> Подпор воздуха, зона подачи
DOG
сообщение 26.11.2009, 9:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2008
Из: Тверь
Пользователь №: 16047



Добрового всем дня! Долгое время проектирую противодымную защиту и даже не задумывался.... о таком вопросе а можно ли подпор воздуха в лифтовую шахту делать не сверху, а снизу?....нужда заставляет оборудование разместить в подвале....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.11.2009, 9:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32852
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А кабина лифта где у вас стоит во время пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DOG
сообщение 26.11.2009, 9:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2008
Из: Тверь
Пользователь №: 16047



Рассмотрим лифт как для перевозки пож.подразделений и как обычный....т.е. опускается на 1 этаж...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.11.2009, 9:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32852
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



КМС кабины лифта в шахте?
Как то были проблемы в реконструируемом здании с высотой и теснотой- так разделили на два подпора, и второй(работают вместе с первым, все запараллелено) сделали на середине здания.Но не на первом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DOG
сообщение 26.11.2009, 9:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2008
Из: Тверь
Пользователь №: 16047



Насколько я понимаю противодымная защита проектируется для безопасной эвакуации, а подпор в частности для того чтобы люди, которые находятся в лифте во время пожара - не задохнулись- препятствие для проникновения дыма...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DOG
сообщение 26.11.2009, 9:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2008
Из: Тверь
Пользователь №: 16047



Кабина лифта не идет на последний этаж и в подвал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.11.2009, 9:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32852
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так и не оставляйте кабину на тракте движения воздуха, точней тракт не делайте,где кабина затычкой стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 26.11.2009, 10:14
Сообщение #8


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Мне доводилось и так и так проектировать подачу. Специальных требований нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 26.11.2009, 13:35
Сообщение #9


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(инж323 @ 26.11.2009, 10:30) *
КМС кабины лифта в шахте?
...

Числовые значения ξl (КМС кабины лифта в шахте) должны приниматься согласно технической документации на лифтовые установки здания.
Для приближенных вычислений может быть использовано соотношение вида:

ξl=4.3+(Flc/Fls)

где Flc, Fls - площадь поперечного сечения соответственно кабины лифта и
лифтовой шахты, м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения