ggenn
Помогите определить мощность испарителя.
Имеется в составе приточке фреоновый испаритель (R410a) как рассчитать или определить его мощность для подбора ККБ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Neowise
Лист техданных этой установки или выясниь по номеру заказа или спросить здесь.
https://vtsservice.center/catalog/vts-parts...-vs-100-dx-2-2/
yaver
Мощность испарителя зависит от таких параметров: температура кипения фреона, температура воздуха на входе, относительная влажность воздуха на входе, расход воздуха.
yozik
Цитата(ggenn @ 15.9.2021, 19:57) *
(R410a)

smile.gif испарителю фиолетово какой фреон там будет.
Странно что вы не знаете мощность, но знаете фреон.

И вопрос который вас должен волновать первым, совсем даже не мощность.
Ниже правильно советовали обратится за информацией к производителю.
Т.к. вам нужен паспорт на этот испаритель.
И в первую очередь рабочее, максимальное и испытательное давление.

ПС испаритель там не один, а два раздельных. Причём кривых (не одинаковых)
LordN
Цитата(ggenn @ 15.9.2021, 23:57) *
Помогите определить мощность испарителя.
Имеется в составе приточке фреоновый испаритель (R410a) как рассчитать или определить его мощность для подбора ККБ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

сечение?
число контуров?(мне не видно - верхний пять, нижний четыре?)
расход воздуха?
темп/влажность на входе?
темп на выходе?
будут данные - с могу оценить +/-
yozik
Цитата(LordN @ 16.9.2021, 6:14) *
темп/влажность на входе?
темп на выходе?

Вы о чем?
У ТС испаритель не подключен.
Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов
svintus
Цитата(yozik @ 16.9.2021, 10:44) *
Вы о чем?
У ТС испаритель не подключен.
Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов


Не, на фото ж есть, уже существующий

Вопрос ТС, скорее, должен звучать так - можно ли его приспособить под мои условия. Ну и перечислить их.
Neowise
Можно попытаться получить информацию в программе подбора ВТС .
LordN
Цитата(yozik @ 16.9.2021, 14:44) *
Вы о чем?
У ТС испаритель не подключен.
Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов

я - о функции многих переменных, о мощности smile.gif
автору следует задать какие-то параметры чтобы получить какие-то значения. без них ничего не будет.
Aparat2
Внутренний объём в литрах х 5 = Мощность в kWt. Примерно разумеется.
ggenn
Приточку восстанавливаю.
Обращался в сервис, они ответили ХЗ смотри на шильд, на шильде одноконтурный. Скинули бланк заказа.
ККБ уже закуплены (8 лет назад rolleyes.gif) ERQ200AW- 2шт.
Мне нужно подобрать комплект расширительного клапана, как подобрать я знаю. Не знаю какая мощность испарителя. Просто значения шильда разделить на 2, чую что это не так.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Neowise
На два и разделить.
ggenn
Как поделить на два?
Коллектор №1 - 5 каналов змеевика теплообменника, а коллектор №2 - 4 канала змеевика теплообменника.

Кто подскажет, "удобоваримый" расчет теплообменника. Может есть программа? В нете только 3х этажные формулы.

Пороюсь на сайте Данфосса.
Neowise
На сайте втс можно посмотреть описание теплообменников.
emin699
Я предполагаю, что каждый контур рассчитан на 65000btu.
yozik
Цитата(ggenn @ 16.9.2021, 22:06) *
Скинули бланк заказа.
ККБ уже закуплены (8 лет назад rolleyes.gif) ERQ200AW- 2шт.
Мне нужно подобрать комплект расширительного клапана, как подобрать я знаю. Не знаю какая мощность

По ККБ.
ККБ регулируемое по мощности.
Трв электронное тоже в большом диапазоне регулируется.
ПС
5+4=9=100%=мощность по паспорту
Мощнось1=общая/9*5
Мощность2=общая/9*4
А вообще странно. Сначала вам надо было мощность для подбора ККБ
Потом выяснили что ККБ уже есть
Может и трв есть?
ПС2 механическое трв все равно нельзя ставить, т.к. ККБ очень сильно меняет мощность
SSA
Наверное, ТС в поиске забанили...
http://www.vts.com.ua/pdf/aircoolers.pdf вторая страница документа.
Хочешь - "сухое", хочешь - "мокрое" охлаждение. biggrin.gif
ggenn
Спасибо всем!!!
Не знаю, с формулами и расчетами зашел в тупик. Писал холодильщикам на форум, от их ответов чуть крышей не поехал.
Принял решение "ткнуть пальцем в небо" и совету yozik, 31,1 кВт / на 9 каналов змеевика теплообменника = якобы 3,46 кВт холодопроизводительность одного канала.
Получил два контура: 17,3 кВт и 13,8 кВт
Выбрал для 17,3 кВт - Комплект расширительного клапана Daikin EKEXV140, а для 13,8 кВт - Daikin EKEXV125.
Монтировать буду в зиму. Скорее всего как работать будет узнаю следующим летом. rolleyes.gif
Выбор комплекта расширительного клапана по таблице Daikin.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
airwave
QUOTE (ggenn @ 19.9.2021, 11:52) *
Как поделить на два?
Коллектор №1 - 5 каналов змеевика теплообменника, а коллектор №2 - 4 канала змеевика теплообменника.

Кто подскажет, "удобоваримый" расчет теплообменника. Может есть программа? В нете только 3х этажные формулы.

Пороюсь на сайте Данфосса.

REсalk v. 01.07
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.