Воздухозабор для приточной системы, растояние от воздухозабора до стоянки |
|
|
Гость_Sergey Plotnikov_*
|
23.11.2009, 14:25
|
Guest Forum
|
Добрый день, уважаемые коллеги! Проектирую торговый центр с открытым неотапливаемым паркингом на верхнем этаже и на кровле. Со всех сторон дороги, которые постоянно забиты машинами, поэтому воздухозабор с фасада делать не хочу. Планирую сделать воздухозабор шахтами с кровли, но не знаю на какую высоту поднимать воздухозаборные решетки. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про это?
|
|
|
|
Гость_chaud_*
|
23.11.2009, 17:13
|
Guest Forum
|
СНиП 41-01-2003 п. 7.3.2 - не ниже 2 м от уровня земли (эксплуатируемой кровли).
|
|
|
|
Гость_Sergey Plotnikov_*
|
23.11.2009, 22:24
|
Guest Forum
|
меня смущает наличие на кровле автомобильной стоянки, на которой (особенно в зимнее время) могут стоять автомобили с незаглушенными двигателями ...
|
|
|
|
|
24.11.2009, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
В таком случае, расстояние от выхлопной трубы ближайшего автомобиля до воздухозабора должно быть не менее 10 м.
|
|
|
|
Гость_Юный Карлосон_*
|
24.11.2009, 9:50
|
Guest Forum
|
А как-то определяется подветренная сторона?
|
|
|
|
|
24.11.2009, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
По идее, розу ветров можно найти, для города. Или конкретно для этого района.
|
|
|
|
|
24.11.2009, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764
|
Меня тоже этот вопрос интересует. А если кровля не эксплуатируемая?
|
|
|
|
|
24.11.2009, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387
|
Неважно какая кровля. 2м - это чтобы снегом не занесло зимой. Соответственно высота воздухозабора минимум 2 м от кровли или от земли.
|
|
|
|
Гость_Sergey Plotnikov_*
|
25.11.2009, 7:30
|
Guest Forum
|
Цитата(Зольников Михаил @ 24.11.2009, 8:33) В таком случае, расстояние от выхлопной трубы ближайшего автомобиля до воздухозабора должно быть не менее 10 м. А в каких нормативных документах это написано? и 10 м по горизонтали или по вертикали? ... все-таки по вертикали должно быть поменьше в связи с рассеиванием вредностей говорят, что в Америке в крупных городах очень много таких решений (типа: здание, а на кровле парковка), может быть кто нибудь имеет ссылочку по вентиляции подобных зданий? (Конечно, американские нормы к нам не привяжешь, но опыт перенять интересно) Цитата(Fedor @ 24.11.2009, 17:28) Неважно какая кровля. 2м - это чтобы снегом не занесло зимой. Соответственно высота воздухозабора минимум 2 м от кровли или от земли. Вопрос не в том, какое расстояние от кровли (или от снегового покрова), а в расстоянии от выхлопных труб...
|
|
|
|
Гость_chaud_*
|
26.11.2009, 18:34
|
Guest Forum
|
Цитата(Sergey Plotnikov @ 23.11.2009, 22:24) меня смущает наличие на кровле автомобильной стоянки, на которой (особенно в зимнее время) могут стоять автомобили с незаглушенными двигателями ... Ну у вас и здание: со всех сторон дороги и на крыше парковка ). Прикиньте где воздух может быть чище. Тяжелые частицы выхлопных газов будут собираться у кровли, а легкие уноситься в атмосферу, мне кажется, что 2-х метровой шахты достаточно и нормам не противоречит. Еще можно посчитать воздухообмен в помещениях на СО, учитывая первоначальную концентрацию СО в наружном воздухе. 10 м - это расстояние от выбросов из систем вентиляции произв. пом. до воздухозабора по горизонтали (СНиП 41-01-2003 п. 10.5).
|
|
|
|
|
27.11.2009, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Цитата 2-х метровой шахты достаточно и нормам не противоречит Поделюсь своим печальным опытом. Работал в одной конторе где была своя система вентиляции сделанная по правилам. Воздухозабор был как положено 2 м от земли. НО. Рядом с воздухозабором можно было поставить машину. И вот когда директор ставил там зимой свой крузак и прогревал движок, то весь офис об этом знал, т.к. выхлопные газы прекрасно поднимались на 2 метра. Также все в офисе знали если где-то рядом (порядка 10 метров) стоял ЗИЛ с работающем двигателем.
|
|
|
|
Гость_Sergey Plotnikov_*
|
28.11.2009, 21:38
|
Guest Forum
|
Цитата(Хитрый Лис @ 27.11.2009, 12:06) весь офис об этом знал, т.к. выхлопные газы прекрасно поднимались на 2 метра. Также все в офисе знали если где-то рядом (порядка 10 метров) стоял ЗИЛ с работающем двигателем. вот это меня и беспокоит... скажите, а в Вашем случае воздухозабор был на 2 м именно от земли? И насколько проветриваемая площадка была перед воздухозабором? (все-таки, 2 м от земли в плохопроветриваемой зоне и ,например, 4 м от кровли на отметке +31.000м. это разные вещи... даже если на кровле парковка...)
|
|
|
|
|
28.11.2009, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Цитата а в Вашем случае воздухозабор был на 2 м именно от земли? И насколько проветриваемая площадка была перед воздухозабором? Именно 2 метра от земли, т.к. был воздухозаборный короб. Офис располагался на первом этаже многоэтажного здания. Забор воздуха с торца здания. Вент оборудование в подвале. Насколько проветриваемая территория сказать точно не могу. Розу ветров не видел. Если есть желание могу сделать фотку на сотовый с привязкой соседних зданий.
