> Ошибка EPF2 у Altivar71
mihl
сообщение 25.1.2011, 16:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91038



Уважаемые форумчане, помогите советом. Пытаюсь управлять Altivar71 по DeviceNet с помощью PLC OMRON. При установке режима управления и задания на Altivar71 с коммуникационной карты и режим управления с клеммников (но не задание скорости, только дискретный вход LI1) (режим управления раздельный) частотник выдаёт ошибку EPF2. В документации описано про нее мало, поэтому прошу поясните, что за ошибка, как можно устранить? Может я неправильно устанавливаю управление ЭП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vejs
сообщение 26.1.2011, 10:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720



Могу рекомендовать следующее:
Попробовать поработать с ODVA 100/101. Если заработает, то для всех остальных придется ПЧ несколько переконфигурировать, по крайней мере попробовать следующее: профиль - раздельное, каналы задания 1 и управления 1 - коммуникационная карта, канал управления 2 - клеммник, переключение канала управления - CCS - C312. Придется тогда еще и бит переключения посылать. Собственно, 309 карта просто преобразует ODVA в Drivecom, а как это делается - никто сказать не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 26.1.2011, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Тут дано более подробное описание данной ошики:
Прикрепленный файл  EPFl.pdf ( 267,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihl
сообщение 27.1.2011, 19:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91038



Всем спасибо.
Хочу попробывать способ, предложенный vejs, но без управления с клеммников (в принципе, он не нужен для решения данной задачи). Попробую, когда буду на объекте, результаты сообщу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 3:15