Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Два ввода на АУПТ с 1 узлом управления
projects
сообщение 4.5.2023, 12:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Добрый день!
в СП 485 есть пункт 6.7.1.43. АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна
иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго
ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая
подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.
не совсем понятен смысл обводной линии у узла управления.
Схема такая:
будет отдельно стоящая насосная в которой находится и узел управления и будет отдельно стоящее здание в котором требуется АУПТ
Не понятно достаточно ли байпаса вокруг узла управления который будет врезаться в питательный трубопровод в самой насосной после узла управления (вар.1) или тянуть этот байпас до ввода в здание (вар.2)? еще больше не понятно для чего это, если использовать вариант 1? просто метровая петля
Прикрепленный файл  схема.PNG ( 60,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 6.5.2023, 11:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



1. Авария на подземном участке трубопровода, и система пожаротушения здания в ауте.

2. Уже лучше, но я бы добавил перемычку после УУ

Какое расстояние от НС до здания? почему УУ не перенести в здание?

Сообщение отредактировал Aerl - 6.5.2023, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 10.5.2023, 13:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Aerl @ 6.5.2023, 11:07) *
1. Авария на подземном участке трубопровода, и система пожаротушения здания в ауте.

2. Уже лучше, но я бы добавил перемычку после УУ

Какое расстояние от НС до здания? почему УУ не перенести в здание?


перемычку после УУ? т.е объединить два варианта? в СП 485 об этом не говорится...
до здания метров 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 11.5.2023, 8:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Ну значит в любом случае два ввода.

Перемычку нужно, чтобы при аварии на любом из вводов другой по прежнему мог работать через УУ. В любом случае это только в плюс надежности системы

В ветке ПТ еще можете проконсультироваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 11.5.2023, 17:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Aerl @ 11.5.2023, 8:30) *
Ну значит в любом случае два ввода.

Перемычку нужно, чтобы при аварии на любом из вводов другой по прежнему мог работать через УУ. В любом случае это только в плюс надежности системы

В ветке ПТ еще можете проконсультироваться

Перемычка же уже без узла управления, а просто в обход него
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 15.5.2023, 12:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Вот так было бы надёжней
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG20230515124600.jpg ( 2,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:31