Охладители испарительного типа под торговой маркой "BREEZAIR", альтернативные системы вентиляции и кондиционирования |
|
|
|
7.11.2008, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25004
|
Вопрос для всех. На рынке появились предложения по применению охладителей испарительного типа "BREEZAIR". Параметры оборудования впечатляют. Так к примеру модель TBA550D при подаче приточного воздуха 10840м куб. в час и мощности охлаждения 14,7кВт потребляет всего 1.36 кВт электроэнергии. Возможно уже кто то знает это оборудование.
|
|
|
|
|
7.11.2008, 13:01
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Адиабатное охлаждение...?
|
|
|
|
|
7.11.2008, 13:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А что с влажностью происходит? Хотя, была у АВВ фишка - в удалямом воздухе распылялась вода, он охлаждался и через пластинчатый обменник охлаждал приточный. По энергетике - экономично, а вот в эксплуатации - не подарок. На пальцах прикинутая дельта Т около трёх градусов, похоже, очень похоже.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.11.2008, 13:30
|
|
|
|
|
7.11.2008, 13:40
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Если наружный воздух сухой, как у нас, то мои самодельные охладители работали замечательно.
|
|
|
|
|
7.11.2008, 13:41
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Какой расход воды?
|
|
|
|
|
7.11.2008, 13:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(ivan-l-ing @ 7.11.2008, 12:41) [snapback]312186[/snapback] Какой расход воды? Наверное, правильнее будет - "Какой удельный расход воды" Ну а для нас такой номер не проходит - относительная влажность 70 при температуре 25-27 в порядке вещей. Куда уж увлажнять.
|
|
|
|
|
7.11.2008, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25004
|
Цитата(alem @ 7.11.2008, 12:40) [snapback]312185[/snapback] Если наружный воздух сухой, как у нас, то мои самодельные охладители работали замечательно. Специально для проверки нам продемонстрировали работу мобильного охладителя результат был следующим - температура наружного воздуха плюс 32град. на выходе с охладителя 24, влажность наружного воздуха 40%.
|
|
|
|
|
7.11.2008, 13:54
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Теперь запросите данные со своего метеорологического центра (за деньги), и делайте выводы. Включите стоимость водоснабжения. Качество воды тоже имеет значение.
|
|
|
|
|
7.11.2008, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25004
|
Цитата(alem @ 7.11.2008, 12:54) [snapback]312201[/snapback] Теперь запросите данные со своего метеорологического центра (за деньги), и делайте выводы. Включите стоимость водоснабжения. Качество воды тоже имеет значение. Ну надеется что погода будет жаркая с малой влажностью не стоит. Вопрос в другом - если и вправду это оборудование мало потребляет электроэнергии и обеспечивает нормальный микроклимат то тогда это конкретное предложение по энергосбережению. Ведь пока только рекламные "штучки".
