Компрессора спиральники. REFCOMP 134СЕРИИ. Черная коробченка заменена. Никаких результатов не принесла замена. Релюшки на всякий случай заменили тоже. Результат тот же. Дошло до того что заменили все что могло выдавать ошибку. Начали грешить на сам контроллер. На основную плату
Замена коробочки производилась с другого чиллера с соседнего. Дабы исключить подозрения. На втором компрессоре все работает. На первом эта же коробочка показывает аварию. Ошибка Е108. При сбросе ошибки морда улыбается. Как только крутик переводишь в положение вкл встает в аварию(
Цитата(yozik @ 26.5.2022, 22:10)
коспрессора спиральники?
контроллер не меряет сопротивление термоконтактов.
там внутри клеммной коробки стоит устройство kriwan int (черная коробченка)
на контроллер от него идут "сухие контакты"
а само устройство контролирует не только термоконтакты компрессора, но и пропадание, чередование фаз
и для сброса аварии его надо обесточить на 5 сек.
так что
надо проверять много чего.
На морде упрааления есть крутик. Так и напимано ресет. Он как раз соединен проводами с черной коробочкой
Сообщение отредактировал KOLYaNOFF - 13.6.2022, 4:22