника ставили на стояк переход на два диаметра больше по сортаменту, чем стояк и подводящий трубопровод. Получалась воронка вверху стояка.
* если я вообще о том, что-то мозг туго соображает к концу дня

Да, возможно ваш вариант с переходом (типа это воронка) и наверно коленом, которое опускается в эту воронку, более подходит под определение в СНиПе.
Но вообще конечно мне непонятен смысл этой воронки! О чём думали люди, когда СНиП писали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
super
сообщение 1.11.2012, 9:36
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 162629



Друзья,я столкнулась с проблемой повышения уровня существующей канал.трубы!поясняю,что надо для выпуска этой трубы в герметичный накопитель./Чем выше вход трубы в него,тем больше емкость накопителя/. Так хотят заказчики и моя админ. Думаю,можно ли сделать перепадной колодец с гидрозатвором и повысить уровень трубы на 0,5м? И как рассчитать высоту гидрозатвора? Помогите,специалисты!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 1.11.2012, 10:04
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



колодец с гидрозатвором это не есть накопитель.
так вы сеть подтапливать будете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
super
сообщение 6.11.2012, 13:22
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 162629



Согласна,что существующая сеть будет подтапливаться.Но тогда как повысить глубину заложения вновь прокладываемой трубы по отношению к существующей? Накопитель /типа выгреб/ будет 5-ти камерный /такой объем необходим/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 4:50