|
|
|
|
|
7.11.2008, 14:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Александр2 @ 7.11.2008, 12:47) [snapback]312194[/snapback] Специально для проверки нам продемонстрировали работу мобильного охладителя результат был следующим - температура наружного воздуха плюс 32град. на выходе с охладителя 24, влажность наружного воздуха 40%. Данные не полные. Правильно ли я понял вас: наружный (на входе в охладитель) +32/40%, на выходе из охладителя +24/??? тогда в знаках вопроса и сидит вопрос. Скольно там? И если так, то 32/40 это сооовсем не сухой воздух, это около 12 г/кг. Охладив до 24 без выпадения влаги, даже сохранив влагосодержание получим 24/67. Совсем не комфортно. Если же это форсуночная камера с холодной водой - во первых, что тут нового? Во-вторых, оборотка не пройдет, вопрос чем охлаждать воду. В общем, закон сохранения энергии никто не отменял, смотрите, чтобы это устройство не оказалось сродни кавитационному нагревателю.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.11.2008, 14:20
|
|
|
|
|
7.11.2008, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25004
|
Цитата(Skaramush @ 7.11.2008, 13:09) [snapback]312214[/snapback] Данные не полные. Правильно ли я понял вас: наружный (на входе в охладитель) +32/40%, на выходе из охладителя +24/??? тогда в знаках вопроса и сидит вопрос. Скольно там? Извините относительная влажность на выходе с охладителя была около 80%
|
|
|
|
|
7.11.2008, 14:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Опа. И ЭТО комфорт???? Значит, просто и без затей - двигаться в таком воздухе не рекомендуется. Обтекать начнешь моментально. Извините, но напомню - нормальный (комфортный) микроклимат это 19-23 градуса, 45-55 процентов и 0,15-0,2 м/с. ваши данные не вписываются. Совсем не вписываются.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.11.2008, 14:24
|
|
|
|
|
7.11.2008, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25004
|
Цитата(Skaramush @ 7.11.2008, 13:22) [snapback]312226[/snapback] Опа. И ЭТО комфорт???? Значит, просто и без затей - двигаться в таком воздухе не рекомендуется. Обтекать начнешь моментально. Извините, но напомню - нормальный (комфортный) микроклимат это 19-23 градуса, 45-55 процентов и 0,15-0,2 м/с. ваши данные не вписываются. Совсем не вписываются. А вот весь фокус в том, как заверяет поставщик, что это совершенно другой подход к вентиляции и кондиционированию чем традиционное компрессорное охлаждение. Закрытые объемы здесь не нужны. Поступающий воздух за счет избыточного давления вытесняет отработанный воздух наружу через естественные проемы - окна, фрамуги, двери и т.д.
|
|
|
|
|
7.11.2008, 14:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Да хоть сто порций. Есть у нас кинотеатр "Рига", там резвились с такими примочками - охлаждали увлажняя. Результат - как писал выше, сидеть и не шевелиться. Задвигался - обтекай. В чем связь охлаждения с воздухообменом вообще не понял. Похоже, ваш поставщик классический "манагер", из тех у кого "наши нагреватели не сушат воздух". Что касается начала темы. У меня вопрос - кого и чем впечатляют параметры оборудования и не вы ли этот загадочный поставщик? Кстати, ваш охладитель по информации самого разработчика "Разработан в Австралии и для Австралийских условий". Так что, для использования в пустынном и полупустынном климате - в самый аккурат. Вот только где ж его найти-то
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.11.2008, 15:00
|
|
|
|
|
7.11.2008, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25004
|
Цитата(Skaramush @ 7.11.2008, 13:49) [snapback]312258[/snapback] Да хоть сто порций. Есть у нас кинотеатр "Рига", там резвились с такими примочками - охлаждали увлажняя. Результат - как писал выше, сидеть и не шевелиться. Задвигался - обтекай. В чем связь охлаждения с воздухообменом вообще не понял. Похоже, ваш поставщик классический "манагер", из тех у кого "наши нагреватели не сушат воздух". Что касается начала темы. У меня вопрос - кого и чем впечатляют параметры оборудования и не вы ли этот загадочный поставщик? Кстати, ваш охладитель по информации самого разработчика "Разработан в Австралии и для Австралийских условий". Так что, для использования в пустынном и полупустынном климате - в самый аккурат. Вот только где ж его найти-то Вопрос по поводу поставщика резонный, но это не я, просто фото установки мне показали в Краснодарском крае, и по телефону я общался с хозяином автосалона. И все прекрасно, да вот только поставщик назвал оно место установки. Больше требовать есть смысл но не дает, а может и мест нет. Поэтому и вопрос задал.
|
|
|
|
|
7.11.2008, 15:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Гугл моментально находит сайт производителя. Там всё описание, ничего нового. Очень узкая климатическая область применения. В нормальном или влажном кламате неприменим. Разве что зимой, в помещениях с теплоизбытками вместо кондиционеров.
|
|
|
|
|
7.11.2008, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25004
|
Цитата(Skaramush @ 7.11.2008, 14:35) [snapback]312309[/snapback] Гугл моментально находит сайт производителя. Там всё описание, ничего нового. Очень узкая климатическая область применения. В нормальном или влажном кламате неприменим. Разве что зимой, в помещениях с теплоизбытками вместо кондиционеров. Я просто задал вопрос - если кто использует эти охладители, то если он добрый человек, скажет - соответствует ли заявленные параметры действительности.
|
|
|
|
|
7.11.2008, 15:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Соответствуют. А в чём именно вы сомневаетесь? На что там энергию тратить кроме вентилятора и насоса?
