> Расчет сети LonWorks
eKZot
сообщение 4.12.2006, 15:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108



Нужна помощь в расчете пиковой нагрузки на сегмент.
Использую следующий подход: есть различные типы узлов сети, расчитываю необходиму пропускную способность для каждого, затем суммирую. Если сумма меньше 78kb/s - сегмент работоспособен.
Но, на сколько я знаю, есть еще некоторые нюансы, вроде времени захвата сети и т.п. Может кто-нибудь сможет прояснить этот момент? Что еще необходимо учеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 4.12.2006, 17:34
Сообщение #2





Guest Forum






Без специальных знаний - практически "дохлый номер". Возьмите описание протокола и поищите в Инете методики расчетов пропускной способности каналов ( у меня есть только на бумаге).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eKZot
сообщение 4.12.2006, 17:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108



Пропускная способность канала вроде как известна. Задача вычислить достаточна ли она для конкретного типа и количества узлов сети.
Знаю, что мой подход верен, но полученный мной результат - это идеальный случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 4.12.2006, 21:25
Сообщение #4





Guest Forum






Пропускная способность канала ("ширина канала") - есть величина, отражающая способность канала передавать полезные данные ( после раскрутки стека протокола). 76кв/с - цифра абстрактная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Demis_*
сообщение 8.1.2007, 16:37
Сообщение #5





Guest Forum






..............
уважаемый, для этих целей есть спецраздел, давайте своё объявление туда, а здесь можно оставить ссылку


Сообщение отредактировал elena - 14.6.2007, 9:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  post_35_1167296619.jpg ( 16,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KDVectra
сообщение 29.1.2007, 11:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 29.1.2007
Из: СПб
Пользователь №: 5765



Цитата(eKZot @ Dec 4 2006, 17:45 )
Пропускная способность канала вроде как известна. Задача вычислить достаточна ли она для конкретного типа и количества узлов сети.
Знаю, что мой подход верен, но полученный мной результат - это идеальный случай.

В соответствии с бумагами от Echelon'а пропускная способность для канала 78 кБ/с:

при среднем размере пакета 12 байт:
Пиковое число пакетов в сек. составляет около 400;
Длительное - около 320 пакетов в сек.

при среднем размере пакета 64 байта:
Пиковое - 100 пакетов в сек;
Длительное - 80 пакетов в сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eKZot
сообщение 29.1.2007, 13:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108



Посчитать с необходимой точностью, вроде, удалось.

KDVectra
А откуда такие данные? Таблица какая-то эшелоновская? Или огромные значения бэта1, бэта2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KDVectra
сообщение 29.1.2007, 17:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 29.1.2007
Из: СПб
Пользователь №: 5765



В печатном виде есть на полке, а в электронном - пришлось попотеть, но нашел...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PROTOCOL.PDF ( 227,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2024, 1:01