Подскажите, пожалуйста, в каких случаях допускается отрисовывать трубопроводы на чертежах одной линий, а в каких обязательно двумя линиями?
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 17.7.2017
Из: Москва
Пользователь №: 324951
|
Вы имеете виду монтажные чертежи или технологические схемы? Если технологические то одной! Если монтажные, то обычно двумя, но встречаеться и одной, можете для ознакомления посмотреть ГОСТ 21.401-88 п.6.2.
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:16
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
Цитата(bor01 @ 16.5.2018, 12:58) Подскажите, пожалуйста, в каких случаях допускается отрисовывать трубопроводы на чертежах одной линий, а в каких обязательно двумя линиями? надо различать планы, разрезы и схемы схемы в одну линию (хотя сейчас появился пункт о том, что можно в качестве схем использовать 3Д вид в проекции) планы, разрезы - в одну или в две с осевой зависит от масштаба. если между линиями получается меньше 2 мм - в одну линию, если больше - в две. по моему так.
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12422
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(bor01 @ 16.5.2018, 12:58) Подскажите, пожалуйста, в каких случаях допускается отрисовывать трубопроводы на чертежах одной линий, а в каких обязательно двумя линиями? См. ГОСТ 21.206-2012
|
|
|
|
|
16.5.2018, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 472
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Цитата(ИОВ @ 16.5.2018, 16:55) См. ГОСТ 21.206-2012 Поправлю. 21.602-2012. П Дополню. п. 6.1.7. Это если внутрянка. А если тепловые сети то гост 21.605. п.7.1
|
|
|
|
|
16.5.2018, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12422
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Хитрый Лис @ 16.5.2018, 15:16) Поправлю. 21.602-2012. П Дополню. п. 6.1.7. Это если внутрянка. А если тепловые сети то гост 21.605. п.7.1 Не надо поправлять! - я правильно указываю ГОСТ 21.206-2012 "УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ" , п.п. 3.4...3.6. Вам для сведения - действующим является ГОСТ 21.602.20 16, а в нём в п. 6.1.8 повторено указание п. 3.5 ГОСТ 21.206-2012.
|
|
|
|
|
17.5.2018, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481
|
Цитата(ИОВ @ 16.5.2018, 13:55) См. ГОСТ 21.206-2012 По госту непонятно, например если я черчу разрезы котельной, могу ли я обозначать их одной линий? правильно ли это? Цитата(ssn @ 16.5.2018, 13:16) надо различать планы, разрезы и схемы схемы в одну линию (хотя сейчас появился пункт о том, что можно в качестве схем использовать 3Д вид в проекции) планы, разрезы - в одну или в две с осевой зависит от масштаба. если между линиями получается меньше 2 мм - в одну линию, если больше - в две. по моему так. Я тоже знаю про 2 мм, но подскажите где это написано, в каком документе?
|
|
|
|
|
17.5.2018, 13:27
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
ГОСТ 21.602-2003 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 6.1.7 На фрагментах планов, разрезов и узлах (выносных элементах) трубопроводы, арматуру и другие устройства изображают упрощенно или условными графическими обозначениями в зависимости от масштаба чертежа и диаметра трубопровода. Трубопроводы, у которых на чертеже диаметры равны 2 мм и более, изображают упрощенно двумя линиями.
гост конечно надо смотреть более новый, но думаю там все один в один так же сказано. только в новой версии ГОСТа это пункт 6.1.8
или ГОСТ 21.606-2016 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ пункт 8.4
Сообщение отредактировал ssn - 17.5.2018, 13:31
|
|
|
|
|
17.5.2018, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12422
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(bor01 @ 17.5.2018, 11:28) Я тоже знаю про 2 мм, но подскажите где это написано, в каком документе? Очень странно, что Вы не считаете нужным прочесть в ГОСТе пункты, на которые Вам уже указали ранее. Цитата(ИОВ @ 16.5.2018, 15:37) ...ГОСТ 21.206-2012 "УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ" , п.п. 3.4...3.6 Цитата 3.5... Трубопроводы на чертежах изображают упрощенно в две линии, если их диаметры в соответствующем масштабе составляют 2 мм и более.
|
|
|
|
|
18.5.2018, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481
|
Цитата(ИОВ @ 17.5.2018, 21:30) Очень странно, что Вы не считаете нужным прочесть в ГОСТе пункты, на которые Вам уже указали ранее. Спасибо
|
|
|
|
|
|