Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> типография, рециркуляция в типографии
Гость_фан_*
сообщение 12.12.2005, 7:15
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите , плиз, возможна ли рециркуляция в типографии офсетной печати.Из заказчика ничего выудить немогу, хоть пытай его. Спрашиваю про рециркуляцию потому, что расход большой по теплоизбыткам L=48380м3/ч. :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 12.12.2005, 13:22
Сообщение #2


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



Был я как-то на типографии в печатниках, видел там здоровенные приточно-вытяжные установки около 40-45 тыс.м3/ч (точно уже не помню). Установки были с рекуперацией и обслуживающий персонал жаловался что фильтры на вытяжке приходится частенько менять....
На счет рециркуляции не помню, но думаю её там не могло быть, т.к. в вытяжном воздухе содержатся такие компоненты, от которых очень сложно избавится, а возвращать их назад в цех нельзя. Кстати, вся местная вытяжка тоже шла на рекуперацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 2.2.2008, 16:26
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Тему не хочется новую создавать.
Есть печатный цех площадью 432 м2 высотой 7м и теплоизбытками 60кВт. Сейчас там нет никакой вентиляции и работать ужасно - высокая температура и низкая влажность.
Есть мысль раздать воздух представленного вида ВР (см ниже); вопрос такой, что делать с влажностью? Кто как решил бы проблему в зимний период? И есть ли идеи по тому как снять тепло акромя воздуха? Вообще не очень хочется держать заданные параметры микроклимата во всем объеме. dry.gif
Призадумался насчет шкафного кондиционера, да что то кажется, что их тоже кучку ставить придется из-за большого объема.
Прикрепленный файл  Adobe_Photoshop_Image.jpg ( 41,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.2.2008, 16:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В типографии есть технологические вытяжки от машин. Можно конечно применить рекуператоры отдельных потоков (с промежуточным теплоносителем) и только....
Увлажнение лучше всего адиабатическое, решается прокладкой труб с форсунками-распылителями по залу и специальной насосной станцией с автоматическим контролем влажности воздуха. Эффект двойной: увлажнение и охлаждение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 2.2.2008, 16:53
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Уважаемый коллега, можно пример. Я знаю только Axair Condair FastFog, но это не то.
На объекте нет ни технолога ни зонтов от оборудования.
Прикрепленный файл  651.jpg ( 46,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  004.jpg ( 785 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111


Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 2.2.2008, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2008, 17:00
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это для подачи большого объема непосредственно в РЗ? А это требуется?
Что касаемо "во всём объеме" - так это и не требуется. Надо обеспечить технологию для машин и комфорт для людей. Все, что выше зоны обслуживания - вас уже не касается.
Тонкий распыл воды - отличное решение для типографии. При этом и импортного оборудования достаточно (при чем целевого назначения. впрочем, с Швейцарией и Германией одна проблемка - ДОРОГО. Т.е. очень) - так и форсунки РИД никто не отменял.

Пример сейчас дам, откапываю ссылку

Вот, нашел. Там же и другое подобное оборудование можете посмотреть: http://www.herrmidifier.com/dualpneumatic.asp

Сообщение отредактировал Skaramush - 2.2.2008, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 2.2.2008, 18:23
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Блин а где сжатый воздух брать?
Прикрепленный файл  651.jpg ( 7,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42

Прикрепленный файл  652.jpg ( 24,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  653.JPG ( 295,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.2.2008, 18:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ivan-l-ing @ 2.2.2008, 17:23) [snapback]217679[/snapback]
Блин а где сжатый воздух брать?

Есть и без сж.воздуха с насосом высокого давления. Поищите в Инете. Я находил, не помню где.... Вспомню - сброшу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2008, 18:54
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть. У немцев. Форсунки титановые, трубки трехмиллиметровые подводящие - высокопрочный пластик. Очистка обратным осмосом - установку очистки у них арендовать надо. Дорогое удовольствие. А с воздухом-то в чем проблема? Компрессоров производится море. Большой же не нужен.

