Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста возможно ли в одном шлейфе использовать извещатели и модули с разным типом протокола CLIP и TC800? И еще вопрос: Правильно ли я понимаю, что установка чекбокса на шлейфах Setup309 означает протокол TC800, снятие чекбокса протокол CLIP?
Сообщение отредактировал AlexeyFS - 9.10.2016, 15:51
|
|
|
|
|
9.10.2016, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(AlexeyFS @ 9.10.2016, 15:44) Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста возможно ли в одном шлейфе использовать извещатели и модули с разным типом протокола CLIP и TC800? И еще вопрос: Правильно ли я понимаю, что установка чекбокса на шлейфах Setup309 означает протокол TC800, снятие чекбокса протокол CLIP? Да такое возможно. Это называется смешанный режим. Но в нем допускается использование только 40 clip устройств (количество лучше уточнить пишу по памяти). Требует прошивки не ниже 4.64 Снятый чек бокс - CLIP, поставленный - Advanced Protocol (ТС800А)
|
|
|
|
|
12.10.2016, 3:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Коллеги, как сделать чтобы от одного датчика приходила предтревога, а от двух пожар-вторые сутки ничего не получается. Y&S Спасибо вам за ответы.
Сообщение отредактировал AlexeyFS - 12.10.2016, 3:28
|
|
|
|
|
19.10.2016, 4:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(AlexeyFS @ 12.10.2016, 3:26) Коллеги, как сделать чтобы от одного датчика приходила предтревога, а от двух пожар-вторые сутки ничего не получается. Y&S Спасибо вам за ответы. My dear friends, I need help (((
|
|
|
|
|
19.10.2016, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(AlexeyFS @ 12.10.2016, 3:26) Коллеги, как сделать чтобы от одного датчика приходила предтревога, а от двух пожар-вторые сутки ничего не получается. Y&S Спасибо вам за ответы. В командировке я в долбенях с хреновым инетом. Что означает пожар от 2х датчков? Активация какого-то алгоритма?
|
|
|
|
|
20.10.2016, 4:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Y&S @ 19.10.2016, 12:03) В командировке я в долбенях с хреновым инетом. Что означает пожар от 2х датчков? Активация какого-то алгоритма? Тоже сижу за полярным кругом))) Да, необходимо реализовать сработку алгоритма по 2-м извещателям. Реализовал как ALARM с 2мя Coincedent. Но хочеться чтобы было как в Esser, от 1-ого извещателя Prealarm. От второго извещателя ALARM.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(AlexeyFS @ 20.10.2016, 4:46) Тоже сижу за полярным кругом))) Да, необходимо реализовать сработку алгоритма по 2-м извещателям. Реализовал как ALARM с 2мя Coincedent. Но хочеться чтобы было как в Esser, от 1-ого извещателя Prealarm. От второго извещателя ALARM. Все верно. Других вариантов нет :-(
|
|
|
|
|
21.10.2016, 2:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Y&S @ 20.10.2016, 8:53) Все верно. Других вариантов нет :-( Спасибо. И желаю скорейшего возвращения в родные края!!!)
|
|
|
|
|
25.10.2016, 3:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Коллеги, скажите пожалуйста пароль уровня 3А.(три А))
|
|
|
|
|
25.10.2016, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(AlexeyFS @ 25.10.2016, 3:16) Коллеги, скажите пожалуйста пароль уровня 3А.(три А)) 3A это для чего? Есть какой-то жутко секретный пароль 3 уровня для изменения системных настроек. Но, по слухам, его знают только на фабрике и никому не говорят
|
|
|
|
|
25.10.2016, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Y&S @ 25.10.2016, 11:55) 3A это для чего? Есть какой-то жутко секретный пароль 3 уровня для изменения системных настроек. Но, по слухам, его знают только на фабрике и никому не говорят Приходил инженер из Honeywell зашел в меню 3А, отключил динамик, и спокойно сидел шлейфы прозванивал.))) Хочется так же попробовать.
|
|
|
|
|
25.10.2016, 23:08
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.9.2015
Пользователь №: 277390
|
Цитата(AlexeyFS @ 25.10.2016, 14:58) Приходил инженер из Honeywell зашел в меню 3А, отключил динамик, и спокойно сидел шлейфы прозванивал.))) Хочется так же попробовать. Пароль 3А знают сертифицированные инженеры (если не поменяли). 3В - фабрика
|
|
|
|
|
28.10.2016, 3:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Aleks_13 @ 25.10.2016, 23:08) Пароль 3А знают сертифицированные инженеры (если не поменяли). 3В - фабрика Теперь его знаю и я)
|
|
|
|
|
8.11.2016, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Коллеги, у меня следующий вопрос. Скажите пожалуйста, шлейф работает нормально но по прошествии некоторого времени почти на всех устройствах выходит ошибка Tx hard full и двойники по этим адресам. После сброса все продолжает работать, неопределенное время. Спасибо большое всем откликнувшимся.
|
|
|
|
|
19.11.2016, 22:42
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636
|
Привет Всем! Ошибка "повторяющийся адрес" что может быть!? Проверил все устройства в контуре все ок,.
|
|
|
|
|
20.11.2016, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(chivinvv @ 19.11.2016, 22:42) Привет Всем! Ошибка "повторяющийся адрес" что может быть!? Проверил все устройства в контуре все ок,. Устройства с нестабильным контактом-появляется данная неисправность? Если только двойник то смотрите адреса еще.
|
|
|
|
|
22.11.2016, 17:20
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636
|
Если кому не трудно, подскажите каких ошибок "событий" ждать от системы, их причины и решения!? Спасибо!
|
|
|
|
|
29.11.2016, 4:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Коллеги, как обойти ограничение задержки в 600 сек?
|
|
|
|
|
1.12.2016, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(AlexeyFS @ 29.11.2016, 4:17) Коллеги, как обойти ограничение задержки в 600 сек? После задержки в 600 секунд поднимай флаг. От флага с задержкой исполнительное устройство или другой флаг.
|
|
|
|
|
2.12.2016, 5:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Y&S @ 1.12.2016, 15:06) После задержки в 600 секунд поднимай флаг. От флага с задержкой исполнительное устройство или другой флаг. 498 строк уже в алгоритме, жалко флагами забивать, боюсь не уложусь((( Другого способа никакого нет?
|
|
|
|
|
2.12.2016, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(AlexeyFS @ 2.12.2016, 5:05) 498 строк уже в алгоритме, жалко флагами забивать, боюсь не уложусь((( Другого способа никакого нет? Разве что внешнее реле времени. Ну или брать более мощную панель. Вообще то, что занято 498 строк из 512, говорит о том нужна более мощная панель. Работаете практически на пределе :-(
|
|
|
|
|
3.12.2016, 3:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Y&S @ 2.12.2016, 23:04) Разве что внешнее реле времени. Ну или брать более мощную панель. Вообще то, что занято 498 строк из 512, говорит о том нужна более мощная панель. Работаете практически на пределе :-( Вот к этому решению медленно и верно подходим). А можно еще вопрос, как сделать чтобы в трендах EBI отображались выходы которые активируются?
|
|
|
|
|
5.12.2016, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(AlexeyFS @ 3.12.2016, 3:55) Вот к этому решению медленно и верно подходим). А можно еще вопрос, как сделать чтобы в трендах EBI отображались выходы которые активируются? В смысле в журнале событий или Вы о чем-то другом?
|
|
|
|
|
5.12.2016, 17:35
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636
|
Привет Всем! Нужна помощь, не могу разобраться, в контуре 27 лучевых, 8 ручников, и 4 модуля, все контакты и адреса в норме. прибор выдает ошибку "повторяющийся адрес" на всех 4 модулях, что может быть причиной!???
И ещё вопрос , как правильно подключить без адресные лучевые извещатели R6500 через модуль ТС809Е1068 , что означает разрыв цепи модуля??? СПАСИБО!!!
|
|
|
|
|
5.12.2016, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(chivinvv @ 5.12.2016, 17:35) Привет Всем! Нужна помощь, не могу разобраться, в контуре 27 лучевых, 8 ручников, и 4 модуля, все контакты и адреса в норме. прибор выдает ошибку "повторяющийся адрес" на всех 4 модулях, что может быть причиной!??? Скорее всего дело в повышенном сопротивлении и\или емкости шлейфа. Насколько я помню при сопротивлении большее 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется. Цитата(chivinvv @ 5.12.2016, 17:35) И ещё вопрос , как правильно подключить без адресные лучевые извещатели R6500 через модуль ТС809Е1068 , что означает разрыв цепи модуля??? СПАСИБО!!! КЗ - тревога, Обрыв - неисправности Если совсем по уму: М1 - ТРЕВОГА, М2 - НЕИСПРАВНОСТЬ, СМ1 - Сброс питания лучевиков
|
|
|
|
|
6.12.2016, 3:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Y&S @ 5.12.2016, 16:04) В смысле в журнале событий или Вы о чем-то другом? Да, в журнале событий.
|
|
|
|
|
16.12.2016, 5:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста как сделать так чтобы при приходе тревожного сообщения(Пожар) на EBI открывался соответствующий дисплей с сработавшим извещателем?
|
|
|
|
|
2.3.2017, 18:56
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636
|
Привет Всем. напряжение в контуре 15,8-16,6 В.(измерял мультиметром), предположительно из-за этого появляется ошибка "повторяющийся адрес", не могу найти причину, посоветуйте что делать? Так же померил напряжение на выходе для контура в самой панели, 20,1В(контур отключен), а по инструкции должно быть от 22,5-26,4В , или это нормально? В данной панели один контур 4 модуля,8 РПИ,24 ЛДИ (ЛДИ питаются от СКАТа), на 4 модулях весит ошибка "повторяющийся адрес"
|
|
|
|
|
7.3.2017, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(chivinvv @ 2.3.2017, 18:56) Привет Всем. напряжение в контуре 15,8-16,6 В.(измерял мультиметром), предположительно из-за этого появляется ошибка "повторяющийся адрес", не могу найти причину, посоветуйте что делать? Так же померил напряжение на выходе для контура в самой панели, 20,1В(контур отключен), а по инструкции должно быть от 22,5-26,4В , или это нормально? В данной панели один контур 4 модуля,8 РПИ,24 ЛДИ (ЛДИ питаются от СКАТа), на 4 модулях весит ошибка "повторяющийся адрес" Точную маркировку модулей(после буквы Е) и адреса знаете? Возможно они у Вас многоголовые!!!
|
|
|
|
|
7.3.2017, 14:54
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636
|
Цитата(Y&S @ 7.3.2017, 14:20) Точную маркировку модулей(после буквы Е) и адреса знаете? Возможно они у Вас многоголовые!!! TC810E1040
|
|
|
|
|
|