Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обмерзает газовая труба на полупроме 16кВт, у двух кондиционеров в серверной
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 12:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Прикрепленный файл  photo1688545005.jpeg ( 79,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  photo1688544967.jpeg ( 29,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22

В серверной стоит два напольно-потолочных 16 кВт, у обоих компрессор работает 8-9 минут, потом 4-5 минут стоит, на пульте задано как обычно 17С, на входе в бок 18,5С , на выходе из блока -0,5С, в помещении 19-20С.

Прикрепленный файл  photo1688545082.jpeg ( 151,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  photo1688545137.jpeg ( 51,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30


Газовая труба на обоих блоках обмерзает с самого начала, давление 5-5,5 очков, перегрев минимальный, моментами отсутствует совсем, при запуске компрессора давление 4, затем потихоньку поднимается к 5.

Прикрепленный файл  photo1688545218.jpeg ( 49,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Эвакуировали фреон, заправили по шильдику 3,3 кг - ничего не изменилось, после этого скачали 0,5 кг обратно в баллон - давление отросло до 5,8 бар, перегрев увеличился до 3К, затем скачали ещё 0,25 кг - давление упало до 5,4 бар, перегрев вырос до 9К.

Смущает отрицательная температура кипения, отрицательная температура воздуха на выходе из внутреннего блока, сами блоки при этом не обмерзают, работают короткими циклами по 8-9 минут, затем 5 минут отдых.

Есть мнение, что присутствует засор на всасе компрессора и другое мнение, что в блоки залит R32 вместо R410А, других идей пока нет, дросселирующее устройство - капиллярка.

Если бы был забит всас на компрессоре, то тогда логично, что расход по системе упал бы и мы вероятно увидели бы рост давления в газовой трубе, а не падение. Если бы был залом на газовой трубе, что странно сразу на обоих кондиционерах для вполне опытных монтажников, то вероятно не было бы теплосъёма на внутреннем блоке и мы бы видели бы рост температуры в помещении. ИМХО

Котзаогланиан есть в печатном виде, можно тыкать носом, Штейна пока не читал. )

В чём проблема данных блок, чья ошибка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 5.7.2023, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Раньше работало ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 5.7.2023, 13:06
Сообщение #3





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Назовите модель кондиционера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(AI 155 @ 5.7.2023, 13:04) *
Раньше работало ?

С самого начала так работает, просто сейчас мониторинг прикрутили и всё видно, иногда приходят уведомления о превышении 23С в помещении, тогда запускается два блока одновременно.

https://monitoring.daichi-service.ru/Login

логин 108054
пароль 4eYhrE

если нажать на "температура серверной", то появится график с 0:00 до 24:00

Цитата(Alex2001 @ 5.7.2023, 13:06) *
Назовите модель кондиционера.


Midea MUE-60HRN1-R - внутрянка
Midea MOU-55HN1-R - наружка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.7.2023, 13:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Вот не кондиционерщик ни разу, но опять же, не может быть связано с низкой температурой воздуха на входе? ну не любят они этого...
Заправка другим фреоном скорее всего предполагает и другой объем, это надо чтобы разбирающийся пересчитал. Характеристики то у фреонов разные.

Ну вот то, о чем я тебе говорил, кондиционер на всасе должен забирать из горячего коридора, а он походу у вас висит в холодном. Перевесте их на потолок правильно.

На счет фреона, говорят как надо умудриться, чтобы заправить его 32-м, это надо иметь переходники соответствующие и специально это отчебучить.
Обмерзает говорят потому что мало фреона, но так как он висит у вас неправильно это надо потом уже определять.

Сообщение отредактировал manjey73 - 5.7.2023, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 13:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(manjey73 @ 5.7.2023, 13:32) *
Вот не кондиционерщик ни разу, но опять же, не может быть связано с низкой температурой воздуха на входе? ну не любят они этого...
Заправка другим фреоном скорее всего предполагает и другой объем, это надо чтобы разбирающийся пересчитал. Характеристики то у фреонов разные.

На входе 18,5С на выходе -0,5С, для расхода воздуха 2400 м3\ч, это производительность 15,5 кВт, что в принципе более менее соответствует заявленным 16 кВт для номинальных параметров работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.7.2023, 13:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Оно то заявлено и работает, но кондею при этом не комфортно, когда на вход такая температура поступает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 5.7.2023, 13:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



перепад высот метров 30?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 14:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Обмерзает газовая труба и низкий перегрев - по всем понятиям это перезалив, а не утечка.

Капилляр рассчитан строго под характеристики определённого фреона, если залит другой, то там считай - не считай, путно работать всё равно не будет.