А ещё вот эти http://www.condair-humidifier.com/Defensor_505_3001_en.htm можно.

Сообщение отредактировал Skaramush - 2.2.2008, 19:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 2.2.2008, 19:34
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Видать я совсем хреновый проектировщик.
Показали компред конкурентов: в помещение объемом 3024м3 и тепловыделениями 60кВт подают воздух 6000м3/ч настилающими струями температурой 20градусов с относ. влажностью 60% и проблема решена. И сообщают, что в рабочей зоне будет 20градусов и 60%. Откровенно говоря не знаю, что такому противопоставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2008, 19:38
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Чет не очень понял, прикидочно на ассимиляцию перепад по температуре вышел порядка 27 градусов. Это что, не очень удачная шутка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 2.2.2008, 19:53
Сообщение #12


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Нет это компред конкурентов без расчета естественно. Начальник учит как считать надо, чтобы вент системы покупали. Ну и как убеждать, что ничего у него не изменится на производстве с появлением такой системы. Кстати у меня перепад 30 вышел. И пароувлажнитель на 30кг/час учитесь. М-ля слов нет
Ладненько, спасибо за помощь, хоть с новым (для себя) оборудованием познакомился.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 2.2.2008, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2008, 20:08
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В таких случаях оставляю телефон и прощаюсь. Предупредив, что переделывать будет дороже. Есть случаи, когда приходится дать возможность повеситься самому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_marmotte_*
сообщение 2.2.2008, 20:42
Сообщение #14





Guest Forum






Посмотри на фото - это и типография и склад и помещения для обеда персонала и гардероб и помойка, в общем все в одном. Надо сразу спрашивать о каком бюджете идет речь. Дабы не заморачиваться с толковыми проектами. Или сразу выставлять компред на проектирование, после оплаты которого можно и работу начинать. Иначе проект сгниет на полке даже при всей своей правильности и эксклюзивности. wub.gif
Ну вот например на полу там полный завал и как ты планировал ставить напольные низкоскоростные воздухораспределители идея-то хорошая для пром предприятия? Слать таких заков надо. Прав Шарамуш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 3.2.2008, 14:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Сейчас поднял каталог ВЕЗЫ 2002 г. Кокорин Дерипасов "Отечественное оборудование для создания систем В и КВ" ...на стр.83-85 раздел 4.6 "Энергоэкономические системы кондиционирования воздуха в цехах полиграфических предприятий" ... сейчас не отсниму ...но кратко...
3 системы -
1.ЦК для круглогодового приготовления сан нормы наружного воздуха
2.вытяжной агрегат с теплоизвлекающим теплообменником установки теплоутилизации
3. Местный вентиляторный агрегат с воздухоохладителем для раб зоны.

ЦК - 1нагрев - охлаждение- 2нагрев- увлажнение-вентилятор . 1 нагрев -"для снижения расхода тепла предлаг применять установку утилизации теплоты при насосной циркуляции антифриза"

С уважением Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.2.2008, 14:38
Сообщение #16


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Шаблонный вариант - на ассимиляцию воздухом при перепаде 6градусов выйдет 30т. кубов/ч зимой воды за 300кг/ч - не интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.2.2008, 15:06
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ivan-l-ing @ 3.2.2008, 13:38) [snapback]217785[/snapback]
Шаблонный вариант - на ассимиляцию воздухом при перепаде 6градусов выйдет 30т. кубов/ч зимой воды за 300кг/ч - не интересно.

