Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
> Непонятная потеря производительности чиллером., Непонятная потеря производительности чиллером.
Alexicat
сообщение 25.4.2024, 12:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240



В работе стоит чиллер, компрессор Битцер с CRII, EVD Evolution, кожухотрубный испаритель, переразмеренный конденсатор с плавной регулировкой давления скоростью вентиляторов (5 фиксированный, один с ЧП в дальнем конце от коллекторов).
Схема подключения конденсаторов не по феншую.
Температура испарения 12гр. Перегрев 8гр. Давление конденсации уставка 14Бар. Вход воды 20гр.
Фреон R407C.
Проработал после замены конденсатора 1,5 года, был перепад по воде 1,8гр на контур стабильно на 100% мощности. Тут неожиданно перепад стал 0,6гр (на улице прыгает от +2 до +20гр, в основном +7гр.), заказчик утверждает что скорость потока воды не изменялась и на лицо есть эффект уменьшения мощности. Так вот перегрев как был 8гр, так и остался, давление испарения и конденсации те же, ресивер заполнен, EVD 53%. Единственно замечено появления разницы температуры по конденсатору, ранее он был полностью равномерно одной температуры.
Просьба на ошибки монтажа не указывать, предварительно есть мнение о причине, но хочу услышать сначала от вас предположения.

Сообщение отредактировал Alexicat - 25.4.2024, 12:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Конденсатор_2.jpg ( 568,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  IR000033.JPG ( 152,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexicat   Непонятная потеря производительности чиллером.   25.4.2024, 12:09
- - Alexicat   Забыл добавить, производительность упала буквально...   25.4.2024, 14:50
- - Дима1973   Уставка на выходящую воду стоит? Чиллер выдает эту...   25.4.2024, 14:53
- - Alexicat   Уставка на входящую температуру, теперь иногда дой...   25.4.2024, 23:53
- - LordN   я бы не верил заказчику, ибо они всегда врут, и эт...   26.4.2024, 6:00
|- - Alexicat   Цитата(LordN @ 26.4.2024, 6:00) я бы не в...   26.4.2024, 9:22
- - Дима1973   Я бы смотрел на потребителях, т.е. на нагрузке чил...   26.4.2024, 6:40
- - SSA   Как то вообще неправильно Ваш чиллер работает. Пер...   26.4.2024, 8:39
- - SSA   А сколько вентиляторов может потянуть ваш ЧП?   26.4.2024, 19:40
|- - Alexicat   Цитата(SSA @ 26.4.2024, 20:40) А сколько ...   27.4.2024, 10:04
|- - SSA   Цитата(Alexicat @ 27.4.2024, 12:04) Один ...   28.4.2024, 19:07
|- - Alexicat   Цитата(SSA @ 28.4.2024, 20:07) Я, вообще-...   28.4.2024, 19:48
- - Дима1973   Чиллер работает на 100% всю дорогу и не включает р...   27.4.2024, 7:46
- - Alexicat   Конструкция конденсатора: коллектор, трубка горизо...   27.4.2024, 10:33
- - Дима1973   Вы смотрите на дельту по температуры, как перепад ...   27.4.2024, 12:38
|- - Alexicat   Цитата(Дима1973 @ 27.4.2024, 13:38) Вы см...   28.4.2024, 16:19
- - SSA   Думал подключить остальные для лучшего регулирован...   28.4.2024, 20:23
- - Alexicat   Что еще вспомнил после чего произошли изменения, к...   28.4.2024, 20:59