Здравствуйте господа!
не сталкивался ли кто из вас с подобной проблемой проблема: устанавливаю вашу программу, запускаю и тут постоянно одна и та же ошибка, которую выдает виндоус: прекращена работа программы vent-calc v2.0free.
Очень расстраиваюсь подобному сообщнию. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? В системе? переустанавливать виндоус?
Описание:
Stopped working
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: vent-calc2.exe
Сигнатура проблемы 02: 2.0.3.3
Сигнатура проблемы 03: 4ca33e87
Сигнатура проблемы 04: Vent-Calc2
Сигнатура проблемы 05: 2.0.3.3
Сигнатура проблемы 06: 4ca33e87
Сигнатура проблемы 07: d
Сигнатура проблемы 08: c6
Сигнатура проблемы 09: System.InvalidOperationException
Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Код языка: 1049
Заранее благодарен!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Цельный день мучался.
а мне интересно как много людей пользуются этой программой и ни один человек не проверял выдавемые результаты? например пр расчете прямоугольного тройника (вернхняя правая картинка в тройниках)
вводим данные А расход 1000 сечение 125х560 , В 800 сечение 125х450 ,С 200 сечение 125х125. Fп = 0,80 Fо© = 0,22 Lо© = 0,2 , на слияние потоков B-A выдает кмс 0,33 С-A 0.07 . а если открыть таблицу 5
то кмс прохода 0,45 а кмс ответвления примерно -0,07.расхождение по проходу получается порядка 40%
Предлагаю добавить программу в каталог open-surce разработок в области проектирования http://dev.gabrin.net/
У меня программа с ограничением 14400. Я один такой, или это так и есть?
самостоятельный расчет по этим формулам дает результат сходный с результатами из таблиц(разница в пределах 5 %).я просмотрел результаты вашей программы по тройникам , все прямоугольные на всасывание дают неверный результат.проверьте формулу.есть ВСН под другой редакцией там более корректно отображаются формулы посмотреть его можно вот тут http://dwg.ru/dnl/1123
Да, уважаемый Composter, вы правы, в формуле №7 в моём экземпляре ВСН 353-86 была опечатка, которая перекочевала в программу.
Всё - ошибка исправлена. Теперь кмс, для приведенного выше примера = 0,46
Спасибо за внимание к программе и помощь в устранении ошибки!
Новая (исправленная) версия Vent-Calc v2.05.2011 - http://download.ru/products/vent-calc
пожалуйста, только в следующий раз не игнорируйте сообщения в личку
При расчете мощности калорифера можно было бы еще внести поправку на плотность воздуха
и рассчитывать не при плотности 1,2 кг/м3, а при фактической плотности притока.
Q=с*p*L*(tп-tн)/3600
с - теплоёмкость воздуха 1005 Вт/кг*град
p - плотность воздуха p=353/(273+tп) кг/м3
L - расход воздуха м3/ч
тогда уж надо вводить параметр масса=const + вентилятор до и после калорифера.
Программа обновлена до версии 2.0.6.2011 - исправлена ошибка из за которой программа иногда "вылетала" при нажатии кнопки [Копировать в AutoCAD]
http://download.ru/products/vent-calc
Скачал я новую версию, проверяю тройники. До этого просто сам программку написал, решил сравнить. Вообщем моя прога при проверке по таблице 5 ВСН дает очень близкие результаты. А ваша с ответвлениями чего-то мудрит. Имею в виду формулу №8 и таблицу №5 какое-то расхождение по КМС ответвления получается. По проходу моя прога то же что и у вас выдает.
Подскажите пожалуйста где можно скачать Вашу программу по ссылке ответ-Запрашиваемой страницы не существует.
http://www.sibclim.ru/2009/06/18/vent-calc-v2.0-programma-dlja-rascheta.html
Подскажите,программа не запускается после установки на XP! Выдает ошибку инициализации приложений, в чем возможная причина?
Здравствуйте! Прошу прощения за простой вопрос, Подскажите пожалуйста в вкладке "Расчет решеток" есть (Определить типоразмер), в данный пункт вводить размер воздуховода или габаритный размер решетки?
Не могу скачать, дайте кто ссылку рабочую или киньте на почту пожалуйста.
в посте 27 рабочая ссылка.
на английской Винде 7 кодировка не работает
и еще больше... ASHRAE Duct Fitting Database 5.0
мой архив с форума...
благодарю!
применил тот, который Copy_of________________.xls
--правлю сообщение--
Исходное имя программы, которую вы применили: Copy of ТройникИдельчик
Возможно, кому-то нужно больше программ из моего архива. Спасибо всем авторам
понимаю что некрофилю =), но кто то может поделится рабочей версией этой чудо программы
в сети нашел только триал.
если нет откуда скачать, почта taykon@gmx.com
Заранее спасибо !
Здравствуйте.
Я абсолютный новичок в вентиляции.
Прошу объяснить:
Пытаюсь понять будет ли работать естественная вентиляция при следующих параметрах:
вертикальный участок 4м d160, горизонтальный 8м 100*200.
Программа выдает 55м3/ч
Я правильно понимаю, что естественная вентиляция будет работать?
Как учесть сопротивление установленного но не включенного вентилятора?
Заранее спасибо
Вопрос специалистам:
Если есть ограничение вертикального канала в d125, есть ли смысл ставить сечение горизонтального канала бОльшего эффективного сечения? или подбирать сечения одинаковые на всех участках?