Алексей 08
какая щелочность допустима для этого котла, сколько надо продувать котел по времени, как правильно надо продувать котел.
Галиев
Заказывайте наладку водно-химического режима котла, в специализированной организации. Инспектор потребует отчет.
А в целом, читайте правила по надзорным (всё время номер ПБ забываю) котлам и инструкцию по эксплуатации Вашего котла. Там это есть. О!
Артем Самара
Согласно ПБ-10-574-03 (правила которых не помнит Галиев) относительная щелочность для этого котла не более 50%. И вообще щелочность это косвенный показатель, основная величина для котловой воды - солесодержание, к ней привязывается щелочность. Величину предельного солесодержания определяется при наладке ВХР. Непрерывная продувка настраивается так, чтобы солесодержание котловой воды было близко к предельному, но не превышало его. Периодическая продувка по времени 10-15 сек на каждую точку, естественно каждую точку по отдельности, чтобы не упустить уровень.
Диана Гейзина
А у кого-нибудь есть для Котла ДЕ-10-14ГМ инструкция или руководство по эксплуатации, паспорт, сертификаты?
Если есть, выложите пожалуйста!
Dimention
Инструкции для всего типоряда БИкЗ одинаковы. Поверьте. Есть Несущественные отличия (есть пароперегреватель/нет его, названия котла и т.п.).
пользуйтесь на здоровье. Но данных по солесодержанию котловой воды.
Артем дал правила, но чуть-чуть ошибся, там показатели лишь качества питательной воды (требования). Показатели качества котловой воды можно посмотреть здесь:
"МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ВОДНО-ХИМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ" РД 10-165-97.


bikz
"Периодическая продувка по времени 10-15 сек на каждую точку, естественно каждую точку по отдельности, чтобы не упустить уровень."

Ограничение по времени только для коллекторов, чтобы циркуляция не застаивалась.
tiptop
Цитата(Dimention @ 11.10.2012, 7:10) *
пользуйтесь на здоровье


Спасибо!

Может быть, есть и это:

"Паровые котлы ДКВР. Краткое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации" Бийского котельного завода (1978 ?) ?
Dimention
ПРошу прощения за оффтоп.
bikz, я вас случаем не знаю? Ответьте в личку smile.gif
Lapitsky
Выдержка из заводской инструкции по эксплуатации котлов типа ДЕ (по солесодержанию)
victor
1/ Водно-химический режим работы котельной должен обеспечивать работу котлов, пароводяного тракта … Показатели качества пара и питательной воды паровых котлов должны соответствовать
ГОСТ 20995—75 “Котлы паровые стационарные давлением до 4 МПа.

2/ КОТЛЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
(РТМ 108.030.114-77)

3/ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ВОДНО-ХИМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
РД-10-165-97
Лыткин
Цитата(Алексей 08 @ 25.12.2011, 12:36) *
какая щелочность допустима для этого котла, сколько надо продувать котел по времени, как правильно надо продувать котел.


Для парового котла щёлочность питательной воды 20 мг/л.