Раздача воздуха от кондиционера |
|
|
|
24.1.2022, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1500
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Здравствуйте. Продолжаю мучать вопрос с раздачей воздуха. Надо подать воздух от фанкойла. Помещение не высокое 2.9 метра в чистоте. Идея использовать расстояние между плитой и подвесным потолком как воздуховод, в подвесной потолок врезать воздухораспределители. Вариант 1
ППВ.JPG ( 126,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41Вариант 2 (не проходит правда по высоте в запотолочном пространстве т.к слишком высокий но можно подрезать и есть копии с меньше высотой) по параметра в рабочей зоне все хорошо скорость в пределах допустимой, переохлаждение минимальное
1ДП3.JPG ( 119,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27Вариант 3 В допустимые нормы попадает, но надо будет убрать КСД, не знаю как это повлияет на работу (скорость в запотолочно пространства до 0,9 м/с что не много, но все же могут быть проблемы с распределением)
1ВПЛ.JPG ( 121,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Опытные товарищи подскажите как быть.
|
|
|
|
|
24.1.2022, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12292
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(cpt @ 24.1.2022, 11:20) Надо подать воздух от фанкойла. Помещение не высокое 2.9 метра в чистоте. Идея использовать расстояние между плитой и подвесным потолком как воздуховод, в подвесной потолок врезать воздухораспределители. Вряд ли пройдёт по классу герметичности - см. п. 7.11.10 СП 60...2020
|
|
|
|
|
24.1.2022, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1500
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Это в пределах обслуживаемого помещения, в выше лежащее не убежит, там бетон и стяжка, в пределах помещения утечка пускай будет не критично. Да и напор маленький.
|
|
|
|
|
24.1.2022, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29598
|
Теплоизоляцию перекрытия учитывали?
|
|
|
|
|
24.1.2022, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749
|
Цитата(cpt @ 24.1.2022, 10:20) Надо подать воздух от фанкойла. Помещение не высокое 2.9 метра в чистоте. Идея использовать расстояние между плитой и подвесным потолком как воздуховод, в подвесной потолок врезать воздухораспределители. - Вариант когда напорная сторона : воздуховоды . всас - запотолочное пр-во с решетками (или просто щелями) в подвесном потолке - достаточно распространенная схема. фанкойл или сплит : канальник. - Вариант когда напорная сторона - запотолочное пр-во - не встречала и сама не использовала и не буду и не советую. Обосновать сходу не могу. Просто не надо так делать если есть возможность не делать. - Выбор воздухораспределителя - любой. Критичнее не струя и скорость в рз, а реальные сроки поставки, цена, доступность.
|
|
|
|
|
24.1.2022, 16:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Опять "мнение манагера от впаривания"? Выбор воздухораспределителя это именно то, чем можно угробить любой, самый хороший расчёт сети. Или "вытянуть" слабенький.
|
|
|
|
|
24.1.2022, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1500
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(Nikk65 @ 24.1.2022, 18:43) Теплоизоляцию перекрытия учитывали? В выше лежащем помещении пирог под теплый пол с 20 мм ЭППС Доступность и сроки поставки в данном случае наоборот не критичны. Размер и результат важен. Пример воздуховодов из ГВЛ в справочной литературе есть, при чем как в варианте полностью короба так и в варианте когда одна стенка является перекрытием. Группа горючести Г1 в пределах обслуживаемого помещения применять можно.
Сообщение отредактировал cpt - 24.1.2022, 16:43
|
|
|
|
|
24.1.2022, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3405
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(Nikk65 @ 24.1.2022, 14:43) Теплоизоляцию перекрытия учитывали? Хе-хе. можно и по-варварски: мы пенофол прямо к бетонному потолку приклеивали. Но юродствовать с приточной частью систем я бы все-таки не рекомендовал. Приток можно хоть пластиком, но только цельными воздуховодами.
|
|
|
|
|
24.1.2022, 21:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(vsklokoch @ 24.1.2022, 20:54) Хе-хе. можно и по-варварски: мы пенофол прямо к бетонному потолку приклеивали. Но юродствовать с приточной частью систем я бы все-таки не рекомендовал. Приток можно хоть пластиком, но только цельными воздуховодами. Не обязательно. Я делал кессонный вариант, когда весь потолок помещения = КСД. Вполне выполнимо. Не без минусов, естественно.
|
|
|
|
|
24.1.2022, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12292
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 24.1.2022, 21:49) Не обязательно. Я делал кессонный вариант, когда весь потолок помещения = КСД. Вполне выполнимо. Не без минусов, естественно. К минусам, вероятно, относится стоимость такого решения. А также проблемы раздела Э по размещению светильников, т.к. по СП 60: Цитата 7.11.13 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы. Не допускается пересечение воздуховодов этими коммуникациями и другими воздуховодами.
