> Как узнать мощность фреоного испарителя, Есть испаритель R410a, не знаю мощьность
ggenn
сообщение 15.9.2021, 19:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Помогите определить мощность испарителя.
Имеется в составе приточке фреоновый испаритель (R410a) как рассчитать или определить его мощность для подбора ККБ.
Прикрепленный файл  Фреоновый_охладитель_VS_100_DX_2_2.pdf ( 455,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 15.9.2021, 20:12
Сообщение #2





Guest Forum






Лист техданных этой установки или выясниь по номеру заказа или спросить здесь.
https://vtsservice.center/catalog/vts-parts...-vs-100-dx-2-2/

Сообщение отредактировал Neowise - 15.9.2021, 20:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaver
сообщение 15.9.2021, 20:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



Мощность испарителя зависит от таких параметров: температура кипения фреона, температура воздуха на входе, относительная влажность воздуха на входе, расход воздуха.

Сообщение отредактировал yaver - 15.9.2021, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 15.9.2021, 21:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ggenn @ 15.9.2021, 19:57) *
(R410a)

smile.gif испарителю фиолетово какой фреон там будет.
Странно что вы не знаете мощность, но знаете фреон.

И вопрос который вас должен волновать первым, совсем даже не мощность.
Ниже правильно советовали обратится за информацией к производителю.
Т.к. вам нужен паспорт на этот испаритель.
И в первую очередь рабочее, максимальное и испытательное давление.

ПС испаритель там не один, а два раздельных. Причём кривых (не одинаковых)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.9.2021, 6:14
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10708
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ggenn @ 15.9.2021, 23:57) *
Помогите определить мощность испарителя.
Имеется в составе приточке фреоновый испаритель (R410a) как рассчитать или определить его мощность для подбора ККБ.
Прикрепленный файл  Фреоновый_охладитель_VS_100_DX_2_2.pdf ( 455,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

сечение?
число контуров?(мне не видно - верхний пять, нижний четыре?)
расход воздуха?
темп/влажность на входе?
темп на выходе?
будут данные - с могу оценить +/-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.9.2021, 10:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(LordN @ 16.9.2021, 6:14) *
темп/влажность на входе?
темп на выходе?

Вы о чем?
У ТС испаритель не подключен.
Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 16.9.2021, 12:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(yozik @ 16.9.2021, 10:44) *
Вы о чем?
У ТС испаритель не подключен.
Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов


Не, на фото ж есть, уже существующий

Вопрос ТС, скорее, должен звучать так - можно ли его приспособить под мои условия. Ну и перечислить их.

Сообщение отредактировал svintus - 16.9.2021, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 16.9.2021, 15:34
Сообщение #8





Guest Forum






Можно попытаться получить информацию в программе подбора ВТС .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.9.2021, 17:33
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10708
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(yozik @ 16.9.2021, 14:44) *
Вы о чем?
У ТС испаритель не подключен.
Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов

я - о функции многих переменных, о мощности smile.gif
автору следует задать какие-то параметры чтобы получить какие-то значения. без них ничего не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aparat2
сообщение 16.9.2021, 20:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346



Внутренний объём в литрах х 5 = Мощность в kWt. Примерно разумеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ggenn
сообщение 16.9.2021, 22:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Приточку восстанавливаю.
Обращался в сервис, они ответили ХЗ смотри на шильд, на шильде одноконтурный. Скинули бланк заказа.
ККБ уже закуплены (8 лет назад rolleyes.gif) ERQ200AW- 2шт.
Мне нужно подобрать комплект расширительного клапана, как подобрать я знаю. Не знаю какая мощность испарителя. Просто значения шильда разделить на 2, чую что это не так.
Прикрепленный файл  20210827_110312.jpg ( 2,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25

Прикрепленный файл  TechDetailsPdf.pdf ( 101,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 16.9.2021, 22:28
Сообщение #12





Guest Forum






На два и разделить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ggenn
сообщение 19.9.2021, 11:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Как поделить на два?
Коллектор №1 - 5 каналов змеевика теплообменника, а коллектор №2 - 4 канала змеевика теплообменника.

Кто подскажет, "удобоваримый" расчет теплообменника. Может есть программа? В нете только 3х этажные формулы.

Пороюсь на сайте Данфосса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 19.9.2021, 12:02
Сообщение #14





Guest Forum






На сайте втс можно посмотреть описание теплообменников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 20.9.2021, 0:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



Я предполагаю, что каждый контур рассчитан на 65000btu.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.9.2021, 10:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ggenn @ 16.9.2021, 22:06) *
Скинули бланк заказа.
ККБ уже закуплены (8 лет назад rolleyes.gif) ERQ200AW- 2шт.
Мне нужно подобрать комплект расширительного клапана, как подобрать я знаю. Не знаю какая мощность

По ККБ.
ККБ регулируемое по мощности.
Трв электронное тоже в большом диапазоне регулируется.
ПС
5+4=9=100%=мощность по паспорту
Мощнось1=общая/9*5
Мощность2=общая/9*4
А вообще странно. Сначала вам надо было мощность для подбора ККБ
Потом выяснили что ККБ уже есть
Может и трв есть?
ПС2 механическое трв все равно нельзя ставить, т.к. ККБ очень сильно меняет мощность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.9.2021, 11:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Наверное, ТС в поиске забанили...
http://www.vts.com.ua/pdf/aircoolers.pdf вторая страница документа.
Хочешь - "сухое", хочешь - "мокрое" охлаждение. biggrin.gif

Сообщение отредактировал SSA - 20.9.2021, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ggenn
сообщение 20.9.2021, 12:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Спасибо всем!!!
Не знаю, с формулами и расчетами зашел в тупик. Писал холодильщикам на форум, от их ответов чуть крышей не поехал.
Принял решение "ткнуть пальцем в небо" и совету yozik, 31,1 кВт / на 9 каналов змеевика теплообменника = якобы 3,46 кВт холодопроизводительность одного канала.
Получил два контура: 17,3 кВт и 13,8 кВт
Выбрал для 17,3 кВт - Комплект расширительного клапана Daikin EKEXV140, а для 13,8 кВт - Daikin EKEXV125.
Монтировать буду в зиму. Скорее всего как работать будет узнаю следующим летом. rolleyes.gif
Выбор комплекта расширительного клапана по таблице Daikin.
Прикрепленный файл  Безымянный_3.jpg ( 373,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 27.9.2021, 13:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (ggenn @ 19.9.2021, 11:52) *
Как поделить на два?
Коллектор №1 - 5 каналов змеевика теплообменника, а коллектор №2 - 4 канала змеевика теплообменника.

Кто подскажет, "удобоваримый" расчет теплообменника. Может есть программа? В нете только 3х этажные формулы.

Пороюсь на сайте Данфосса.

REсalk v. 01.07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2024, 3:28