Какая-то фантастика у Вас получилась. Современные полиграфические машины оборудованы своими вентиляторами и теплоизолированы. Таких теплопритоков не будет. Для начала надо иметь задание от технолога или хотя бы самому посмотреть пасспорта машин. При использовании адиабатного увлажнения конкретно понижается температура, что снижает нагрузку на кондиционирование. В найболее горячих зонах можно применить душирование. Там и так пойдут воздуховоды от машин наверх - можно рядом с ними опустить свои и подавть воздух прямо в РЗ, хотя бы и Синусами. При такой подаче кол. воздуха смело можно уменьшить на половину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.2.2008, 15:13
Сообщение #18


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А кто говорит о современной полиграфии и о наличии технолога? Паспорта не видел, только машины. tongue.gif
Эти цифры я привел для идеи ЦК без МО и форсунок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.2.2008, 15:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ivan-l-ing @ 3.2.2008, 14:13) [snapback]217794[/snapback]
А кто говорит о современной полиграфии и о наличии технолога? Паспорта не видел, только машины. tongue.gif
Эти цифры я привел для идеи ЦК без МО и форсунок.

Революционеры листовки печатали вообще без вентиляции, в подполье, в антисанитарных условиях и от этого только крепчали. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 4.2.2008, 14:40
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(ivan-l-ing @ 2.2.2008, 18:53) [snapback]217702[/snapback]
И пароувлажнитель на 30кг/час учитесь. М-ля слов нет
Ладненько, спасибо за помощь, хоть с новым (для себя) оборудованием познакомился.

Вопрос к докладчику: А I-d диаграмма хотя бы рядом лежала? Что-то ни разу изотермического (паром) увлажнения при таких процессах не встречал. Адиабатического (водой) - сколько угодно. Как говориться: век живи...
to фан: Из моего скромного опыта в этом вопросе: Во-первых без технолога тут никак. Во-вторых технологов по полиграфии днем с огнем не найти! Есть хорошие технологи, знающие все про бумагу, про то, как смешивать краски, как исправлять дефекты печати, но, как только разговор про оборудование, сколько тепла и других вредностей выделяется, - ховайся у бульбу biggrin.gif . Поэтому настоятельно рекомендую очень плотно насесть на поставщиков оборудования. Конечно, те еще кадры, но если долго и упорно щемить им фаберже дверью, найдут у капиталистов нужные данные по тепловыделениям. С краской хуже. Это почти всегда ноу-хау. Хрен допросишься. Из литературы понял, что основная беда на участке печати это теплоизбытки и низкая относительная влажность. Про выделение чего-либо из краски литература (м.б. не нашел подходящую) стыдливо молчит, поэтому сделал рециркуляцию и до сих пор все живы-здоровы! Хотя СЭС замеров не производила (объект - закрытая военная типография). Конечно, формально, если участок печати отнесен к категории "А" (краска на спиртовых растворителях с достаточно большими их расходами и т.д.) рециркуляция ЗАПРЕЩЕНА! Короче, темная (именно из-за отсутствия технологов) тема! Успехов. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima
сообщение 7.5.2008, 13:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305



Цитата(ivan-l-ing @ 2.2.2008, 17:26) [snapback]217653[/snapback]
Тему не хочется новую создавать.
Есть печатный цех площадью 432 м2 высотой 7м и теплоизбытками 60кВт. Сейчас там нет никакой вентиляции и работать ужасно - высокая температура и низкая влажность.
Есть мысль раздать воздух представленного вида ВР (см ниже); вопрос такой, что делать с влажностью? Кто как решил бы проблему в зимний период? И есть ли идеи по тому как снять тепло акромя воздуха? Вообще не очень хочется держать заданные параметры микроклимата во всем объеме. dry.gif
Призадумался насчет шкафного кондиционера, да что то кажется, что их тоже кучку ставить придется из-за большого объема.
Прикрепленный файл  Adobe_Photoshop_Image.jpg ( 41,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64

Это как я понимаю перфорированные воздухораспределители.
Может быть кто подскажет как их найти?(хотя бы что за фирма их выпускает?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.5.2008, 14:42
Сообщение #22


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Завод Арктос (каталог 2008 есть в книгохранилище), экоюрус-венто, трокс, халтон, флактвудс, свегон ... в общем по миру много кто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения