> Экранированый кабель.
Гость_vados7_*
сообщение 15.4.2007, 20:12
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. Ребята подскажите где посмотреть в каких случаях необходимо применять экранированый кабель? Нужен норматив. Выручайте, заказчик пытает а свои автоматчики молчат.
Зарание спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivm_*
сообщение 16.4.2007, 8:04
Сообщение #2





Guest Forum






точно знаю что в кабельных каналах пожарники требуют прокладку шлейфов сигнализации только экранированным кабелем. вроде по этой теме есть что то в ПУЭ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mechatron
сообщение 16.4.2007, 8:12
Сообщение #3


Инженер-автоматик


Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218



Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать что у Вас за система.
Например: преобразователь частоты - двигатель, или просто кабельные сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 16.4.2007, 8:59
Сообщение #4





Guest Forum






Это разводка кабелей от датчиков СО и СН4 к газоанализатору Хоббит, в помещении котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mechatron
сообщение 16.4.2007, 9:08
Сообщение #5


Инженер-автоматик


Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218



Датчики следует подключать исключительно экранированным кабелем во избежании наводок.
По опыту рекомендую датчики запитать от разных источников питания.

Добавлено - 10:15
А вообще, подключение должно быть описано в мануале к датчикам и газоанализатору.
Можете смело ссылаться на эти документы при разговоре с заказчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aaa
сообщение 16.4.2007, 11:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2006
Из: Самара
Пользователь №: 2758



Цитата
вроде по этой теме есть что то в ПУЭ

А по точнее ссылку на ПУЭ...
Вообще-то. вряд ли в нормативной документации будут где-то прописаны жестко требования на прим. экранированного кабеля... Все же применять или нет экран. кабель, - зависит от конкретного объекта, от наличия электромагнитных излучений от стороннего оборудования, от способа прокладки кабеля...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 16.4.2007, 11:07
Сообщение #7





Guest Forum






Так вот в мануале и прописано что разводка по условиям монтажа, про экранированность не слова. Все таки, где нибудь прописано когда необходимо применять экранированный кабель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mechatron
сообщение 16.4.2007, 11:11
Сообщение #8


Инженер-автоматик


Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218



А что написано в мануале на газоанализатор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 16.4.2007, 11:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



"Все таки, где нибудь прописано когда необходимо применять экранированный кабель? "
В условиях сильных электромагнитных помех или высокочувствительных входов. Если у Вас датчики 4-20мА, то для них может понадобиться экранированная линия только в действительно тяжелых условиях - возле частотников, промышленных СВЧ печей, дуговых технологий и т.п. У датчика 0-10В помехозащищенность ниже. Совсем плохо дело обстоит с простыми датчиками и чем больше собственное его сопротивление, тем хуже.

Не забудьте еще и о том, что помеха имеет электрическую и магнитную составляющую. Экранирование снижает электрическую наводку, а магнитную можно снизить, применив витую пару.

Если есть опасность наводок, то лучше сразу заложить экранированный кабель. А бывает, что источник помех появляется потом, или до поры до времени себя не проявляет.

Посмотрите http://articles.security-bridge.com/articles/16/11885/

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 16.4.2007, 11:28
Сообщение #10





Guest Forum






Может ссылочку на ПУЭ или СнИП подкинете буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 16.4.2007, 11:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



А так пробовали:
Google/газоанализатор Хоббит схема подключения
и получить
http://www.infogas.ru/doc/sert/hobbit-t/ht_o_t.pdf
http://infogas.ru/doc/manual/ht_din.pdf
"Приложение В
ИНСТРУКЦИЯ
по расчету и монтажу линий связи блоков датчиков и блока
индикации (1 -2 канала) газоанализатора «Хоббит-Т»
...
В.1 Кабель, используемый для прокладки шины – четырех проводный, желательно две витые пары.
В.2 Контакт 7 разъема DB-09 к кабелю не припаивать!
В.3 На верхней боковой панели блока индикации установлены ..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izait
сообщение 26.4.2007, 9:25
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.5.2006
Пользователь №: 2808



А кто-нибудь озадачивался количественной оценкой помех на практике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 26.4.2007, 9:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Mechatron @ Apr 16 2007, 10:08 )
Датчики следует подключать исключительно экранированным кабелем во избежании наводок.

Вот уж самое распространенное заблуждение, что экранированный кабель во всех случаях снижает наводки. На мой взгляд с этим великолепно справляется элементарный повив жил. Витая пара на 100% исключает наводки. Экран же снижает наводки на отдельный провод, что важно для балансных входов дифференциальных усилителей. При несимметричных входах снижение наводок экраном недостаточно. Это подтверждается колоссальными наводками на телевизионный кабель радиопомех. Супер-дорогие кабели для Hi-End аппаратуры не имеет экранов, а имеет оригинальный повив из трех проводов. Поэтому лучше смотреть ТУ на подключения конкретного устройства. Там все написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 5.5.2007, 14:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



2 kass
5 баллов, согласен
ps: а самые жуткие наводки всегда на кабели от термопар. С ними вообще проблем туча...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2024, 0:07