> котел де 10 14, переодическая непрерывная продувка
Алексей 08
сообщение 25.12.2011, 11:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373



какая щелочность допустима для этого котла, сколько надо продувать котел по времени, как правильно надо продувать котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.12.2011, 21:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4179
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Заказывайте наладку водно-химического режима котла, в специализированной организации. Инспектор потребует отчет.
А в целом, читайте правила по надзорным (всё время номер ПБ забываю) котлам и инструкцию по эксплуатации Вашего котла. Там это есть. О!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 28.12.2011, 7:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Согласно ПБ-10-574-03 (правила которых не помнит Галиев) относительная щелочность для этого котла не более 50%. И вообще щелочность это косвенный показатель, основная величина для котловой воды - солесодержание, к ней привязывается щелочность. Величину предельного солесодержания определяется при наладке ВХР. Непрерывная продувка настраивается так, чтобы солесодержание котловой воды было близко к предельному, но не превышало его. Периодическая продувка по времени 10-15 сек на каждую точку, естественно каждую точку по отдельности, чтобы не упустить уровень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диана Гейзина
сообщение 10.10.2012, 15:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.10.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 166179



А у кого-нибудь есть для Котла ДЕ-10-14ГМ инструкция или руководство по эксплуатации, паспорт, сертификаты?
Если есть, выложите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimention
сообщение 11.10.2012, 6:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 10.11.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092



Инструкции для всего типоряда БИкЗ одинаковы. Поверьте. Есть Несущественные отличия (есть пароперегреватель/нет его, названия котла и т.п.).
пользуйтесь на здоровье. Но данных по солесодержанию котловой воды.
Артем дал правила, но чуть-чуть ошибся, там показатели лишь качества питательной воды (требования). Показатели качества котловой воды можно посмотреть здесь:
"МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ВОДНО-ХИМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ" РД 10-165-97.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________25_14.TXT ( 134,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 22.10.2012, 12:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



"Периодическая продувка по времени 10-15 сек на каждую точку, естественно каждую точку по отдельности, чтобы не упустить уровень."

Ограничение по времени только для коллекторов, чтобы циркуляция не застаивалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.10.2012, 13:31
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11153
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Dimention @ 11.10.2012, 7:10) *
пользуйтесь на здоровье


Спасибо!

Может быть, есть и это:

"Паровые котлы ДКВР. Краткое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации" Бийского котельного завода (1978 ?) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimention
сообщение 31.10.2012, 3:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 10.11.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092



ПРошу прощения за оффтоп.
bikz, я вас случаем не знаю? Ответьте в личку smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lapitsky
сообщение 14.4.2013, 18:29
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.2.2011
Пользователь №: 92886



Выдержка из заводской инструкции по эксплуатации котлов типа ДЕ (по солесодержанию)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 2,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 90
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
victor
сообщение 14.4.2013, 18:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 25.2.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 47323



1/ Водно-химический режим работы котельной должен обеспечивать работу котлов, пароводяного тракта … Показатели качества пара и питательной воды паровых котлов должны соответствовать
ГОСТ 20995—75 “Котлы паровые стационарные давлением до 4 МПа.

2/ КОТЛЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
(РТМ 108.030.114-77)

3/ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ВОДНО-ХИМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
РД-10-165-97
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 14:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Алексей 08 @ 25.12.2011, 12:36) *
какая щелочность допустима для этого котла, сколько надо продувать котел по времени, как правильно надо продувать котел.


Для парового котла щёлочность питательной воды 20 мг/л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2024, 4:01