> Одна система на помещение разных категорий
Гость_denis777_*
сообщение 16.9.2009, 16:11
Сообщение #1





Guest Forum






Ув. специалисты хочу запроектировать единую систему искуственного удаления дыма для 2-х производственных помещений (категории А и В). Запретов в нормах не нашел. Может кто-то стыкался. Нет ли ошибки в данном решении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 16.9.2009, 16:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



СП 7.13130.2009
7.6 Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не до-
пускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.

Думаю второе предложение про ваш случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVSL_*
сообщение 16.9.2009, 22:03
Сообщение #3





Guest Forum






Уважаемые коллеги!
Как ныне, так и в ранее действовавих нормах, очевидно и оправданно исключена возможность подобного совчещения "гремучей смеси".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 17.9.2009, 10:39
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата
Думаю второе предложение про ваш случай.

Да по вашим нормам выходит что нельзя. Но у нас еще действует старый СНиП 2.04.05-91-там все простмотрел ничего заперещающего не нашел.
При чем для простых систем вентиляции есть п.4.26 в) котрый разрешает проектировать для помещения разных категорий единую систему вентиляции. У меня похожий случай, тока ситема противодымная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 17:39