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.11.2008, 15:53
|
|
|
|
|
10.11.2008, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
|
создавала уже такую тему, никто не откликнулся, тут смарю обсуждение )) http://www.seeleyeurope.com/index_ru.aspв донецке были в торговом центре, где установлены эти бризэйры. там стоят осушители воздуха. правильно тут пишете, для нашего климата они не катят. только для австралии или пустыни, у нас влажность на выходе бешенная.
|
|
|
|
Гость_Gal5757w_*
|
10.11.2008, 12:02
|
Guest Forum
|
Где в Украине можно купить охладитель воздуха "Breezair"? Подскажите, кто знает
|
|
|
|
|
10.11.2008, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
|
Цитата(Gal5757w @ 10.11.2008, 9:02) [snapback]313027[/snapback] Где в Украине можно купить охладитель воздуха "Breezair"? Подскажите, кто знает СК Донбасс, г.Донецк-офиц.дилер (у них возможно еще и другое название) звоните им 8-095-885-0-885
Сообщение отредактировал agenda - 10.11.2008, 13:51
|
|
|
|
|
11.11.2008, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25004
|
Спасибо всем за помощь , оказывается в Украине уже установлены эти системы, я уже связался с монтажниками. Хотя тема с практической плоскости переходит в теорию и науку. Так вот - в Польше , а это практически схожая зона, эти системы внедряются достаточно успешно, в смысле результата. Скорее всего там больше думают о экономии и внедрении более перспективного оборудования. Позже выложу ссылки.
|
|
|
|
|
11.11.2008, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
Цитата(Александр2 @ 11.11.2008, 12:28) [snapback]313635[/snapback] Так вот - в Польше , а это практически схожая зона, эти системы внедряются достаточно успешно, в смысле результата. Скорее всего там больше думают о экономии и внедрении более перспективного оборудования. Вот читаю-читаю и диву даюсь! Настоящий манагерский подход ничем не прошибешь!!! Вроде на пальцах умные люди объяснили, что в наших климатических зонах (не Австралия таки! ) приемлемого результата не может быть по определению, так нет - в Польше!!! Что Вы, уважаемый Александр2, понимаете под успешностью внедрения? Хорошо продаются? Так поляки - самые забубенные торгаши во всей Европе, они еще и не такое продать способны! Заказчики радуются, что задешево (по сравнению с классическими схемами кондиционирования) проблему якобы решили? Так будь воля этих Заказчиков, они бы вообще без ОВ стали бы обходиться - экономия то какая! Не понимаю... Аркадий
|
|
|
|
|
11.11.2008, 17:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Согласен. Манагер явный. Какая "теория и наука"? Воздух с запредельной влажностью - вот результат "успешного внедрения". Даже зимой не очень-то вписывается. Подошел бы при больших теплоизбытках и больших объёмах подаваемого наружного, но одно, практически, исключает другое. В общем - очень узкая возможная область применения. Ну, если кому нравится обливаться потом при мало-мальской активности....
|
|
|
|
|
11.11.2008, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20686
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
При охлаждении на испарителе с 32*С и 40% до 24*С влажность получается 53% При адиабатическом охлаждении с 32*С/40% до 24*С влажность получается 80% !!!! Можно рассматривать экономическую целесообразность установки после адиабатического охладителя блока осушения только в виде цены на оборудование в первом и втором случае.
