pragmatik
сообщение 25.9.2018, 17:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



А как эти фотографии связаны между собой?
На второй стоит редуктор. Но вы же не его хотите поменять, где тот, что вам не нравится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex43tm
сообщение 26.9.2018, 8:39
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127612



Цитата(gilepp @ 24.9.2018, 12:09) *
Смонтировано культурно.
При следующем ППР поверните фильтр на пару сеткой вбок.
А редуктор точно по направлению стрелки установлен ? Просто обычно поток на входе приходит под седло, а тут наоборот кажется.

Редуктора нынче в ассортименте: из недорогих ADCA, ARI, из более высокого сегмента Spirax Sarco, TLV, Samson...

Это не наше производство ) С фабрики одного коллеги... Клапан установлен правильно, обычно да поток под седло, но есть и такие варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 6:06