Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расположение ресиверов воздуха в помещении компрессорной
БамБамБигилоу
сообщение 7.12.2023, 12:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.12.2023
Пользователь №: 424776



Добрый день! В помещении компрессорной устанавливаются 4 ресивера сжатого воздуха (V=900 л, P=1.0 МПа) не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора.
На каком расстоянии друг от друга и от стены их необходимо устанавливать в помещении компрессорной?

Сообщение отредактировал БамБамБигилоу - 7.12.2023, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 12.12.2023, 6:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(БамБамБигилоу @ 7.12.2023, 12:08) *
На каком расстоянии друг от друга и от стены их необходимо устанавливать в помещении компрессорной?

Если компрессоры часть компрессорной установки, то определяется конструктором и безопасность подтверждается сертификатом ТРТС 10 на установку в целом.
Если компрессоры самостоятельное оборудование, то они являются сосудами под давлению, подлежат сертфиикации по ТРТС 032, а значит на них распространяется ФНП-116, значит установка их в одном помещении с компрессором запрещена.

ФНП-116
"64. Сосуды должны быть установлены на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях.
Воздухосборники или газосборники должны быть установлены на фундамент вне здания питающего источника. Место их установки должно иметь ограждение.
Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,5 м, а между воздухосборником и стеной здания - не менее 1 м. Расстояние между газосборниками определяет проектная организация.
Ограждение воздухосборника должно находиться на расстоянии не менее 2 м от воздухосборника в сторону проезда или прохода."


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 12.12.2023, 10:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Если компрессоры ресиверы часть компрессорной установки, то определяется конструктором и безопасность подтверждается сертификатом ТРТС 10 на установку в целом.
Если компрессоры ресиверы самостоятельное оборудование, то они являются сосудами под давлению, подлежат сертфиикации по ТРТС 032, а значит на них распространяется ФНП-116, значит установка их в одном помещении с компрессором запрещена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crio_its
сообщение 28.1.2024, 20:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.11.2017
Пользователь №: 331197



1. Документа ФНП-116 не существует.
2. Смотрим пункт 65 приказа 536
65. Сосуды должны быть установлены на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях совместно с технологически взаимосвязанными с ними машинами, оборудованием и трубопроводами.
Воздухосборники или газосборники должны быть установлены на фундамент вне здания питающего источника. Место их установки должно иметь ограждение.
Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,5 метра, а между воздухосборником и стеной здания - не менее 1 метра. Расстояние между газосборниками определяет проектная организация.
Ограждение воздухосборника должно находиться на расстоянии не менее 2 метров от воздухосборника в сторону проезда или прохода.

3. Не читающим документы полностью посвящается пункт 66 вышеуказанного приказа:
66. Допускается установка сосудов:
а) в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их капитальной стеной, конструктивная прочность которой определена проектной документацией с учетом максимально возможной нагрузки, которая может возникнуть при разрушении (аварии) сосудов;
б) в производственных помещениях, включая помещения котельных, тепловых и гидравлических электростанций (ТЭС, ГЭС), в случаях, предусмотренных проектом с учетом норм проектирования данных объектов в отношении сосудов, для которых по условиям технологического процесса или по условиям эксплуатации невозможна их установка вне производственных помещений;
в) с заглублением в грунт при условии обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от коррозии.

Так, что берете проектную организацию, вам делают проект, по проекту монтируете и радуетесь жизни. Одно но. Не забудьте пнуть проектировщиков, что в обосновании решения необходимо указать что
"по условиям технологического процесса или по условиям эксплуатации невозможна их установка вне производственных помещений"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3