> Чтобы диаметр трубы в перемычке выбрать, нужно уравнение теплового баланса построить (картинка внутри)?
re-search
сообщение 28.5.2024, 7:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.6.2023
Пользователь №: 418408



Вот узел приготовления горячей воды для СВ. Обратная вода смешивается с прямой водой. Диаметр труб для подключения СВ я выбрал 76х3,5 мм, исходя из расхода. А вот, Расход сетевой воды*разница температур сетевой воды=расход воды в СВ*20 градусов-расход воды в перемычке*20 градусов? И вывести расход из этого уравнения? И тогда выбрать диаметр трубы перемычки?
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_04_22_at_19.01.06.jpeg ( 119 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.5.2024, 8:09
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(re-search @ 28.5.2024, 7:25) *
Вот узел приготовления горячей воды для СВ. Обратная вода смешивИ тогда выбрать диаметр трубы перемычки?

У Вас нет цели получить расчётный расход и расчётную температуру для СВ?

Сообщение отредактировал tiptop - 28.5.2024, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 28.5.2024, 9:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 661
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Диаметр перемычки обычно по диаметру труб по Т1 и Т2. В сп 41-101-95 есть формула расчета производительности насоса на перемычке. G=1.1*Gdо*U, в вашем случае G=1,1*2,06*U
, где U, например (130-85)/(85-60), итого G=1.1*2.06*1.8= 4.08 м3/ч. Ну и принимаем для такого расхода перемычку Ду 65 - ф76х3,0 мм.
А вообще обычно везде рег. клапан, у вас поз. 14 ставится на подающем трубопроводе.

Сообщение отредактировал GreyBrain - 28.5.2024, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.5.2024, 9:38
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Нужно отталкиваться от максимального и минимального коэффициентов смешения.

Прикрепленный файл  N3_rezultat_raschyota.png ( 6,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
re-search
сообщение 28.5.2024, 10:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.6.2023
Пользователь №: 418408



Цитата(GreyBrain @ 28.5.2024, 9:18) *
Диаметр перемычки обычно по диаметру труб по Т1 и Т2. В сп 41-101-95 есть формула расчета производительности насоса на перемычке. G=1.1*Gdо*U, в вашем случае G=1,1*2,06*U
, где U, например (130-85)/(85-60), итого G=1.1*2.06*1.8= 4.08 м3/ч. Ну и принимаем для такого расхода перемычку Ду 65 - ф76х3,0 мм.
А вообще обычно везде рег. клапан, у вас поз. 14 ставится на подающем трубопроводе.

Спасибо вам за разъяснение.
Позиция клапана на обратной трубе досталась мне в наследство от автора схемы. Верно ли я понимаю, никаких плюсов от такого размещения нет. Значит клапан можно переместить в подающий трубопровод?

Цитата(tiptop @ 28.5.2024, 9:38) *
Нужно отталкиваться от максимального и минимального коэффициентов смешения.

Прикрепленный файл  N3_rezultat_raschyota.png ( 6,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Сообщите, пожалуйста, скриншот в вашем посте из доступной программы? Как ее найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.5.2024, 11:52
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(re-search @ 28.5.2024, 10:53) *
Сообщите, пожалуйста, скриншот в вашем посте из доступной программы?

Это я считаю вручную:

Прикрепленный файл  _3_схемы_расчёт.png ( 41,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Сообщение отредактировал tiptop - 28.5.2024, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2024, 19:46