> подбор насоса на обратку ГВС
dMITRII st
сообщение 31.8.2017, 12:57
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.11.2013
Пользователь №: 212436



Вся тепловая сеть четырехтрубная, Т1,Т2,Т3,Т4.
Вопрос к ГВС, централизованное двухтрубное Т3,Т4.
"Тепловые сети выдали ТУ: давление в подающей трубе составляет 6,2-6,3кгс/см.кв - Т3, в обратке -Т4 3,5кгс/см.кв."
Не до конца ясно, как выбирать оборудование узла ввода , если у нас присутствуют 2 режима работы системы ( с водоразбором и без водоразбора)?
Просчитывать на 2 режима?
Располагаемый напор 28 м, требуемый напор в режиме водоразбора 2,97 м3/ч из Т3 = 1,5м потерь по длине и на местные сопротивления + 5 м напор на излив = 6,5 м, потери давления в режиме чистой циркуляции (т3+т4) при циркуляционном расходе 0,891 м3/ч равны 2м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.8.2017, 12:59
Сообщение #92


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49486
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(dMITRII st @ 31.8.2017, 12:57) *
Вся тепловая сеть четырехтрубная, Т1,Т2,Т3,Т4.
Вопрос к ГВС, централизованное двухтрубное Т3,Т4.
"Тепловые сети выдали ТУ: давление в подающей трубе составляет 6,2-6,3кгс/см.кв - Т3, в обратке -Т4 3,5кгс/см.кв."
Не до конца ясно, как выбирать оборудование узла ввода , если у нас присутствуют 2 режима работы системы ( с водоразбором и без водоразбора)?
Просчитывать на 2 режима?
Располагаемый напор 28 м, требуемый напор в режиме водоразбора 2,97 м3/ч из Т3 = 1,5м потерь по длине и на местные сопротивления + 5 м напор на излив = 6,5 м, потери давления в режиме чистой циркуляции (т3+т4) при циркуляционном расходе 0,891 м3/ч равны 2м.
Это вопрос или уже ответ?
Пара на ГВС идёт уже с ЦТП и уже приготовлена для употребления?

Сообщение отредактировал HeatServ - 31.8.2017, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dMITRII st
сообщение 31.8.2017, 13:19
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.11.2013
Пользователь №: 212436



Да,пара на ГВС идёт уже с ЦТП и уже приготовлена для употребления.
Мой вопрос ниже:
Не до конца ясно, как выбирать оборудование узла ввода , если у нас присутствуют 2 режима работы системы ( с водоразбором и без водоразбора)?
Просчитывать на 2 режима?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.8.2017, 13:22
Сообщение #94


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49486
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(dMITRII st @ 31.8.2017, 13:19) *
Да,пара на ГВС идёт уже с ЦТП и уже приготовлена для употребления.
Мой вопрос ниже:
Не до конца ясно, как выбирать оборудование узла ввода , если у нас присутствуют 2 режима работы системы ( с водоразбором и без водоразбора)?
Просчитывать на 2 режима?
Если здание с циркуляционным трубопроводом, то, пожалуй, надо предусмотреть запорную и сливную арматуру. И можно ещё перемычку технологическую для закольцовки на объекте, если вдруг с ГВС зимой работать надо будет с отключением.
Больше ничего. Параметры есть, перепад есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 31.8.2017, 13:38
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Если это расчет трубопроводов и узла вода для ГВС, то считаем подачу (Т3) по максимальному расходу при данном давлении, а циркуляционную линию по СНиП 2.04.01-85, там в пределах от 12 до 57% от расчетного расхода ГВС на потребителей. Все зависит от конструктива сети ГВС.
Т.е. подачу по максимальному расходу, а обратку по расчетному расходу циркуляции при нулевом разборе.
Да, и насос для циркуляции Вам не нужен (тема про насос). Циркуляцию обеспечит ЦТП.

Сообщение отредактировал KYV86 - 31.8.2017, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivank0
сообщение 28.10.2017, 8:05
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.7.2016
Пользователь №: 301793



Уважаемые специалисты,прикладываю страницу из книги (1982)_Пешехонов Н.И._Проектирование теплоснабжения.
Схема ГВС как раз про подключение к специальным сетям Т3 и Т4 , идущим из ЦТП.
Здесь расчет располагаемого напора учитывает геометрическую высоту hг , и при расчете диафрагмы на Т4 при циркуляционном расходе тоже она учитывается.
Может кто-то прокомментировать это?
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0.jpg ( 715,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.11.2017, 16:37
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



А в чем суть вопроса? что именно не понятно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2017, 11:23
Сообщение #98


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ivank0 @ 28.10.2017, 8:05) *
Здесь расчет располагаемого напора учитывает геометрическую высоту hг , и при расчете диафрагмы на Т4 при циркуляционном расходе тоже она учитывается.

Геометрическую высоту чего, простите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 27.11.2017, 13:16
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



понимаю так... например, ЦТП в низине - жилой дом на холме высотой 15м, или в ИТП подающая труба Т3 под потолком - циркуляция Т4 на полу, как никак 2-3 метра высоты smile.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 27.11.2017, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2017, 17:42
Сообщение #100


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Altelega @ 27.11.2017, 14:16) *
понимаю так... например, ЦТП в низине - жилой дом на холме высотой 15м, или в ИТП подающая труба Т3 под потолком - циркуляция Т4 на полу, как никак 2-3 метра высоты smile.gif

И как это влияет на циркуляцию? Давление на входе в циркуляционный насос какое будет? - 15м или как никак 2-3 метра высоты. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dMITRII st
сообщение 8.12.2017, 9:12
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.11.2013
Пользователь №: 212436



Уважаемые специалисты, это верное утверждение?
По тому что написано в книге разность давлений в точках подключения к сетям Т3 и Т4 является располагаемым напором для расчета, 63 (давление Т3)-35(давление Т4)=28 м располагаемый напор:
Если по данным считать, что в режиме водоразбора потери 27 м (геометрическая высота) + 1,5 м (потери по длине) + 5 м напор на излив. = 33,5 м - необходимо повышение давление насосом на 5,5 м;
Если по данным считать, что в режиме циркуляции потери в циркуляционном кольце 2 м (потери по длине) = 2 м - необходима установка диафрагмы или регулирующего крана на Т4, чтобы погасить избыточный напор 28-2= 26 м ;
Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).Как лучше снизить давление с учетом вышеперечисленных вопросов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2017, 9:33
Сообщение #102


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dMITRII st @ 8.12.2017, 10:12) *
Уважаемые специалисты, это верное утверждение?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 9.12.2017, 8:42
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



в какой книге?
у вас ГВС из Т4 подаётся?
диафрагму с какой целью ставите и на что?
давление чего вы хотите снизить?

Serg Ivanov biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.12.2017, 10:07
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
По тому что написано в книге разность давлений в точках подключения к сетям Т3 и Т4 является располагаемым напором для расчета, 63 (давление Т3)-35(давление Т4)=28 м располагаемый напор:
Если по данным считать, что в режиме водоразбора потери 27 м (геометрическая высота) + 1,5 м (потери по длине) + 5 м напор на излив. = 33,5 м - необходимо повышение давление насосом на 5,5 м;
откуда вы такое берете.........................
для подъема воды на 27 метров нужно давление "Т4" (35 метров в обратке впринципе хватает) с запасом на излив на верхнем этаже нуладно "+5м". Врежиме водоразбора - труба должна быть больше диаметра! потери по длине 1.5 и располагаемый 27? так нужно погасить 27-1.5=25.5м надеюсь разводка сбалансирована

Сообщение отредактировал Altelega - 9.12.2017, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pipeline system
сообщение 14.10.2021, 13:43
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519



Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста.
Имеется 4-х трубная система: Т1, Т2, Т3, Т4.
Т3, Т4 приготавливаются в ЦТП.
Капремонт, циркуляционного насоса не было.
Циркуляционный насос ставлю на Т4. Вопрос - до или после водомерного узла его установить?
И есть ли смысл в этом насосе вообще, получается он будет подавать давление в ЦТП, а надо ли оно вообще?
Не будет ли передавливать давление в наружной сети Т4 и мешать нормально циркулировать сетям Т4 от других зданий?
Расход насоса 0,26 л/с, напор - 8 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 15.10.2021, 10:33
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Для чего вам нужен циркуляционный насос ? У вас плохая циркуляция или не достаточный перепад и вы хочете его немного увеличить ?
Любой насос в котором нет надобности - это расходы на него и его установку, плюс обслуживание и ремонт, плюс непрерывное потребление , хоть и не большое , электроэнергии.
Водомерный узел для измерения расхода через обратную трубу на выходе Т4 , насос перед ним со стороны дома . В теплоисточник вода придёт не с параметрами вашего насоса и ничего насос такой мощности там не поменяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pipeline system
сообщение 15.10.2021, 13:24
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519



Цитата(svoroponov @ 15.10.2021, 10:33) *
Для чего вам нужен циркуляционный насос ? У вас плохая циркуляция или не достаточный перепад и вы хочете его немного увеличить ?
Любой насос в котором нет надобности - это расходы на него и его установку, плюс обслуживание и ремонт, плюс непрерывное потребление , хоть и не большое , электроэнергии.
Водомерный узел для измерения расхода через обратную трубу на выходе Т4 , насос перед ним со стороны дома . В теплоисточник вода придёт не с параметрами вашего насоса и ничего насос такой мощности там не поменяет.


Насос нужен для циркуляции, просто чтобы она была. Отопленцы себе поставят, и мне тоже советуют.
Да, циркуляция плохая, но возможно просто плохая увязка колец.
Но я же правильно понимаю, в ЦТП есть уже свой насос на циркуляции? Как то же все-таки вода движется?
На ветки циркуляции ставлю балансировочники для увязки.
Давление на Т3 - 4,0 атм., на Т4 - 2,0 атм (это если по манометрам смотреть). Посчитала напор примерно так и получилось, потери в системе 2,0 атм.
Насос подобрала на потери в системе по длине труб - 8 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 19.10.2021, 10:24
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(pipeline system @ 15.10.2021, 13:24) *
...
Давление на Т3 - 4,0 атм., на Т4 - 2,0 атм (это если по манометрам смотреть). Посчитала напор примерно так и получилось, потери в системе 2,0 атм.
Насос подобрала на потери в системе по длине труб - 8 м.

так потери 2 атм или 8м (0,8атм)?


расчет ведется на 2 расхода/случая (сп30.13330.2020 п.10.8):
1. водоразбор, рассчитываются только трубы Т3. Т4 пока не рассматриваем. получаем условные потери, с учетом которых у потребителей должен быть напор на свободный излив. предположу, что эти потери вы указали 2атм. допустим здание не высокое и хватает на верхних этажах давления (допустим излив 7,5м, в счетчике 0,8-1,2м теряется, что то в разводке и стояках, допустим 2, в сумме около 10м, то есть здание от ввода должно быть не выше 10м или 4-5 этажей). если не хватает, то или увеличиваете диаметры или ставите насосную на повышение давления.
2. циркуляция. водоразбора условно нет. есть тепловые потери трубами Т3, рассчитанные по п.1 (только диаметры, потери и расходы не трогаем) и первоначально принятые диаметры Т4, по ним определеяете тепловую нагрузку и по ней высчитываете расход. По этому расходу рассчитали кольцо, получили потери напора (увязали само собой). предположу, что эти потери у вас составили 8м. и теперь по результатам расчета получается лишних 1,2атм (12м) напора, на которые вы ставите балансир на Т4. расход для расчета берете только циркуляционный.


если все правильно понял, то насос не нужен, нужно наоборот даже убрать излишнее давление. иначе у вас будет завышенная циркуляция, а вот в соседних домах как вы и описали - занижение.
если все таки придется ставить повысительную насосную на Т3, то с балансиром несколько сложнее, надо будет ставить автоматический регулятор давления "после себя".

Сообщение отредактировал jiexawcr - 19.10.2021, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pipeline system
сообщение 21.10.2021, 8:47
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519



Цитата(jiexawcr @ 19.10.2021, 10:24) *
так потери 2 атм или 8м (0,8атм)?


