сообщение 3.7.2022, 9:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 403595



Добрый день, уважаемые коллеги!

Я, как проектировщик вентиляции, предусмотрела в проекте воздуховоды ∅900, ∅1000 с толщиной стали 1,0 мм по ГОСТ 14918-2020.

Сейчас исполнители/монтажники присылают на согласование документацию, где применили воздуховоды спирально-навивные (плотные) с толщиной стали 0,9 мм.

Думаю допускается, что они применили более плотные воздуховоды.. Главное не ухудшают проектные решения.

А что делать с толщиной стали ? Не хотелось бы согласовывать уменьшение толщины. Как считают более опытные специалисты? Или можно согласовать 0,9, т.к. воздуховоды более плотные. По-моему это разные понятия толщина и класс герметичности. Или я не права?

Класс "П"(плотные), как мне известно, сейчас отменен. Условно класс герметичности "В" можно отнести к плотным. Класс "В" в моем проекте также присутствует. Но в данном случае воздуховоды были класса "А".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.7.2022, 10:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Нормируемая толщина стали связана с жёсткостью воздуховодов, а вовсе не с их плотностью.
Минимальная толщина стали указана в п. К.2 СП 60...2020
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AktyMari
сообщение 3.7.2022, 19:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 403595



ИОВ, я правильно понимаю, что согласовывать уменьшение толщины стали нельзя?

Из-за того, что воздуховоды спирально-навивные можно считать, что они более жесткие?

* Приложение К применяю в своей работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AktyMari
сообщение 4.7.2022, 6:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 403595



Цитата(ИОВ @ 3.7.2022, 12:01) *
Нормируемая толщина стали связана с жёсткостью воздуховодов, а вовсе не с их плотностью.
Минимальная толщина стали указана в п. К.2 СП 60...2020



ИОВ, я правильно понимаю, что согласовывать уменьшение толщины стали нельзя?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 4.7.2022, 11:16
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(AktyMari @ 3.7.2022, 10:12) *
Или можно согласовать 0,9, т.к. воздуховоды более плотные


Это полностью ваша зона ответственности - посчитайте прочность двух вариантов, сравните герметичность, примите обоснованное решение, все дела.

Сообщение отредактировал alem - 4.7.2022, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 4.7.2022, 11:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Назначение объекта?
Давление в воздуховодах?
Параметры перемещаемого воздуха и какие примеси?
Расстояние от объекта до места производства воздуховодов?
Если эти параметры не критичны проблем с заменой не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:38