|
|
|
|
|
24.1.2022, 23:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ну, данный пункт, кроме прочего, полностью хоронит применение UFAD систем. А так - да. Сложности с учётом неплотностей и теплотой от светильников. Делать доводилось НЕ в России, в четырёх местах. При существенно бОльших сложностях с размещением воздуховодов необходимого размера.
|
|
|
|
|
25.1.2022, 1:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Через межпотолочное пространство можно вытягивать, но не подавать - невозможно обеспечить чистоту подаваемого воздуха.
|
|
|
|
|
25.1.2022, 3:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1500
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Приточный воздух будет подаваться по отдельному воздуховоду к решетке. По чистоте опять же спорный вопрос бетонные вентканалы приточные тоже ведь используются, чем перекрытие из бетона и гвл хуже? п 7.11.13 да нарушу, но т.к это я себе, а не кому то, то мне можно. Опять же это по сути только в обслуживаемом помещении, хотя можно и под светильники сделать короба что бы кабель был отделен, а можно в стальную гофру кабель как вариант. Почему так важно теплоизолировать от верхнего помещения? Из-за того что плита будет отбирать часть холода? Цитата(Skaramush @ 25.1.2022, 1:49) Не обязательно. Я делал кессонный вариант, когда весь потолок помещения = КСД. Вполне выполнимо. Не без минусов, естественно. Подскажите что надо учесть, на первый взгляд все просто делаем подвесной потолок из ГВЛ врезаем в него воздухораспределители и всё хорошо. Или надо увеличивать высоту запотолочного пространства или делать отдельные каналы для каждого диффузора? Ну и меня еще интересует вариант с воздухораспределителем что выбрать, самый эстетичный вариант 1ДК3, но там проблема с высотой 90 мм, есть аналоги с высотой 60 мм, вроде мм на еще 20 можно подрезать что будет приемлемо. У рэд-вент нашел копии арктики и трокса выбор вихревых диффузоров есть, но вот качественные они или нет? Ну и главный вопрос правильно ли я выбираю способ подачи воздуха и параметры струи в обслуживаемой зоне?
|
|
|
|
|
29.1.2022, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1500
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Насколько правдив такой расчёт, эти диффузоры действительно могут настолько сильно перемешать воздух и уменьшить скорость струи?
ДПУ_К.JPG ( 125,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
ДПУ_В.JPG ( 119,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
29.1.2022, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1500
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
OD-3 вроде больше на ДКУ ДКФ ДКК похож а OD-11 на ДКВ уж больно красиво всё получается, но программа у них не идеальная иногда сбоит, хотелось бы узнать у тех кто ставил так ли всё
|
|
|
|
|
7.2.2022, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3405
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(Татьяна Олеговна @ 29.1.2022, 16:10) Аналог первого варианта (OD-2 lindab) не нашелся , только его увеличеный вариант. https://www.youtube.com/watch?v=1IoEGyzkYuc...fiq&index=3аналог второго варианта (OD-11 lindab) : https://www.youtube.com/watch?v=i2B5wWrOa34Хз какие температурные параметры подачи на видео и какой расход. Альтернативы - да. А так вообще (совсем полностью) не аналоги. Цитата(cpt @ 29.1.2022, 16:53) хотелось бы узнать у тех кто ставил так ли всё Я у одного клиента все ДПУ-В заменил на ДПУ-К. Там задумка была "типа душирование". Эти заразы (те что -В) так струю рассекают, что в РЗ уже жалкие крохи долетают (народ жаловался "маловато будет"). Может я, конечно где-то там напортачил, но с ДПУ-К все работает. Никто на сквозняки не жалуется (лет пять уж прошло, а я их обслуживать приезжаю). А это, на минуточку, элитный салон красоты. Короче, не верю я этой проге. Пластик у "Арктики" (вот эта вся серия, что ДПУ) по мне, так совершенно непредсказуемый. (ВРУ - он и есть вру, как есть). Один плюс - дешево. Напортачил - заменил! P.S. Кстати, нормальная технология применительно и ко многими китайским вентиляторам. Там характеристики так скачут, что покупаю сразу партию вентиляторов. Потом меряю по факту. Те, что не прокатывают заменяю и увожу на склад, для объектов с меньшими падениями давления. Потом снова меряю...
|
|
|
|
|
17.2.2022, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1500
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Спасибо за отзыв. Заказал ДПУ-К, годика через два может отчитаюсь что получилось и по ним и по АЛС и по 1ДП3 прочувствую всё собственной макушкой.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
Последние сообщения Форума
|