> проблема с горелкой Cib Unigas, проблема с горелкой Cib Unigas HR515A.VS
Figa
сообщение 24.4.2015, 21:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5100



Помогите, НАРОД!!!!

Кто нить делал наладку HR515A.VS(короткопламеная) или R515A.VS(короткопламеная), на котле ДЕ-6,5-14ГМ (Бийский котельный) ???

Проблема: пламя не короткое ( эт если коротко)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 25.4.2015, 8:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



и шо? и в чём проблема? Какой расход газа достигнут? и какая длина факела? и какой состав продуктов горения на достинутой нагрузке? ЭТО, если коротко....

Сообщение отредактировал Valiko - 25.4.2015, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Figa
сообщение 25.4.2015, 12:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5100



Цитата(Valiko @ 25.4.2015, 8:39) *
и шо? и в чём проблема? Какой расход газа достигнут? и какая длина факела? и какой состав продуктов горения на достинутой нагрузке? ЭТО, если коротко....


Есть опыт наладки короткопламеных горелок CIB UNIGAS R515A ?

В моей проблеме больше вопрос к железу (настройке горелки), инфы в руководстве на горелку, мало. (((

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 25.4.2015, 20:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



та ладно! горелка как горелка. Рампа как рампа. Что, конкретно, не получается? Для ДЕ (ИМХО) нужна длиннофакельная горлека

Сообщение отредактировал Valiko - 25.4.2015, 20:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Figa
сообщение 26.4.2015, 11:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5100



Цитата(Valiko @ 25.4.2015, 20:07) *
та ладно! горелка как горелка. Рампа как рампа. Что, конкретно, не получается? Для ДЕ (ИМХО) нужна длиннофакельная горлека



Для ДЕ-6,5-14 как раз нужно короткое пламя.

Поэтому и спрашиваю, кто имеет практический опыт настройки головок горелки R515A CIB UNIGAS?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.4.2015, 8:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Figa @ 26.4.2015, 11:01) *
Для ДЕ-6,5-14 как раз нужно короткое пламя.

Поэтому и спрашиваю, кто имеет практический опыт настройки головок горелки R515A CIB UNIGAS?

Стр.26 Регулировка головы сгорания.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________R91__92__83__512__515__520__525a.pdf ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Figa
сообщение 27.4.2015, 15:21
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5100



Цитата(Лыткин @ 27.4.2015, 8:35) *
Стр.26 Регулировка головы сгорания.


Посмотрел!

Так вот, чтобы увеличить ширину пламя и сократить его длину я решил сделать так:
1. т.к. не возможно отрегулировать первичный воздух на горелке HR515A.VS (там стоит форсунка Ж/Т), я, не меняя давление на регуляторе (SKP), открыл все отверстия на максимум диска D стр.26
2. регулировку головы сгорания производилась на максимальной мощности ( расход газа ~500 нм3/ч), по показаниям газ.анализатора вышел на оптимальное положение

Всё!

Результат: COppm не более 20, а по краям конвективной части котла нагар, т.к. длина пламя очень большая и возле задней стенки происходит ураган, пламя от задней стены уходит в стороны по конвективным пучкам


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 27.4.2015, 15:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



А уверенность, что нагар именно от работы на номинале? ДО этого - как с газовым анализом? Какое разрежение в топке?

Сообщение отредактировал Valiko - 27.4.2015, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.4.2015, 16:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Figa @ 27.4.2015, 15:21) *
Посмотрел!

Так вот, чтобы увеличить ширину пламя и сократить его длину я решил сделать так:
1. т.к. не возможно отрегулировать первичный воздух на горелке HR515A.VS (там стоит форсунка Ж/Т), я, не меняя давление на регуляторе (SKP), открыл все отверстия на максимум диска D стр.26
2. регулировку головы сгорания производилась на максимальной мощности ( расход газа ~500 нм3/ч), по показаниям газ.анализатора вышел на оптимальное положение

Всё!

Результат: COppm не более 20, а по краям конвективной части котла нагар, т.к. длина пламя очень большая и возле задней стенки происходит ураган, пламя от задней стены уходит в стороны по конвективным пучкам

Судя по данным, паропроизводительность котла 6,7 т/ч. Может быть есть смысл убавить давление газа. Мощность котла чуть-чуть убавится, зато будет полное сгорание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RamBl
сообщение 27.4.2015, 17:36
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.1.2015
Пользователь №: 255721



Цитата(Figa @ 24.4.2015, 21:44) *
Помогите, НАРОД!!!!

Кто нить делал наладку HR515A.VS(короткопламеная) или R515A.VS(короткопламеная), на котле ДЕ-6,5-14ГМ (Бийский котельный) ???

Проблема: пламя не короткое ( эт если коротко)

Длинна пламени в основном зависит от длинны жаровой трубы горелки и глубины посадки горелки в топочную камеру котла. Недавно была проблема такого же плана. Кто осуществлял подбор горелки к котлу. А подпорной шайбой регулируется нечто другое. Хотя в незначительной мере длину можно уменьшить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Figa
сообщение 28.4.2015, 15:07
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5100



Цитата(Valiko @ 27.4.2015, 15:54) *
А уверенность, что нагар именно от работы на номинале? ДО этого - как с газовым анализом? Какое разрежение в топке?


Газоанализатором пользовался сразу после первого пуска на точке розжига. разрежение в топке: от -35 до -25 Па

Цитата(Лыткин @ 27.4.2015, 16:14) *
Судя по данным, паропроизводительность котла 6,7 т/ч. Может быть есть смысл убавить давление газа. Мощность котла чуть-чуть убавится, зато будет полное сгорание.


Эт я примерно указал, по факту 490 ст.м3/ч - это с учетом потерь в топке, получается 98% мощности котла около 6,5 т/ч пара, при давлении 12 кгс/см2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.4.2015, 15:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Figa @ 28.4.2015, 15:07) *
Газоанализатором пользовался сразу после первого пуска на точке розжига. разрежение в топке: от -35 до -25 Па



Эт я примерно указал, по факту 490 ст.м3/ч - это с учетом потерь в топке, получается 98% мощности котла около 6,5 т/ч пара, при давлении 12 кгс/см2

Макс. тепловая мощность горелки R515А - 5200 кВт при КПД котла=0,9. Длина головы (сопла) 530 мм; 5200*860*0,9/640=6289 кг пара/ч. Что же вас не устраивает? В вашем случае см. РЭ стр.15, сопло горелки должно входить в камеру сгорания (топку) не более 100 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Figa
сообщение 28.4.2015, 21:52
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5100



Цитата(Лыткин @ 28.4.2015, 15:32) *
Макс. тепловая мощность горелки R515А - 5200 кВт при КПД котла=0,9. Длина головы (сопла) 530 мм; 5200*860*0,9/640=6289 кг пара/ч. Что же вас не устраивает? В вашем случае см. РЭ стр.15, сопло горелки должно входить в камеру сгорания (топку) не более 100 мм.



Всё меня устраивает, за исключением длины факела, который бьет по задней стенке котла.

Сегодня получил ответ, оказывается это у всех так. Котел ДЕ-6,5-14ГМ с горелкой R515A.

Получил рекомендацию. В задней стенке котла, есть смотровой люк. На месте его примыкания к изоляционной плите, есть зазор шириной в 15 мм, куда и бьёт пламя! Так мне порекомендовали, убрать люк и на его месте восстановить изоляцию.

Сейчас не могу выложить фото, завтра или после завтра выложу, чтобы поняли о чём я говорю.

КПД по расчетам ~0.928, расход пара по счетчику в районе 6,32 т/ч (сегодня уточнил)

Вот теперь и думаю: можно ли убрать смотровое отверстие в задней стенке котла ДЕ-6,5-14ГМ ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЫЫЫЫЫЫЫ
сообщение 28.4.2015, 22:45
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.4.2015
Пользователь №: 266597



Цитата(Figa @ 27.4.2015, 15:21) *
Посмотрел!

Так вот, чтобы увеличить ширину пламя и сократить его длину я решил сделать так:
1. т.к. не возможно отрегулировать первичный воздух на горелке HR515A.VS (там стоит форсунка Ж/Т), я, не меняя давление на регуляторе (SKP), открыл все отверстия на максимум диска D стр.26
2. регулировку головы сгорания производилась на максимальной мощности ( расход газа ~500 нм3/ч), по показаниям газ.анализатора вышел на оптимальное положение

Всё!

Результат: COppm не более 20, а по краям конвективной части котла нагар, т.к. длина пламя очень большая и возле задней стенки происходит ураган, пламя от задней стены уходит в стороны по конвективным пучкам



Скажите, пожалуйста, каков СО2 при этом?
"Происходит ураган"- что под этим подразумеваете?
Как вы определяете длину пламени?
Чтобы видеть нагар(сажу) вы лазили в топку?
Был у меня случай(Риелло ЕР-9 на ДКВР-10/13) при оптимальном режиме давали сажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgеniy
сообщение 14.2.2016, 20:17
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104381



Знакомые наладчики проходили обучение на заводе UNIGAS - центральные газовые отверстия для котлов ДЕ должны быть закрыты на 75%, т.е. свободное для прохода сечение должно составлять 25%. На голове сгорания есть центральный газ(идет как раз там где установлен этот диск) и периферийный-подается через трубки расположенные вокруг головы сгорания. Вот если центральные газовые отверстия открыты полностью - через них идет большее количество газа, следовательно пламя длиннее. Если закрыты на 75%, увеличивается сопротивление для центрального газа и больший расход идет на периферийные трубки, пламя становится короче.

Сообщение отредактировал Evgеniy - 14.2.2016, 20:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kira106
сообщение 23.1.2023, 8:37
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.1.2014
Пользователь №: 218679



Добрый день. Нужна консультация по горелке CIB UNIGAS HR512A, установлена на котле ЭНТРОРОС ТТ100.
Кто то может помочь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoAuditor
сообщение 12.3.2023, 18:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 21.5.2007
Из: Петербург
Пользователь №: 8580



Цитата(kira106 @ 23.1.2023, 8:37) *
Добрый день. Нужна консультация по горелке CIB UNIGAS HR512A, установлена на котле ЭНТРОРОС ТТ100.
Кто то может помочь?

сформулируйте Ваш вопрос, конкретизируйте проблему, чем сможем ответим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2024, 16:21