|
|
|
|
|
28.10.2014, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
|
Подскажите пожалуйста, оговаривается ли где-то материал для воздухозаборного канала? Мне нужно от не очень большой приточной установки, расположенной на 1 этаже (установка подвесная) поднять воздухозабор на отметку 5м. Обязательно ли устраивать кирпичную шахту или можно просто протянуть воздуховод снаружи по стене здания, утеплить его и врезать в него решетку?
|
|
|
|
|
28.10.2014, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144
|
Цитата(Mrs_Smith @ 28.10.2014, 12:49) Подскажите пожалуйста, оговаривается ли где-то материал для воздухозаборного канала? Мне нужно от не очень большой приточной установки, расположенной на 1 этаже (установка подвесная) поднять воздухозабор на отметку 5м. Обязательно ли устраивать кирпичную шахту или можно просто протянуть воздуховод снаружи по стене здания, утеплить его и врезать в него решетку? Можно и воздуховодом. Закрепить нормально. Обеспечить защиту от осадков и птиц. Толщину стали не менее 1мм. Утеплять зачем?
Сообщение отредактировал KVD - 28.10.2014, 12:09
|
|
|
|
|
28.10.2014, 13:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Про дренаж не забудьте.
|
|
|
|
|
28.10.2014, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата Обязательно ли устраивать кирпичную шахту или можно просто протянуть воздуховод снаружи по стене здания, утеплить его Воздуховодом даже лучше. Кирпичные шахты в подавляющем большинстве делают неправильно - только из трех стенок. Там щель образуется, грязь. Грех один. Конечно, надо утрясать с архитектором (если есть), но в любом случае металл даже "художественный" лучше. Утеплять конечно не надо - только внутри помещения.
|
|
|
|
|
12.12.2014, 10:56
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
Здравствуйте! А кто-нибудь подскажет, как выполнить воздухозабор на кровле воздуховодом, в смысле узлы посмотреть. Венткамера с приточными установками находится на втором этаже, внутри здания, наружных стен нет.
|
|
|
|
|
12.12.2014, 11:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Как выполнять, поднимать над кровлей метра на два, крепить серьёзно, с растяжками. Розу ветров учесть и возможные вредности поблизости.
|
|
|
|
|
12.12.2014, 11:42
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
Цитата(Skaramush @ 12.12.2014, 13:30) Как выполнять, поднимать над кровлей метра на два, крепить серьёзно, с растяжками. Розу ветров учесть и возможные вредности поблизости. То есть это для строителей задание. А как решетку приточную устанавливать и прочее. Посмотреть бы картинку.
|
|
|
|
|
12.12.2014, 11:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
В смысле - как устанавливать? Если Вам шахту (воздуховод) раскрепили, то в боковину, в верхней части под заглушкой. Вообще, верхний торец лучше со скатом предусматривать. Или вообще ставить воздухозаборный узел фирменный - посмотрите, к примеру, IMP Hidria.
|
|
|
|
|
12.12.2014, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
Спасибо, посмотрю
|
|
|
|
|
10.8.2016, 12:14
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.7.2014
Пользователь №: 238692
|
Добрый день, подскажите, есть подземная парковка на 16 мест. Подскажите, можно ли взять забор воздуха для общеобменки из пандуса парковки. Пандус воротами незакрыт, циркуляция воздуха, соответственно, там будет постоянно. Снегом, дождями заливать вентиляцию не будет. Машин всего 16, соответственно, и поток машин там будет совсем небольшой.
Сообщение отредактировал jankatkaromka - 10.8.2016, 12:20
|
|
|
|
|
18.1.2019, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 2.4.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6909
|
А у меня уже существующая проблема!!! Офисное здание на три этажа.Приточку смонтировали как положено.Только вот по соседству с этим административным зданием распологается производство непойми чего. Офис в пром. зоне. Торчит, значит, труба за забором с которой выброс идет в атмосферу как с паровоза.Как только коптить начинает, так все офисы этого здания начинают задыхаться. Собственник здания просит решит данную проблему.Отводить забор воздуха в сторону, не представляется возможным. Устанавливать фильтра,так это дополнительное сопротивление сети и как следствие падение производительности системы. Всю голову уже изломал. Может быть и систему фильтрации предложить,только вот какую,на каких фильтрах? Кто сталкивался с похожей ситуацией? Спасайте...
|
|
|
|
|
18.1.2019, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Цитата(Павленко Антон @ 18.1.2019, 14:30) Всю голову уже изломал. Может быть и систему фильтрации предложить,только вот какую,на каких фильтрах? Кто сталкивался с похожей ситуацией? Спасайте... Эт смотря какой выброс. ТИОН-ы в принципе почистят, но и дорого и потеря давления под 950Па. А к экологам не пробовали обращаться? Пусть этот завод меры принимает. По идее, кто "воняет" тому и заморачиваться с очисткой.
|
|
|
|
|
18.1.2019, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Может увеличить площадь фильтров, чтобы уменьшить скорость и соответственно потери. Раз такая ситуация, что задыхаются, то уж лишних денег не пожалеют.
Хотя я конечно согласен с 327, пусть строчат жалобы в экологам, а те нагибают предприятие.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|