> Расстояние между спринклерами, или как перекрыть "мертвые" зоны
Михаил I
сообщение 6.8.2008, 12:22
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Reflex52 @ 6.8.2008, 15:19) [snapback]279521[/snapback]
Так что ставлю везде не больше 1,4м.


Но НПБ разрешает ставить на 2м от стены, а вы его уменьшили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 6.8.2008, 12:25
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Получается что 2 метра от стены это максимум, а угол стены это тоже стена smile.gif Получается что 2 метра должно быть до любой точки стены. В углу получается больше 2 метров smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.8.2008, 12:45
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ну тогда по-хорошему лучше брать не половину расстояния из таблицы 1, а радиус орошения спринклера с нормативной интенсивностью. Если уж вы такой хороший smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 6.8.2008, 12:53
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Да это не я такой хороший smile.gif Просто проверяющий орган в тот раз весь мозг вынес. После того случая решил не рисковать, мне проще поставить спринклер ближе к стене чем доказывать что угол стены это не стена smile.gif

Сообщение отредактировал Reflex52 - 6.8.2008, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.8.2008, 13:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А можно так попробовать. НПБ оговаривают расстояние до стены. Берём любой словарик и видим там следующее:
Цитата
Расстояние от точки до прямой (или плоскости) — длина отрезка перпендикуляра, опущенного из данной точки на данную прямую (плоскость).

Всё. Пусть дальше с рулеткой по углам ныкаются, если им так хочется. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RoughBoy_*
сообщение 6.8.2008, 13:11
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Reflex52 @ 6.8.2008, 13:19) [snapback]279521[/snapback]
Я сам делаю максимум 3х3 между оросителями. Но тут есть ещё одна загвоздка. Вот от стены вы на какое расстояние ставите спринклер? Можно 2 метра, но тогда также как и при расстоянии 4х4 между оросителями будет мертвая зона. Несколько месяцев назад при сдаче объекта пожарный вообще заявил такую вещь: берем любое помещение ставим спринклеры на 2 метра от стены, но ведь есть ещё и углы этого помещения, а сам угол тоже есть стена. Вот и получается что до угла стены будет уже не 2 метра, а 2,83м. Вот так вот. Так что ставлю везде не больше 1,4м.
Файл с расстановкой прилагаю.


Где это написанно что можно на 2 метра от стены???? blink.gif
4.19. Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К1 не должно превышать половины расстояния между спринклерными оросителями, указанными в таблице 1.

Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с ненормируемым классом пожарной опасности не должно превышать 1,2 м.

Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения, устанавливаемыми под гладкими перекрытиями (покрытиями), должно быть не менее 1,5 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.8.2008, 13:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



RoughBoy
Цитата
Но 3*4 это же ахинея полная..?!

Ахинея или нет, но это соответствует нормам. А вот радиус, в котором выдерживается интенсивность - другой вопрос. Тут уже нужно смотреть на конкретный тип оросителей.

Цитата
Где это написанно что можно на 2 метра от стены????

Полагаю, что он имел в виду конкретный (и распространённый) случай, когда стена К1-К0, а максимальное расстояние между спринклерами по нормам - 4 м.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 6.8.2008, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RoughBoy_*
сообщение 6.8.2008, 13:26
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Young @ 10.6.2008, 8:32) [snapback]261542[/snapback]
25/4 это те самые остатки интенсивности (25%) которые изливаются во все стороны. Все как мне кажется наглядно изобразил на прилагаемом файле. (все % условны)


Что то мне не нравится ваша схема вовсе.. Я понимаю сиреневым овалом размеченна макс. защищ. площадь по НПБ, а что такое зеленый овал и что это за призрачная зона???
Мне схема представляется такой
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing1.dwg ( 39,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 6.8.2008, 13:33
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(RoughBoy @ 6.8.2008, 14:11) [snapback]279548[/snapback]
Где это написанно что можно на 2 метра от стены???? blink.gif

Да действительно я имел ввиду то что сказал потом Sindarkon. Про расстояния 1,2м и 1,5м я не спорю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.8.2008, 14:17
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



RoughBoy
Цитата
Мне схема представляется такой

4x4 метра? Ого! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RoughBoy_*
сообщение 6.8.2008, 14:32
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Sindarkon @ 6.8.2008, 15:17) [snapback]279584[/snapback]
RoughBoy

4x4 метра? Ого! blink.gif


Ну, имелось ввиду что это схема того как делать НЕ НУЖНО (в моем понимании). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.8.2008, 15:09
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



RoughBoy
Учитывая, что там площадь 16 м2, НПБ с тобой полностью согласны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.8.2008, 16:57
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(RoughBoy @ 6.8.2008, 17:32) [snapback]279595[/snapback]
как делать НЕ НУЖНО (в моем понимании). smile.gif


Ну это только в вашем понимании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.8.2008, 17:05
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Sindarkon @ 6.8.2008, 18:09) [snapback]279609[/snapback]
RoughBoy
НПБ с тобой полностью согласны.


