> приток в венткамеру, замечание экспертизы
sveta200512
сообщение 11.4.2019, 13:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407



Доброго всем дня! эксперт просит обосновать подачу приточного воздуха в помещение венткамеры.
пункта в СНиПе давно нет, но мы продолжаем подавать. никогда, до сегодняшнего дня, замечаний не было, и вот случилось-))
посоветуйте, можно ли как-то ( с точки зрения нормативной литературы) обосновать приток? или убрать и не бодаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.4.2019, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12248
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Это Вы необоснованно транжирите деньги Заказчика.
Если это венткамеры не по ВСН 21-77, то убрать и в будущем не продолжать. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sveta200512
сообщение 12.4.2019, 3:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407



да ладно-)) так уж и транжирить?-)
помещение приточной венткамеры по своим функциям можно считать чистым помещением, ведь в этом помещении происходит очистка и подготовка воздуха к дальнейшему распределению по всему зданию. нам кажется правильным предусмотреть в нем положительный баланс (по п.7.5.3 сп60.13330)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sveta200512
сообщение 12.4.2019, 5:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407



упс-) положительный ДИСбаланс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.4.2019, 8:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12248
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sveta200512 @ 12.4.2019, 3:18) *
помещение приточной венткамеры по своим функциям можно считать чистым помещением, ведь в этом помещении происходит очистка и подготовка воздуха к дальнейшему распределению по всему зданию. нам кажется правильным предусмотреть в нем положительный баланс (по п.7.5.3 сп60.13330)

Очень странное высказывание - похоже, Вы никогда не проектировали вентиляцию чмстых помещений.
Думаю, что так кажется только Вам.
Ваше ошибочное мнение "нам кажется правильным" не является ссылкой на конкретные указания норм - требования к венткамерам изложены в разделе 7.10 СП 60.
Эксперт прав, сделав замечание по избыточному/ненормативному решению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.4.2019, 10:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(sveta200512 @ 12.4.2019, 3:18) *
помещение приточной венткамеры по своим функциям можно считать чистым помещением, ведь в этом помещении происходит очистка и подготовка воздуха к дальнейшему распределению по всему зданию.

Это агонь! bang.gif bang.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 12.4.2019, 12:10
Сообщение #7


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(ИОВ @ 11.4.2019, 15:33) *
Это Вы необоснованно транжирите деньги Заказчика.
Если это венткамеры не по ВСН 21-77, то убрать и в будущем не продолжать. laugh.gif


Приток всегда подавался на компенсацию потерь воздуха через неплотности системы. Когда приточная камера была выполнена в строительных конструкциях. Теперь оборудование герметичное. Полагаю, что нужно вентилировать его как производственное помещение, м.б. -+1 крат...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 12.4.2019, 14:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



ГОСТ 12.4.021-75
1.6. Помещения для вентиляционного оборудования должны быть вентилируемыми и обеспечивать безопасное выполнение ремонта, монтажа и наблюдения за установками. Они должны оборудоваться монтажными проемами и грузоподъемными приспособлениями согласно строительным нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.4.2019, 18:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12248
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 12.4.2019, 12:10) *
Приток всегда подавался на компенсацию потерь воздуха через неплотности системы. Когда приточная камера была выполнена в строительных конструкциях. Теперь оборудование герметичное. Полагаю, что нужно вентилировать его как производственное помещение, м.б. -+1 крат...

Я думаю, что не совсем так - чтобы на участках под разрежением не засасывался воздух из смежных с венткамерой помещений. Поэтому было указание о притоке 2 крата в приточную венткамеру.
А почему так полагаете? Согласно СП 60 нет требований о необходимости вентиляции везде и всегда:
Цитата
7.1.1 Вентиляцию следует применять для обеспечения качества воздуха и параметров микроклимата в пределах допустимых норм.

Ведь предлагаемым Вами притоком не обеспечивается ни то, ни другое - по причине отсутствия регламентации.Чем тогда Вы аргументируете необходимость какого-либо притока в венткамеру? Тем более, что старое указание о притоке исключено разработчиками намеренно.
Вопрос о притоке в венткамеру и отсутствию такого указания, начиная со СНиП 41-01-2003, обсуждался на Форуме неоднократно. Например, было такое высказывание высококвалифицированного наладчика в аналогичной теме:
Цитата(alem @ 11.8.2014, 16:57) *
... при обычном качестве вентустановок и воздуховодов достаточный воздухообмен в венткамере обеспечивает за счёт неплотностей.


Сообщение отредактировал ИОВ - 12.4.2019, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.4.2019, 21:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12248
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Mrs_Smith @ 12.4.2019, 14:47) *
ГОСТ 12.4.021-75

Ооох! Этому древнему ГОСТу и соответствовали указания по вентиляции венткамер в СНиПах до 2003 г. А сам ГОСТ соответствовал имеющемуся в те времена вентоборудованию и доступным компоновкам венткамер. С широким распространением современного оборудования отпала и необходимость указаний по вентиляции венткамер - начиная со СНиП 41-01-2003.
Этих древних не отменённых ГОСТов существуют десятки тысяч. Причины, почему их не отменяют, мне не известны - может очень трудоёмко, может денег на эту работу не выделяют.
Законодатели пошли по совсем другому пути - есть № 384-ФЗ, а в нём
Цитата
Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона

2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

1 - это обязательный перечень по ПП РФ № 1521.
7 - это добровольный перечень по Приказу №365.
Есть ещё перечень по Приказу № 474 на соответствие № 123-ФЗ.
Практически, этими тремя перечнями не упомянутые в них ГОСТы исключили из доказательной базы на соответствие действующим нормам проектирования. На сколько это логично - обсуждать бесполезно, зато значительно дешевле, чем проводить работы по инвентаризации и отмене "реликтов".
В частности, по древним нормам пож. безопасности было пояснение на Совещании (стр. 2)
Цитата
Однако, в настоящее время мы не можем отменить Нормы пожарной безопасности (НПБ). Причина – нет той организации, которая их утверждала (ГУГПС) и которая имеет полномочия на их отмену ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
t1red
сообщение 13.4.2019, 7:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216521



Помнится,когда ещё проектированием занимался, лет 5 назад, ГосЭкспертиза выписала замечание, мол в приточных в/к надо делать приток, в вытяжных - вытяжку, соответственно. Так и не понял логики, да и основание он не привел. Для меня до сих пор это загадка; может чего не уловил blink.gif
И да, объект был - детский сад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
t1red
сообщение 13.4.2019, 7:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216521



delete

Сообщение отредактировал t1red - 13.4.2019, 7:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.4.2019, 8:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12248
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(t1red @ 13.4.2019, 7:56) *
Помнится,когда ещё проектированием занимался, лет 5 назад, ГосЭкспертиза выписала замечание, мол в приточных в/к надо делать приток, в вытяжных - вытяжку, соответственно. Так и не понял логики, да и основание он не привел. Для меня до сих пор это загадка; может чего не уловил blink.gif
И да, объект был - детский сад.

Это, как раз, и знаменательно, что не привёл обоснования - обязан был дать указание на наименование и пункт нарушенных проектировщиком норм.
Но указания такого дать бы не смог, поскольку, начиная с 2004 г. (начало действия СНиП 41-01-2003), не было уже такого требования в нормах. Скорее всего, экспертом был проектировщик со стажем и неоправданно высоким мнением о своём профессиональном уровне, не позволившем ему ознакомиться с нормами, на соответствие которым он проверял Вашу ПД. laugh.gif
А в версиях СНиП на ОВ 1975, 1986, 1991 годов, действительно, было указание о притоке 2 крата в приточную венткамеру и вытяжке 1 крат из вытяжной. Но уже 15 лет такого указания нет, и связано это, конечно, с совсем другим уровнем герметичности самих вентустановок и возможностями максимальной герметизации всех неплотностей.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinderrr
сообщение 8.11.2022, 21:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111956



СП 60.13330.2020:
7.10.24 Помещения вентиляционных камер должны быть оборудованы вентиляцией в объеме плюс 2 крата для приточных и минус 1 крат для вытяжных вентиляционных камер. При совместном расположении приточного и вытяжного оборудования кратность воздухообмена в них следует принимать 1,5. Допускается использовать для этих целей размещенное в вентиляционных камерах оборудование с наибольшим временем работы на обслуживаемые помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
geron
сообщение 5.4.2024, 9:09
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.6.2009
Пользователь №: 34592



Да, теперь в СП60 вернулись к нормам СНиПа 1991 года. С единственной добавкой, что для венткамер, где стоят ПВ системы (приточно-вытяжные) кратность 1,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения