Цитата(BasileNT @ 2.4.2024, 21:49)
Может есть какое то правило по поводу вентиляции для с/у?
СП 44.13330.2011:
Цитата
7.8 ... В душевых и уборных при трех санитарных приборах и более системы с естественным побуждением использовать не рекомендуется.
Цитата(Composter @ 3.4.2024, 18:58)
а еще 7.1.10 что естесвенная расчитывается на наружную температуру +5 . При температуре выше уже работать будет хуже.соответвенно если у вас южный регион, то она особо работать не будет круглый год, если север где плюсовая температура начинается когда оканчивается учеба, то естевенной будет предостаточно.
Цитата(Derange @ 3.4.2024, 19:30)
Т.к. при Тнар > +5 ествественная вытяжная вентиляция с/у перестанет работать, то неприятные запахи начнут перетекать к людям. Следовательно необходима механика
Там, всё-таки, без мех. вытяжки не совсем ест. вентиляция будет. По СП 251.1325800.2016:
Цитата
9.2.5 Удаление воздуха из учебных помещений ОО следует предусматривать через рекреационные помещения и санузлы, а также за счет эксфильтрации через наружное остекление.
Т.о. приток в классы, переток в коридоры/рекреации и с/у - т.е. будет выдавливание воздуха.
Хотя я тоже за мех. вытяжку из с/у.