расчет ведется на 2 расхода/случая (сп30.13330.2020 п.10.8):
1. водоразбор, рассчитываются только трубы Т3. Т4 пока не рассматриваем. получаем условные потери, с учетом которых у потребителей должен быть напор на свободный излив. предположу, что эти потери вы указали 2атм. допустим здание не высокое и хватает на верхних этажах давления (допустим излив 7,5м, в счетчике 0,8-1,2м теряется, что то в разводке и стояках, допустим 2, в сумме около 10м, то есть здание от ввода должно быть не выше 10м или 4-5 этажей). если не хватает, то или увеличиваете диаметры или ставите насосную на повышение давления.
2. циркуляция. водоразбора условно нет. есть тепловые потери трубами Т3, рассчитанные по п.1 (только диаметры, потери и расходы не трогаем) и первоначально принятые диаметры Т4, по ним определеяете тепловую нагрузку и по ней высчитываете расход. По этому расходу рассчитали кольцо, получили потери напора (увязали само собой). предположу, что эти потери у вас составили 8м. и теперь по результатам расчета получается лишних 1,2атм (12м) напора, на которые вы ставите балансир на Т4. расход для расчета берете только циркуляционный.


если все правильно понял, то насос не нужен, нужно наоборот даже убрать излишнее давление. иначе у вас будет завышенная циркуляция, а вот в соседних домах как вы и описали - занижение.
если все таки придется ставить повысительную насосную на Т3, то с балансиром несколько сложнее, надо будет ставить автоматический регулятор давления "после себя".


Большое спасибо!
Да, вы все правильно поняли.
1. Здание не выше 10 м, давления на водоразбор хватает.
2. Да, 8 м это именно те самые потери.
Подскажите пожалуйста как убрать излишнее давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 21.10.2021, 10:06
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(pipeline system @ 21.10.2021, 8:47) *
Большое спасибо!
Да, вы все правильно поняли.
1. Здание не выше 10 м, давления на водоразбор хватает.
2. Да, 8 м это именно те самые потери.
Подскажите пожалуйста как убрать излишнее давление?

в ту ничего нет? там может что то есть
вообще лучше задать этот вопрос в разделе теплоснабжение. в этот раздел почему то теплоснабженцы не часто заглядывают, хотя он соседний в ветке.

а так я же описал выше: если у вас в приоритете "правильность", то лучше регулятор давления "после себя", возможно наверное и на ручном балансире сделать, что будет несколько дешевле и "надежнее", но сложнее в настройке.
хотя может быть лучше и правильнее регулировать расход по температуре.

в любом случае циркуляционный насос в вашем случае точно не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.10.2021, 16:36
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



" Посчитала напор примерно так и получилось, потери в системе 2,0 атм.
Насос подобрала на потери в системе по длине труб - 8 м."
Сударыня, вы очень "логичны" в своих действиях. зачем вы так сделали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pipeline system
сообщение 22.10.2021, 14:47
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519



Цитата(jiexawcr @ 21.10.2021, 10:06) *
в ту ничего нет? там может что то есть
вообще лучше задать этот вопрос в разделе теплоснабжение. в этот раздел почему то теплоснабженцы не часто заглядывают, хотя он соседний в ветке.

а так я же описал выше: если у вас в приоритете "правильность", то лучше регулятор давления "после себя", возможно наверное и на ручном балансире сделать, что будет несколько дешевле и "надежнее", но сложнее в настройке.
хотя может быть лучше и правильнее регулировать расход по температуре.

в любом случае циркуляционный насос в вашем случае точно не нужен.


Благодарю!

Цитата(инж323 @ 21.10.2021, 16:36) *
" Посчитала напор примерно так и получилось, потери в системе 2,0 атм.
Насос подобрала на потери в системе по длине труб - 8 м."
Сударыня, вы очень "логичны" в своих действиях. зачем вы так сделали?


2 атм. это потери в системе в режиме водоразбора, с учетом потерь по длине, счетчиках, геом. высоте.
А 0,8 атм. это потери в режиме циркуляции и как я поняла циркуляционный насос нужно подбирать именно на эти потери.
Разве нет?

Но сейчас я уже поняла, что насос не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 11:31