> Чиллер, сигнал тревоги
incubus_15
сообщение 27.3.2023, 7:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2023
Пользователь №: 415599



здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией. Чиллер Carrier выдаёт ошибку Condenser water loop failure- press cross. 11108. по мануалу пытались устранить ошибку, не вышло. подскажите пожалуйста как устранить данную проблему???

здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией чиллер Carrier выдаёт такой сигнал тревоги Condenser water loop failure- zero error 11102. как устранить данную проблему??

Сообщение отредактировал LordN - 27.3.2023, 8:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20230327_WA0001.jpg ( 148,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  IMG_20230327_WA0000_1_.jpg ( 172,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.3.2023, 7:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Хотелось бы прочитать, что Вы по мануалу делали для устранения ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
devnull89
сообщение 27.3.2023, 13:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.1.2014
Из: Ашхабад
Пользователь №: 219450



Цитата(incubus_15 @ 27.3.2023, 9:39) *
здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией. Чиллер Carrier выдаёт ошибку Condenser water loop failure- press cross. 11108. по мануалу пытались устранить ошибку, не вышло. подскажите пожалуйста как устранить данную проблему???

здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией чиллер Carrier выдаёт такой сигнал тревоги Condenser water loop failure- zero error 11102. как устранить данную проблему??



Здравствуйте проверьте возможно залипший датчик потока воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 25.4.2023, 22:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (devnull89 @ 27.3.2023, 13:50) *
Здравствуйте проверьте возможно залипший датчик потока воды.


Надо его вытащить и разлепить)
Какой он там у Carrier? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.4.2023, 12:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



кажется у кэрриера датчики термоэлектрические. Они не слипаются, может грязь?

Сообщение отредактировал v-david - 28.4.2023, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения