> Перепад давления на незаполненной трубе, Фмзика процесса
SasaV
сообщение 29.3.2024, 9:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.3.2024
Пользователь №: 428625



Устанавливаем коммерческие узлы учёта пара. Регулярно наблюдаем ситуацию, что если трубопровод незаполнен (атмосферное давление), то на диафрагме появляется перепад давления. Вопреки логике.
Текущее решение - устанавливаем вентили с двух сторон и открываем когда пара нет. Давление выравнивается.
Такое возникает, когда большие длины парапровода.
Кто знает физику процесса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 29.3.2024, 10:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 616
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(SasaV @ 29.3.2024, 9:31) *
Кто знает физику процесса?

Разберитесь как работает измерительная диафрагма. Диафрагма создаёт предсказуемый перепад, датчик измеряет перепад, счётчик по формулам пересчитывает перепад в расход. Первичный измеряемый параметр это перепад, не расход.

Диафрагма создаёт перепад давление когда через неё есть поток. Не важно чего воздуха, воды или пара. Есть поток = есть перепад = счётчик показывает расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.3.2024, 14:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Узлы отбора импульсов с узлов достаточно хорошо описаны в ГОСТ по измерению расхода сужающими устройствами - должны быть расширительный бачки на одной высоте - это соблюдается?
Насчёт воздушников - у манифольда на первичном приборе есть соединительная линия с вентилем, можно её открыть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 1.4.2024, 8:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 616
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



T-rex дал дельный совет. На датчике должна быть перепускной вентиль между + и - импульсными линиями для обнуления показаний. Дешевле открывать его, чем врезать запорные арматуры до и после диафрагмы.

Сообщение отредактировал shvet - 1.4.2024, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения