Устанавливаем коммерческие узлы учёта пара. Регулярно наблюдаем ситуацию, что если трубопровод незаполнен (атмосферное давление), то на диафрагме появляется перепад давления. Вопреки логике.
Текущее решение - устанавливаем вентили с двух сторон и открываем когда пара нет. Давление выравнивается.
Такое возникает, когда большие длины парапровода.
Кто знает физику процесса?
shvet
Цитата(SasaV @ 29.3.2024, 9:31) *
Кто знает физику процесса?

Разберитесь как работает измерительная диафрагма. Диафрагма создаёт предсказуемый перепад, датчик измеряет перепад, счётчик по формулам пересчитывает перепад в расход. Первичный измеряемый параметр это перепад, не расход.

Диафрагма создаёт перепад давление когда через неё есть поток. Не важно чего воздуха, воды или пара. Есть поток = есть перепад = счётчик показывает расход.
T-rex
Узлы отбора импульсов с узлов достаточно хорошо описаны в ГОСТ по измерению расхода сужающими устройствами - должны быть расширительный бачки на одной высоте - это соблюдается?
Насчёт воздушников - у манифольда на первичном приборе есть соединительная линия с вентилем, можно её открыть
shvet
T-rex дал дельный совет. На датчике должна быть перепускной вентиль между + и - импульсными линиями для обнуления показаний. Дешевле открывать его, чем врезать запорные арматуры до и после диафрагмы.