Здравствуйте!
Проектирую электроснабжение здания.
Значит согласно СП6... кабельные линии для СПЗ должны быть FRLS. ППУ должна питаться от ВРУ здания, ВРУ здания от ТП
Так вот какой вопрос мне задаёт пожарник: молодец, что запитал огнезадерживающие клапана FRLSом, а ППУ и саму ВРУ - обычным LS. Ну так у тебя не выдержит при пожаре кабель не на сам потребитель, а до ВРУ здания, и весь твой FRLS в конце этой цепочки (ТП-ВРУ-ППУ-конечный потребитель) никому не нужен.
Что ж получается, мне FRLS прокладывать от самой ТП на ППУ?
|