> Рампа автостоянки
ddddimon
сообщение 26.4.2023, 8:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.1.2014
Пользователь №: 221158



Доброго времени суток, уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, проектируется паркинг, надземные этажи открытого типа, 2 подземных. Рампы входят в подземный пож. отсек, есть необходимость ставить дренчерные завесы на них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 27.4.2023, 8:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



для подземных - да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 27.4.2023, 18:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



пожалуйста, напомнитеч ем это регламентировано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.4.2023, 10:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12248
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(трое пожарников @ 27.4.2023, 18:02) *
пожалуйста, напомнитеч ем это регламентировано.

Вероятно, otdel.ito и ТС не знакомы с СП 506.1311500.2021. wink.gif
Вообще-то, есть в СП 113 указание:
Цитата
5.1.42 В стоянках автомобилей закрытого типа степеней огнестойкости I и II, класса конструктивной пожарной опасности C0, оборудованных системой автоматического пожаротушения, при отсутствии противопожарных ворот в изолированных рампах следует предусматривать автоматические устройства (противодымные экраны), выполненные из дымонепроницаемого материала группы горючести не ниже Г1 на негорючей основе (сетке, тканом полотне и т.п.) с вертикальными направляющими и перекрывающие поэтажно проем рампы при пожаре не менее чем на половину его высоты с автоматической водяной дренчерной завесой в две нитки с расходом воды 1 л/с на 1 м ширины проема.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 17.09.2019 N 545/пр)

По формулировке получается, что это относится ко всем стоянкам, т.к. это раздел "Общие требования".
Но по п. 6.1.9 СП 506 такое возможно только в наземных закрытых стоянках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 28.4.2023, 12:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(ИОВ @ 28.4.2023, 10:39) *
Вероятно, otdel.ito и ТС не знакомы с СП 506.1311500.2021. wink.gif


в Питере крупный объект, выезды с подземных рамп парковки все защищены завесами. ПД прошла ГГЭ.

Вопрос: при пожаре на -2 этаже, что будет с -1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.4.2023, 14:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12248
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(otdel.ito @ 28.4.2023, 12:23) *
в Питере крупный объект, выезды с подземных рамп парковки все защищены завесами. ПД прошла ГГЭ.

Вопрос: при пожаре на -2 этаже, что будет с -1?

Вы привели в пример объект, запроектированный и построенный по ранее действующим нормам. А ТС проектирует сейчас по нормам, действующим на момент проектирования.
По действующему сейчас СП 506 в подземной парковке нет допущений по отсутствию противопож. ворот между парковкой и изол. рампой.

Т.о. при проектировании сегодня с обязательными противопож. воротами ответ на Ваш вопрос - ничего страшного/опасного не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения