ГОСТ Р 12.4.026-2001
5.1.3 Не допускается использовать красный сигнальный цвет: - для обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты (их элементов), не требующих оперативного опознания (пожарные извещатели, пожарные трубопроводы, оросители установок пожаротушения и т.п.);
Это стоит брать в расчет?
Сообщение отредактировал emisar - 10.4.2008, 10:12
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
10.4.2008, 10:30
|
Guest Forum
|
стоит.
|
|
|
|
Гость_emisar_*
|
10.4.2008, 11:54
|
Guest Forum
|
Цитата(micconen @ 10.4.2008, 11:30) [snapback]241145[/snapback] стоит. А вы в какой красите? Бывало что красили в красный?
|
|
|
|
Гость_Rommale_*
|
10.4.2008, 12:37
|
Guest Forum
|
СНиПы по покраске написаны оч запутано!!!
Мы долго разбирались, что и как красить!!!
Так вот у нас в компании принято такое решение:
если водопровод заполнен водой, то он красится в зеленый цвет, а если сухотруб - то в синий!!!
На других объектах видел, что красят в красный цвет - считаю это неправильным в соответствии с п.5.1.3 ГОСТ Р 12.4.026-2001
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
10.4.2008, 12:40
|
Guest Forum
|
Я требую: спринклерных – в зеленый цвет, дренчерных и воздушных спринклерных – в синий, сети пожарных кранов – в красный если ПК стоят на спринкл. сети, то в красный цвет окрашиваются трубы от магистрали до крана
|
|
|
|
|
10.4.2008, 13:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(micconen @ 10.4.2008, 11:40) [snapback]241210[/snapback] Я требую: В отличии от вас, ГОСТ 14202-69 требует несколько иное
|
|
|
|
Гость_emisar_*
|
10.4.2008, 13:09
|
Guest Forum
|
Цитата(micconen @ 10.4.2008, 13:40) [snapback]241210[/snapback] Я требую: спринклерных – в зеленый цвет, дренчерных и воздушных спринклерных – в синий, сети пожарных кранов – в красный если ПК стоят на спринкл. сети, то в красный цвет окрашиваются трубы от магистрали до крана Цитата(Vict @ 10.4.2008, 14:07) [snapback]241220[/snapback] В отличии от вас, ГОСТ 14202-69 требует несколько иное Интересно, а кто-нибудь получал замечание от пожарных. Что трубопровод был покрашен не в тот цвет. Допусти вместо зеленого, покрасили в красный.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
10.4.2008, 13:40
|
Guest Forum
|
Спасибо за замечание. Учту. пойду читать ГОСТы
|
|
|
|
|
14.4.2008, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786
|
у нас допускается по жаланию заказчика красить в иной цвет. Полно торговых центров с серебристыми и белыми трубами
Сообщение отредактировал water - 14.4.2008, 15:44
|
|
|
|
|
14.4.2008, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2405
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Цитата(ГОСТ 14202-69) 6. Опознавательную окраску трубопроводов следует выполнять сплошной по всей поверхности коммуникаций или отдельными участками.
[...]
Окраску трубопроводов участками рекомендуется выполнять в цехах с большим числом и большой протяженностью коммуникаций, а также в тех случаях, когда по условиям работы из-за повышенных требований к цветопередаче и характеру архитектурного решения интерьера нежелательна концентрация ярких цветов.
[...]
7. При нанесении опознавательной окраски участками на трубопроводы, находящиеся внутри производственных помещений, остальную поверхность коммуникаций рекомендуется окрашивать в цвет стен, перегородок, потолков и, прочих элементов интерьеров, на фоне которых находятся трубопроводы. При этом не допускается окрашивать трубопроводы между участками опознавательной окраской, принятой для обозначения других укрупненных групп веществ. Это к вопросу о желании заказчика...
|
|
|
|
|
27.7.2008, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
|
Жаль что в производственных зданиях ОС все трубы одного цвета (и не всегда зеленого). Неудобно же.
|
|
|
|
Гость_RoughBoy_*
|
28.7.2008, 8:41
|
Guest Forum
|
Был на курсах ВНИИПО ИМЧ России, лучше красить в зеленый + желтыми стрелками указывать направление потока. Это не было сказанно открытым текстом, но после всего услышанного у меня сложилось именно такое мнение.
|
|
|
|
|
29.7.2008, 4:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
|
Мы белыми стрелками красим и подписываем название трубопровода за стрелкой. Главное ГОСТу не противоречим.
|
|
|
|
|
7.10.2009, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
РД 009-01-96 УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 3.1.3. Элементы и узлы установок пожаротушения должны быть окрашены в цвета, соответствующие требованиям ГОСТ: - устройства запорные пожарные, устройства ручного пуска, пусковые кнопки - в красный цвет; - трубопроводы, заполненные водой в дежурном режиме - в зеленый цвет; - трубопроводы, заполненные воздухом в дежурном режиме - в синий цвет; - трубопроводы, заполненные водой или воздухом - в зеленый или синий цвета с чередованием окрашенных полей шириной 2 метра; - трубопроводы, заполненные диоксидом углерода или азотом - в желтый цвет, хладоном - в коричневый.
Нет ли у кого полного текста этого РД и ГОСТ Р 12.4.026 - 2001? В Нормативной литературе не нашла.
|
|
|
|
|
7.10.2009, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Замечание от пожарных было.Перекрашивали систему пожаротушения одного немаленького завода. Так что всё до случая.
|
|
|
|
|
7.10.2009, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901
|
Цитата(Никитос @ 7.10.2009, 18:34) [snapback]441990[/snapback] Замечание от пожарных было.Перекрашивали систему пожаротушения одного немаленького завода. Так что всё до случая. А в какой цвет было покрашено, и в какой перекрасили?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|