аварии по высокому давлению |
|
|
|
20.8.2014, 14:27
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242511
|
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу совета в решении следующей проблемы: На объекте Заказчика ,в серверных,были смонтированы прецензионники Эмерсон и APC с воздушными конденсаторами. Наладку выполняли сами с расчетами по дозаправке маслом и т.д.,не привлекая инженеров вышеупомянутых марок,т.к.и раньше запускали подобные кондиционеры. В обычном режиме машины работают без нареканий. А вот теперь на объекте начались работы по наладке электроснабжения(переключения на дизель-генератор и обратно) и пожарной сигнализации с отключением и повторным включением питания на все потребители кроме питания серверов. Причем это делается по 10-20 раз в день. В результате имеем вал остановок оборудования по высокому давлению,прецензионники после снятия и подачи питания запускаются сразу без задержек.(ПОЧЕМУ) Генподрядчик и Заказчик не хотят даже слышать о предварительном переводе оборудования в режим стенбай, мотивируя это тем что испытания должны проводиться в реале,что кондиционеры имеют рестарт и т.д. Но машины запускаются без задержки,перерывы в подаче питания бывают 5-20 сек. Более того,вчера мы получили компрессор с разрушенным шатуном. Я в панике. Выключить или запаролить включение я не могу потому что сервера работают. Генподрядчик визжит и не слушает ни каких аргументов обвиняя нас в неправильно проведенной наладке. Пробовали предоставлять распечатку журнала аварий-с таким же успехом можно показывать козе баян. Требует предоставить документацию где написано что нельзя так дергать оборудование со снятием и подачей питания. Искал но не нашел,помогите ,на какие документы можно сослаться и что вообше делать в данной ситуации. Плохо еще и то что поставка оборудования была наша,и гарантии несем мы а не поставщики(поскольку не вызывали их на наладку) хотя повторюсь, мы монтировали анологичное оборудование и до сих пор оно работает без проблем., и денег еще нам должны достаточно много.
Вот както так. Буду рад любым советам и помощи с приведением аргументов либо ссылок на соответствующие документы.
|
|
|
|
|
20.8.2014, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701
|
Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
20.8.2014, 15:26
|
Guest Forum
|
Поставьте реле для кондиционера RСС Шнайдер Электрик Цитата Реле контpолиpует электpопитание кондиционеpа, пpи отключении или снижении напpяжения блокиpует немедленный повтоpный пуск компpессоpа.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.8.2014, 15:33
|
|
|
|
|
20.8.2014, 16:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(vovanv @ 20.8.2014, 16:19) Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку. Как раз таки при "аварии HP" возможен авторестарт. Безусловный ручной - по низкому.
|
|
|
|
|
20.8.2014, 16:32
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Чих-Пых, наладку сделали не полностью. Задержка старта в опциях не выставлена. Получите и распишитесь.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
20.8.2014, 16:34
|
Guest Forum
|
Вроде всегда наоборот было, ручной сброс кнопочкой на датчике HP и автоматический на LP
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.8.2014, 16:41
|
|
|
|
|
20.8.2014, 16:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Только что смотрел регламент по Lennox, к примеру - HP - авторестарт. LP - ручной. В принципе - логично. HP может быть по жаре, а LP по утечке.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
20.8.2014, 16:58
|
Guest Forum
|
Высокое давление - безусловное механическое отключение с ручным сбросом в самом датчике и дублирование сигнала в контроллер. низкое давление- блокировка датчика на время пуска, автоматический сброс 3 раза , далее ручной сброс из меню.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.8.2014, 17:04
|
|
|
|
|
20.8.2014, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(Ludvig @ 20.8.2014, 19:32) Чих-Пых, наладку сделали не полностью. Задержка старта в опциях не выставлена. Получите и распишитесь. Стопудово. Даже не обсуждается. Цитата(Skaramush @ 20.8.2014, 19:48) Только что смотрел регламент по Lennox, к примеру - HP - авторестарт. LP - ручной. В принципе - логично. HP может быть по жаре, а LP по утечке. У LiebertHiross ручной сброс HP и автоматом LP.
Сообщение отредактировал SSA - 20.8.2014, 19:18
|
|
|
|
|
20.8.2014, 20:46
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242511
|
Цитата(vovanv @ 20.8.2014, 16:19) Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку. При снятии (на 5-10 сек) и подаче питания - рестарт без задержки и в четырех случаях из пяти срабатывает защита по HP. Снятие аварии и перезапуск только вручную. Цитата(Ludvig @ 20.8.2014, 17:32) Чих-Пых, наладку сделали не полностью. Задержка старта в опциях не выставлена. Получите и распишитесь. Подскажите в каком меню искать эту функцию? Цитата(Kagamine Len @ 20.8.2014, 16:26) Поставьте реле для кондиционера RСС Шнайдер Электрик Установка реле это уже конструктор, тем более что таких мне нужно 18 шт,надеюсь на подсказку где в меню можно выставить время задержки.
Сообщение отредактировал Чих-Пых - 20.8.2014, 20:47
|
|
|
|
|
20.8.2014, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821
|
Vovanv "Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку." Подозреваю что регуляторы скорости вращения вентиляторов выносных конденсаторов и на эмерсон и на apc одинаковые ( кареловские). При включении компрессоров, они, настроенные на плавную раскрутку и настроенные на определенное время выхода на полную мощность (это время явно меньше 4 секунд) не успевают сбросить давление, которое и так высокое после столь короткого перезапуска.
|
|
|
|
|
20.8.2014, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138
|
Для АРС это Configure Unit----Startup Delay. Можно установить разное время задержки, чтобы создать последовательный рестарт и разнести пусковые токи.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(azamet @ 21.8.2014, 0:20) Подозреваю что регуляторы скорости вращения вентиляторов выносных конденсаторов и на эмерсон и на apc одинаковые ( кареловские). С каких это пор Эмерсон на свои модели начал ставить Carel? ИМХО, всегда ставят свои.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 9:51
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242511
|
Цитата(narkom @ 21.8.2014, 0:10) Для АРС это Configure Unit----Startup Delay. Можно установить разное время задержки, чтобы создать последовательный рестарт и разнести пусковые токи. Большое спасибо,на следующей неделе поедем,объект региональный и неблизкий.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262
|
Цитата(SSA @ 21.8.2014, 9:21) С каких это пор Эмерсон на свои модели начал ставить Carel? ... лет 5 назад лично запускал Эмерсоновские прецизионники у которых на конденсаторах стояли кареловские регуляторы FCP.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821
|
Цитата С каких это пор Эмерсон на свои модели начал ставить Carel? ИМХО, всегда ставят свои. Да я своих то у них не видел даже чтобы они ставили. Раньше джонсон контрол был. Сейчас всегда вижу карел. Может быть из-за того, что только итальянские модели попадались. Может на чешском заводе свои ( как понимаю имеете ввиду алко контрол) ставят.
|
|
|
|
|
22.8.2014, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Алко, Джонсон, Эмерсон, Копланд - одна корпорация.
|
|
|
|
|
22.8.2014, 10:59
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242511
|
И еще вопрос-на объекте ведутся работы по диспетчеризации, мы на Эмерсоны установили платы которые шли в комплекте, но диспетчерные люди их "не видят". Через какое меню активируются эти платы?
|
|
|
|
|
6.12.2022, 3:39
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.12.2022
Пользователь №: 411654
|
Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с такой же проблемой как и создателя темы. У меня кондиционер LENNOX прецизионный с микропроцессором pCO1, после кратковременного отключения электроэнергии, он выпадает в ошибку по высокому давлению и срабатывает механический датчик давления на компрессоре. Изменить время включения компрессора после восстановления питания, не получается. Дело в том, что зайдя в настройки по мануалу MANUFACTURER>CAREL EXV DRIVERS>F0 нужно перейти в раздел F9 чтобы выставить задержку, но я не могу перейти ни в один другой раздел кроме F0. Подскажите пожалуйста, какие манипуляции требуются чтобы войти в настройки.
|
|
|
|
|
6.12.2022, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1240
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Цитата(Cergant1982 @ 6.12.2022, 3:39) Подскажите пожалуйста, какие манипуляции требуются чтобы войти в настройки. Здравствуйте. 1. Прочитать мануал видимо про уровни меню и доступ в них. 2. Искать пароль для доступа в нужное меню. (У меня нет). 3. Привлечь стороннего специалиста. 4. Колхозинг.
|
|
|
|
|
6.12.2022, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Не, тут уровень доступа не при чем. Тут нужен другой уровень знаний. Тут чел берется за то,о чем понятия не имеет. Сработывсние датчика НР никак не связано с задержкой включения компрессоров. Ведь,просто при включении кондиционера - те же самые задержки и НР не срабатывает.
|
|
|
|
|
13.12.2022, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Сергей. там могут быть траблы с фазорезкой на крыше после скачков. Ну или насосы курят, в случае водяных кондеров.
|
|
|
|
|
14.12.2022, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17747
|
не там копаете.Настройки контроллера тут не причем.Трабл в железе самого контроллера.
|
|
|
|
|
19.12.2022, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Del.
Сообщение отредактировал SSA - 19.12.2022, 9:23
|
|
|
|
|
|