Цитата(lovial @ 23.7.2020, 16:07)
То есть при начале водоразбора на бойлер желательно бросить всю мощность котла.
Этого я и хочу добиться.
Цитата(lovial @ 23.7.2020, 16:07)
Я бы попробовал поставить на отвод бойлера трехходовой клапан с сервоприводом, завязанный на температуру воды в бойлере (причем в его нижней части). То есть загрузка бойлера будет производиться котловым насосом. Соответственно котел и летом, и зимой установлен на максимальную температуру, тактование летом можно снизить, увеличив гистерезис.
В таком варианте надо предусмотреть возможность нормальной работы насоса котлового контура (обеспечить байпас из обратки либо действительно его отключать по тому же датчику).
Такой вариант я тоже рассматриваю.
Цитата(lovial @ 23.7.2020, 16:07)
100 л для семьи из 4-х человек мало (по собственному опыту) даже при полдюжине точек водоразбора. А если их больше - сети длиннее, остывание больше и ситуация еще хуже...
Тут приходится плясать от того, что есть. Главное сейчас найти оптимальное решение. Если 100 литров им все же будет мало, наверное, можно и больший объем взять. Тем более, что 1-й этаж (кухонная мойка) завязан на контур ГВС котла. А на бойлер завязаны 2 и 3 этажи – душ, ванна, умывальник.