Цитата(dfg57 @ 26.4.2020, 19:57)

Именно это решение, как вариант, я хотел обсудить. Режим "Лето" есть. Тем более что контур змеевика бойлера уже есть вместе с насосом и расширительным баком, но запитан от гидрострелки. От гидрострелки также запитан контур отопления. Сама гидрострелка питается от контура отопления котла. Как заправить контур ГВС котла в змеевик БКС при такой конфигурации?
Не получится. Не сможете догреть бойлер. Дело в том, что в водяной линии котла кроме датчика движения есть ещё датчик температуры нагретой пластинчатым теплообменником воды. И несмотря на то, что управление бойлером будет вынесено на периферию, внутренняя котловая автоматика продолжит свою работу. В результате получается, что котёл продолжает контролировать температуру по вторичной стороне своего теплообменника. Максимум, чего мы сможем добиться по температуре нашей греющей (первичной для бойлера) воды, это 60гр. Шестидесяти градусов по первичной стороне змеевика бойлера недостаточно для быстрого нагрева даже до 50градусов. Про шестесят там уже и мечтать не приходится.
А значит, если делать по предлагаемой схеме, то котловой термодатчик ГВС придётся выносить в бойлер. Что не отменит необходимости применить бойлерное термореле для управления работой вынесенного циркуляционного насоса. Этот вариан неприемлем.
_
Соответственно, если хотите делать по предложенной схеме, то плату котла придётся "обмануть". Как это сделать.
Берёте ещё один котловой датчик ГВС. Переключаете на него проводочки. И просто вывешиваете его где нибудь под котлом, чтобы об находился в атмосфере котельной (а не болтался внутри котла!), и настраиваете котловую температуру ГВС на максимум. В этом случае, нагреваемая вода от пластинчатого теплообменника приблизит свою температуру примерно к 75 градусам. Так как
вторичная вода котлового пластинчатого теплообменника нагревается теперь до 75 гр и при этом является
первичной водой для змеевика бойлера, то с одной стороны получаем быстрый
нагрев бойлера, и с другой стороны получаем минимальное тактование котла в режиме
догрева бойлера.
В режиме нагрева ГВС главный теплообменник котла нагревает воду до 80гр. Это его нормальный расчётный режим. "Заскок" за 80 по главному теплообменнику невозможен, так там свой датчик и плата котла отслеживает этот параметр.
Датчик в Вайлланте может быть погружным, а может быть накладным. Это зависит от модели и поколения котла. Если в котле накладной датчик, то тогда всё упрощается. Датчик просто снимается с трубки и вывешивается в воздухе.
РЕЗЮМА: предлагаемая схема работоспособна, но надо обратить внимание на термодатчик ГВС вторичной стороны встроенного пластинчатого котлового теплообменника.
Ну, в общем, как-то так, если кратенько