Где в НПБ написано, что нельзя спринклеры ставить на 4м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.8.2008, 17:20
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Эм... Таблица 1, столбец "Максимальная площадь, контролируемая одним спринклерным оросителем или тепловым замком побудительной системы, м2". Истина где-то здесь. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.8.2008, 17:38
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Мы говорим о расстоянии, а не о площади, а расстояние в этой же таблице - 4м.



Сообщение отредактировал Михаил I - 6.8.2008, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.8.2008, 10:28
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Нет, мы говорим о мёртвых зонах, находящихся между 4-мя спринклерами, расставленными на сетке 4x4 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.8.2008, 11:55
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Sindarkon @ 7.8.2008, 13:28) [snapback]279847[/snapback]
Нет, мы говорим о мёртвых зонах, находящихся между 4-мя спринклерами, расставленными на сетке 4x4 метра.


Об этом уже наговорились в предыдущих постах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RoughBoy_*
сообщение 7.8.2008, 12:01
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 6.8.2008, 18:38) [snapback]279694[/snapback]
Мы говорим о расстоянии, а не о площади, а расстояние в этой же таблице - 4м.


Кто это МЫ? Я говорю о том что не обеспечивается требуемая противопожарная безопасность! Какой тогда вообще смысл в этой установке если она все равно ничего не потушит? Более того, будучи осведомленным относительно данных недостатков вы продолжаете утверждать что "так можно".. У нас в стране сейчас много чего "можно", но эт этого никому не лучше.
Да и потом, вот пример: Зима, гололед, метель, за городом можно ехать до 90км/ч, ваши действия?!... А почему нет? Ведь можно же!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 7.8.2008, 12:26
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(RoughBoy @ 7.8.2008, 13:01) [snapback]279871[/snapback]
Да и потом, вот пример: Зима, гололед, метель, за городом можно ехать до 90км/ч, ваши действия?!... А почему нет? Ведь можно же!

clap.gif Отличный пример!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.8.2008, 14:25
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Хм, я, может, не совсем понимаю смысл спора, но расстановка спринклеров на сетке 4x4 метра невозможна, в первую очередь, не потому, что там интенсивность не обеспечивается, а потому, что это банально противоречит НПБ 88. Если же ставить спринклеры на сетке 3,5x3,5 метра или 3x4 метра, то, в соответствии с картами орошения Tyco'вских спринклеров, ячейки таких сеток полностью покрываются 70%-ным расходом воды каждого оросителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.8.2008, 15:17
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Sindarkon @ 7.8.2008, 17:25) [snapback]279924[/snapback]
Хм, я, может, не совсем понимаю смысл спора, но расстановка спринклеров на сетке 4x4 метра невозможна, в первую очередь, не потому, что там интенсивность не обеспечивается, а потому, что это банально противоречит НПБ 88.


Почему вы решили, что невозможно? Почему вы решили интенсивность не обеспечивается? Почему нельзя ставить на 4м? Где противоречие НПБ? Мне нужен пункт.
А человек со своим гололедом попусту раскручивает заказчика на деньги, ставя спринклеры на расстоянии 3 на 3, ведь их потребуется на одной площади больше, чем при установке 4 на 4. Говоря заказчику - нельзя не основываясь ни на чем. Россия, чо, деньги не считаем не свои же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RoughBoy_*
сообщение 7.8.2008, 16:06
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 7.8.2008, 16:17) [snapback]279949[/snapback]
Почему вы решили, что невозможно? Почему вы решили интенсивность не обеспечивается? Почему нельзя ставить на 4м? Где противоречие НПБ? Мне нужен пункт.
А человек со своим гололедом попусту раскручивает заказчика на деньги, ставя спринклеры на расстоянии 3 на 3, ведь их потребуется на одной площади больше, чем при установке 4 на 4. Говоря заказчику - нельзя не основываясь ни на чем. Россия, чо, деньги не считаем не свои же.

Что значит "раскручивает"? Это вопрос качетсва выполняемой работы. Если что то делать - нужно делать это хорошо. Банально как при покупке автомобиля, вы выбираете либо отечесвенное авто либо иномарку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.8.2008, 16:09
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(RoughBoy @ 7.8.2008, 19:06) [snapback]279976[/snapback]
Что значит "раскручивает"?


Не обоснованно завышает количество материалов - что ведет к увеличению стоимости проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 7.8.2008, 16:16
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Ну в принципе можно и посчитать smile.gif, как пример пожарный отсек 3000 кв.м.(30х100):
- при разнице расстановки спринклеров 4х4 и 3х3 увеличение примерно на 80 шт. х 100р за шт. = 8000р.
- труба увеличится приммерно на 100м на рядках + надо будет добавить 2 поперечных в кольце =60м. Итого: 100м (диам. 45) х110р=11000р и 60м (диам. 108)х250р=15000р.
- дополнительные отводы, краска, муфты = 3000р.
- плюс работы которые примерно получаются 150% от оборудования.
В сумме 8 + 26 + 3 + 55,5 = 92,5 тыр., при полной стоимости объекта около 2 лимонов. Удорожание меньше чем на 5%.
Думаю допустимое удорожание, никто за голову не схватится smile.gif тем более если объяснить что по НПБ конечно можно, но могут возникнуть проблемы с пожарными при сдаче объекта.

А насчет того что расстановка 4х4 противоречит НПБ соглашусь с Михаилом I, не противоречит. Просто считаю что будут мертвые зоны, которых допускать не хочу. Незнаю как у вас, а у нас в городе 4х4 не ставят (за всех конечно ручаться не могу, я про тех кого знаю), из-за проблем со сдачей объектов, себе дороже выйдет. И бегать потом с бумагой эпюр орошения и доказывать что всё нормально орошается и выводя пожарным формулы не хочу. Не люблю риск. Люди разные бывают, кому-то не докажешь и что делать будешь? Я для себя решил так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.8.2008, 16:25
Сообщение #56


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Вот увидел бы зак, что вы у него 2 млн просто так взяли smile.gif
Затраты гораздо больше, т.к. на расчетной площади пожара, допустим, 240м2 спринклеров, участвующих в пожаре в 1,5 раза больше при расстановке 3х3, чем 4х4, а отсюда выше расход раза в 1,5. Отсюда трубы на сортамент больше.
Если запроектировать правильно, то никаких мертвых зон не будет при расстановке 4 х 4.
Не заставляю брать тупо 4х4, бывает просчитываю до 10-ти вариантов чтобы найти вариант с минимальным напором и расходом. И не всегда это получается лучший 4х4. Но получается выгодным такой вариант наиболее часто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RoughBoy_*
сообщение 7.8.2008, 16:40
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 7.8.2008, 17:09) [snapback]279979[/snapback]
Не обоснованно завышает количество материалов - что ведет к увеличению стоимости проекта.


Да, как это не обоснованно??? Перечетайте все что перед этим написанно, дважды или трижды уже упоминалось что "образуются приличные области с неизвестной интенсивностью орошения. В этих областях минимальная интенсивность не обеспечится автоматически либо некоторые области вообще не защищенные." Да и потом, вы что так переживаете за чужие деньги? Или лишь бы тендер выйграть? А не кажется ли вам что безопасность все же стоит дорогого? На Титанике тоже сэкономили на материалах перегородок.. Да и потом я не агитирую ставить 3*3, я за разумный компромис, а 3.5*3.5 считаю максимумом. Ставить изначально 4*4 - утопия. У вас же запаса никакого не остается! Хотя впрочем если вы проект пожаротушения делаете для приюта умалишенных с нарушенной координацией движения biggrin.gif по переживать не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.8.2008, 16:46
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(RoughBoy @ 7.8.2008, 19:40) [snapback]279997[/snapback]
что "образуются приличные области с неизвестной интенсивностью орошения. В этих областях минимальная интенсивность не обеспечится автоматически либо некоторые области вообще не защищенные." Да и потом, вы что так переживаете за чужие деньги?


Цитата(Михаил I @ 7.8.2008, 19:25) [snapback]279988[/snapback]
Если запроектировать правильно, то никаких мертвых зон не будет при расстановке 4 х 4.


Преживать за деньги заказчика одна из семи задач инженера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 7.8.2008, 16:46
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(Михаил I @ 7.8.2008, 17:25) [snapback]279988[/snapback]
Вот увидел бы зак, что вы у него 2 млн просто так взяли smile.gif

Ну почему же, 2 лимона я за дело возьму smile.gif а вот на 100 тыр. если не хочет нервотрепки и т.д. всё таки надо будет заплатить больше, если он вообще узнает что в проекте удорожание. Кстати я никогда не встречал ещё зака знающего нормативы по расстановке оросителей, тем более который спорит с лицензированной организацией выполняющей проект smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.8.2008, 16:49
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Reflex52 @ 7.8.2008, 19:46) [snapback]280004[/snapback]
тем более который спорит с лицензированной организацией выполняющей проект smile.gif


проект может попасть ко мне и я пересчитаю коэфициент использования расхода данного проекта, если он будет не удовлетворительным верну фирме. Или фирма вернет лицензию Росстрою.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >