Цитата(GreyBrain @ 28.5.2024, 9:18)
Диаметр перемычки обычно по диаметру труб по Т1 и Т2. В сп 41-101-95 есть формула расчета производительности насоса на перемычке. G=1.1*Gdо*U, в вашем случае G=1,1*2,06*U
, где U, например (130-85)/(85-60), итого G=1.1*2.06*1.8= 4.08 м3/ч. Ну и принимаем для такого расхода перемычку Ду 65 - ф76х3,0 мм.
А вообще обычно везде рег. клапан, у вас поз. 14 ставится на подающем трубопроводе.
Спасибо вам за разъяснение.
Позиция клапана на обратной трубе досталась мне в наследство от автора схемы. Верно ли я понимаю, никаких плюсов от такого размещения нет. Значит клапан можно переместить в подающий трубопровод?
Цитата(tiptop @ 28.5.2024, 9:38)
Нужно отталкиваться от максимального и минимального коэффициентов смешения.
N3_rezultat_raschyota.png ( 6,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12Сообщите, пожалуйста, скриншот в вашем посте из доступной программы? Как ее найти?