|
|
|
|
|
12.11.2008, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
|
имхо-такое оборудование имеет место быть в наших регионах, но очень узко-применимо. ...только для помещений с пониженой влажностью и естественным проветриванием! например полиграфия-рассматривали такой вариант охлаждения, там очень сухой вздух как ни странно. далее-для открытых помещений!! Но опять же-уровень таких отелей ресторанов и т.д, где бы на улице охлаждали воздух?? я в украине еще такого ни в одном городе не видела! далее-склады, где есть естественное проветривание, окна проемы двери и т.д....но никак нет для торговых центров офисов жилья со стеклопакетами и т.д...в упомянутом мною торговом центре в примерочной люди падали при 80% влажности, поэтому поставили осушители. плюсы-решает и вентиляцию и кондиционирование сразу. минусы-нет точного поддержания температуры, большая влажность
Сообщение отредактировал agenda - 12.11.2008, 10:57
|
|
|
|
|
12.11.2008, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25004
|
Оказывается тема очень интересная. Получил несколько заключений от специалистов которые занимаются кондиционированием и вентиляцией. Все соглашаются, что вопросы вызывают показатели влажности, в принципе не допустимые для кондиционирования и дельта температуры. Однако принцип работы заинтересовал как говорили, что BREEZAIR это старые градирни. Однако присутствовала некая озабоченность, по сравнению с традиционными системами кондиционирования и вентиляции; - сравнительно низкая стоимость - простой монтаж, без привлечения их специалистов - отсутствие расходных материалов - отсутствие регламентных и сезонных работ поТО Я так понимаю появилась реальная конкуренция. А вот по поводу поставщиков или представительства производителя то ситуация туманная. Кроме Донецка и нашего виртуального Yandex выдал еще одного официального представителя производителя по ссылке http://www.alantech.com.ua/equipment/breeze/Так что будем разбираться. А пока всем искреннее спасибо.
|
|
|
|
|
12.11.2008, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20686
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Александр2 @ 12.11.2008, 14:59) [snapback]314276[/snapback] Однако принцип работы заинтересовал ...... Да в обычную венткамеру увлажнитель водяной и будет BREEZAIR
|
|
|
|
|
12.11.2008, 16:52
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Цитата(Александр2 @ 12.11.2008, 15:59) [snapback]314276[/snapback] Однако присутствовала некая озабоченность, по сравнению с традиционными системами кондиционирования и вентиляции; - сравнительно низкая стоимость - простой монтаж, без привлечения их специалистов - отсутствие расходных материалов - отсутствие регламентных и сезонных работ поТО Я так понимаю появилась реальная конкуренция. Я-Я, Кемска волость! -Стоимость, с большой степенью вероятности, сопоставима со стоимостью остальных производителей. -Че ж ее сантехнику не монтировать -Вода, фильтра прочую мелочь можно не учитывать -Сезонно -сливать воду, по регламенту промывать и прочищать Конкуренция НЕРЕАЛЬНАЯ, заверните десяток. В целом ребята молодцы. Нашли конек и ездят на нем. Уровень технической компетенции заказчика низок. Можно продать и того хуже. Как сказал один человек: "Сколько вентиляцию не делай, все равно (нормально) работать не будет". Лино я с ним не согласен, хотя большинство обывателей именно так и думают. Поэтому вент оборудование выбирается по принципу минимальной цены Попробуйте такую штуку продать крупному девелоперу с сильной технической службой. Ни один их техспец не подпишится даже за бООльшой откат Это мое персональное мнение
|
|
|
|
|
12.11.2008, 20:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Александр, этой "новости" в обед сто лет. Никакой реальной конкуренции нет. Если вы под впечатлением отката, или уж не знаю чего, имейте в виду - когда люди начнут получать тепловой удар, восторги могут смениться очень неприятными ощущениями в районе пятой точки.
К такому, обычно, приводит фразочка "без привлечения специалистов".
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.11.2008, 20:03
|
|
|
|