Хотели заменить фреон, чтобы не думалось, но времени не хватило, пока думали день кончился.

У R32 плотность меньше, а энтальпия больше, то есть, если залить R32 вместо R410A, то картинка должна быть похожая, но это просто предположение, как оно на самом деле никто не в курсе.

Цитата(olg2004 @ 5.7.2023, 13:59) *
перепад высот метров 30?

перепад 5 метров, длина 12 примерно, плюс-минус
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 5.7.2023, 14:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.7.2023, 14:06) *
перепад 5 метров, длина 12 примерно, плюс-минус


ок, масло должно вернутся

а компрессор не перегревается? Нагнетание не высокое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 14:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(olg2004 @ 5.7.2023, 14:12) *
ок, масло должно вернутся

а компрессор не перегревается? Нагнетание не высокое?


По току в номинале (7-9А), по температуре нагнетание в норме, градусов 75-80 примерно, не замеряли, рукой трогал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 5.7.2023, 14:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.7.2023, 14:15) *
По току в номинале (7-9А), по температуре нагнетание в норме, градусов 75-80 примерно, не замеряли, рукой трогал.


по симптомам пол блока тавосеньки забито

у меня то же шел снег из кассеты летом в +35

но там было проще, половина блока не холодило, на испарители забилась сетка в распределителе, не промылась и не продулась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 15:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Может компрессор переразмеренный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 5.7.2023, 16:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.7.2023, 15:43) *
Может компрессор переразмеренный?

ну так то 55 000 Бту/час наружка и 60000 Бту/час внутряха судя по заводской маркировке


труба газовая какая то тонкая, там точно 3/4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 16:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(olg2004 @ 5.7.2023, 16:09) *
ну так то 55 000 Бту/час наружка и 60000 Бту/час внутряха судя по заводской маркировке


труба газовая какая то тонкая, там точно 3/4?

3/4 - есесно

ну могли воткнуть на производстве, типа конструкторское решение - переразмеренный компрессор... )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 5.7.2023, 17:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Оба так работают ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 18:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(AI 155 @ 5.7.2023, 17:40) *
Оба так работают ?

да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 5.7.2023, 18:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Попробуйте свакумировать и заправить 410 фреоном. Если эти модели идут под азотом, то мало ли что туда могли залить при монтаже.
если исключено, то возможно заводской дефект.

Сообщение отредактировал AI 155 - 5.7.2023, 18:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 18:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(AI 155 @ 5.7.2023, 18:19) *
Попробуйте свакумировать и заправить 410 фреоном. Если эти модели идут под азотом, то мало ли что туда могли залить при монтаже.
если исключено, то возможно заводской дефект.

Самое интересное, что мне не понятна физика процесса, куда копать...

410-й зальём, от самое простое, если двигаться от простого к сложному, думаю ещё частотник подключить - поджать обороты герц на 10-15 хотя бы, если замена газа не поможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 6.7.2023, 0:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 5.7.2023, 19:54) *
Самое интересное, что мне не понятна физика процесса, куда копать...

410-й зальём, от самое простое, если двигаться от простого к сложному, думаю ещё частотник подключить - поджать обороты герц на 10-15 хотя бы, если замена газа не поможет

Частотник? )
Удащи.

Физика простая как веник.
Кипение 5 С при + 27 С в помещении.
При + 22 С дай бог нуль кипение.
При +18 С дай бог - 4...-5 С, а как правило и ниже. Влажность однако влияет еще.
Защита от обмерзания у Midea -1..-2 C на испарителе.
4 мин после старта - для возврата масла.
Плевать на уставку.
Потом обмерзание и стоп компрессор. И цикл повторяется.
Обмерзание при -5 С кипения и перегреве, близким к 0 С а что вы ожидали?
Для серверных НУЖНЫ ИСПАРИТЕЛИ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ НАПОРОМ 16-18 К. Когда вы уже это усвоите, наступаете на одни и те же грабли!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.7.2023, 4:43
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(airwave @ 6.7.2023, 0:51) *
Частотник? )
Удащи.

Физика простая как веник.
Кипение 5 С при + 27 С в помещении.
При + 22 С дай бог нуль кипение.
При +18 С дай бог - 4...-5 С, а как правило и ниже. Влажность однако влияет еще.
Защита от обмерзания у Midea -1..-2 C на испарителе.
4 мин после старта - для возврата масла.
Плевать на уставку.
Потом обмерзание и стоп компрессор. И цикл повторяется.
Обмерзание при -5 С кипения и перегреве, близким к 0 С а что вы ожидали?
Для серверных НУЖНЫ ИСПАРИТЕЛИ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ НАПОРОМ 16-18 К. Когда вы уже это усвоите, наступаете на одни и те же грабли!

Спасибо! Это кстати ещё проще и в этом направлении мысли были, единственное не понятно как Мидея предполагала работу при уставке на пульте 17С, строго при определённой влажности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.7.2023, 7:26
Сообщение #22


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



чуть разверну ликбез

мощность испарителей указывается при +27тст и +19тмт
Прикрепленный файл  _27_19.pdf ( 536,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

для 16кВт абстрактный ТО будет вот таким
Прикрепленный файл  2023_07_06_11_10_39____REcalc___Ver._01.07___15.05.2006.png ( 28,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75


то же самый ТО
при +18тст и даже нулевом кипении мощность испарителя падает на 40%, в том числе и потому что, не забываем об этом, точка росы воздуха в помещении всегда будет стремиться к температуре кипения фреона.
Прикрепленный файл  2023_07_06_11_15_00____REcalc___Ver._01.07___15.05.2006.png ( 28,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39

поэтому для 16кВт ВБ надо использовать 10кВт НБ.
а для 16кВт НБ, ВБ уже д.б. 25кВт.
эти цифры даны самособой в первом приближении.
на практике же вполне успешно используют соседние модели из одного ряда.
типа НБ 10кВт, ВБ 14кВт
и т.д.
хотя бы так. слишком увеличивать испаритель - это чревато всякими подставами типа глючных алгоритмов возврата масла, подрезанного по самое немогу паука на входе в испар который при малом расходе начинает лить только в один контур и т.д.
только учтите, что последнее время даже серьёзные производители подрезают производительность теплообменников по самое немогу, условно, если раньше гармошка была с запасом по площади процентов 15-20, то сейчас -0
вот теперь и живите с этим знанием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 6.7.2023, 9:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.7.2023, 20:54) *
Самое интересное, что мне не понятна физика процесса, куда копать...

Ваши ребята ставили или кто то сторонний ?


Сообщение отредактировал AI 155 - 6.7.2023, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.7.2023, 10:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Да, раньше и солнце ярче светило и трава была зеленее... )

Цитата(AI 155 @ 6.7.2023, 9:33) *
Ваши ребята ставили или кто то сторонний ?

Мы дистрибьютеры, ставил наш дилер, ребята хорошие, плохо делать не умеют, подключали им мониторинг недавно, попросили сделать диагностику за одно, тут то и выяснилось, что ничего не ясно. )

На чиллере проще сделать диагностику, чем разобраться с бытовухой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 6.7.2023, 11:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, тут дело в неправильном подборе этих сплитов.
Нет таких теплопритоков, которые обеспечивали бы их нормальную работу.
Ставьте тепловые пушки. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.7.2023, 11:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Там сейчас +19С в помещении, выше 20С не поднимается, до проведения манипуляций второй кондиционер периодически вставал и для поддержания температурного режима запускался первый, сейчас вроде бы оба работают одинаково, без подключения резерва, ну значит будем считать, что теперь всё ок. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 6.7.2023, 13:14
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



На пультах поставьте хотя бы 20. Все легче сплитам работать будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 6.7.2023, 20:37
Сообщение #28





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.7.2023, 11:42) *
Там сейчас +19С в помещении, выше 20С не поднимается, до проведения манипуляций второй кондиционер периодически вставал и для поддержания температурного режима запускался первый, сейчас вроде бы оба работают одинаково, без подключения резерва, ну значит будем считать, что теперь всё ок. )


Нормальное серверное оборудование работает при +25С на входе сервера.
Хотелки представителя заказчика +18С НА ВХОДЕ внутреннего блока от незнания мат. части.
Рекомендую письменно известить заказчика что данный режим работы не является оптимальным.
И негативно сказывается на сроке службы оборудования.
Как на оборудовании ОВиК , так и на серверном оборудовании заказчика, установленном в данном помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.7.2023, 21:56
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.7.2023, 11:42) *
Там сейчас +19С в помещении, выше 20С не поднимается

Вот тоже второй день читаю, не пойму зачем +19 в серверной.
+22- +24 можно ставить
попробуйте))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.7.2023, 9:44
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Vano @ 6.7.2023, 21:56) *
Вот тоже второй день читаю, не пойму зачем +19 в серверной.
+22- +24 можно ставить
попробуйте))

Там проблема с этим, управление идёт через адаптеры и они по умолчанию запускают кондиционер на минималку, даже если выставить с пульта нужную температуру, то после ротации блоков всё равно выставится минимальное значение. Вроде бы их можно как-то перепрограммировать на нужную температуру, но мы пока не разобрались как это делается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:14