подбор насоса на обратку ГВС |
|
|
|
31.8.2017, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.11.2013
Пользователь №: 212436
|
Вся тепловая сеть четырехтрубная, Т1,Т2,Т3,Т4. Вопрос к ГВС, централизованное двухтрубное Т3,Т4. "Тепловые сети выдали ТУ: давление в подающей трубе составляет 6,2-6,3кгс/см.кв - Т3, в обратке -Т4 3,5кгс/см.кв." Не до конца ясно, как выбирать оборудование узла ввода , если у нас присутствуют 2 режима работы системы ( с водоразбором и без водоразбора)? Просчитывать на 2 режима? Располагаемый напор 28 м, требуемый напор в режиме водоразбора 2,97 м3/ч из Т3 = 1,5м потерь по длине и на местные сопротивления + 5 м напор на излив = 6,5 м, потери давления в режиме чистой циркуляции (т3+т4) при циркуляционном расходе 0,891 м3/ч равны 2м.
|
|
|
|
|
31.8.2017, 12:59
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49486
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(dMITRII st @ 31.8.2017, 12:57) Вся тепловая сеть четырехтрубная, Т1,Т2,Т3,Т4. Вопрос к ГВС, централизованное двухтрубное Т3,Т4. "Тепловые сети выдали ТУ: давление в подающей трубе составляет 6,2-6,3кгс/см.кв - Т3, в обратке -Т4 3,5кгс/см.кв." Не до конца ясно, как выбирать оборудование узла ввода , если у нас присутствуют 2 режима работы системы ( с водоразбором и без водоразбора)? Просчитывать на 2 режима? Располагаемый напор 28 м, требуемый напор в режиме водоразбора 2,97 м3/ч из Т3 = 1,5м потерь по длине и на местные сопротивления + 5 м напор на излив = 6,5 м, потери давления в режиме чистой циркуляции (т3+т4) при циркуляционном расходе 0,891 м3/ч равны 2м. Это вопрос или уже ответ? Пара на ГВС идёт уже с ЦТП и уже приготовлена для употребления?
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.8.2017, 13:01
|
|
|
|
|
31.8.2017, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.11.2013
Пользователь №: 212436
|
Да,пара на ГВС идёт уже с ЦТП и уже приготовлена для употребления. Мой вопрос ниже: Не до конца ясно, как выбирать оборудование узла ввода , если у нас присутствуют 2 режима работы системы ( с водоразбором и без водоразбора)? Просчитывать на 2 режима?
|
|
|
|
|
31.8.2017, 13:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49486
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(dMITRII st @ 31.8.2017, 13:19) Да,пара на ГВС идёт уже с ЦТП и уже приготовлена для употребления. Мой вопрос ниже: Не до конца ясно, как выбирать оборудование узла ввода , если у нас присутствуют 2 режима работы системы ( с водоразбором и без водоразбора)? Просчитывать на 2 режима? Если здание с циркуляционным трубопроводом, то, пожалуй, надо предусмотреть запорную и сливную арматуру. И можно ещё перемычку технологическую для закольцовки на объекте, если вдруг с ГВС зимой работать надо будет с отключением. Больше ничего. Параметры есть, перепад есть.
|
|
|
|
|
31.8.2017, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
|
Если это расчет трубопроводов и узла вода для ГВС, то считаем подачу (Т3) по максимальному расходу при данном давлении, а циркуляционную линию по СНиП 2.04.01-85, там в пределах от 12 до 57% от расчетного расхода ГВС на потребителей. Все зависит от конструктива сети ГВС. Т.е. подачу по максимальному расходу, а обратку по расчетному расходу циркуляции при нулевом разборе. Да, и насос для циркуляции Вам не нужен (тема про насос). Циркуляцию обеспечит ЦТП.
Сообщение отредактировал KYV86 - 31.8.2017, 13:43
|
|
|
|
|
28.10.2017, 8:05
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.7.2016
Пользователь №: 301793
|
Уважаемые специалисты,прикладываю страницу из книги (1982)_Пешехонов Н.И._Проектирование теплоснабжения. Схема ГВС как раз про подключение к специальным сетям Т3 и Т4 , идущим из ЦТП. Здесь расчет располагаемого напора учитывает геометрическую высоту hг , и при расчете диафрагмы на Т4 при циркуляционном расходе тоже она учитывается. Может кто-то прокомментировать это? Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
0.jpg ( 715,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 67
|
|
|
|
|
16.11.2017, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
А в чем суть вопроса? что именно не понятно?
|
|
|
|
|
27.11.2017, 11:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Ivank0 @ 28.10.2017, 8:05) Здесь расчет располагаемого напора учитывает геометрическую высоту hг , и при расчете диафрагмы на Т4 при циркуляционном расходе тоже она учитывается. Геометрическую высоту чего, простите?
|
|
|
|
|
27.11.2017, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
|
понимаю так... например, ЦТП в низине - жилой дом на холме высотой 15м, или в ИТП подающая труба Т3 под потолком - циркуляция Т4 на полу, как никак 2-3 метра высоты
Сообщение отредактировал Altelega - 27.11.2017, 13:17
|
|
|
|
|
6.12.2017, 17:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Altelega @ 27.11.2017, 14:16) понимаю так... например, ЦТП в низине - жилой дом на холме высотой 15м, или в ИТП подающая труба Т3 под потолком - циркуляция Т4 на полу, как никак 2-3 метра высоты И как это влияет на циркуляцию? Давление на входе в циркуляционный насос какое будет? - 15м или как никак 2-3 метра высоты.
|
|
|
|
|
8.12.2017, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.11.2013
Пользователь №: 212436
|
Уважаемые специалисты, это верное утверждение? По тому что написано в книге разность давлений в точках подключения к сетям Т3 и Т4 является располагаемым напором для расчета, 63 (давление Т3)-35(давление Т4)=28 м располагаемый напор: Если по данным считать, что в режиме водоразбора потери 27 м (геометрическая высота) + 1,5 м (потери по длине) + 5 м напор на излив. = 33,5 м - необходимо повышение давление насосом на 5,5 м; Если по данным считать, что в режиме циркуляции потери в циркуляционном кольце 2 м (потери по длине) = 2 м - необходима установка диафрагмы или регулирующего крана на Т4, чтобы погасить избыточный напор 28-2= 26 м ; Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).Как лучше снизить давление с учетом вышеперечисленных вопросов?
|
|
|
|
|
8.12.2017, 9:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(dMITRII st @ 8.12.2017, 10:12) Уважаемые специалисты, это верное утверждение? Нет.
|
|
|
|
|
9.12.2017, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
в какой книге? у вас ГВС из Т4 подаётся? диафрагму с какой целью ставите и на что? давление чего вы хотите снизить? Serg Ivanov
|
|
|
|
|
9.12.2017, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
|
Цитата По тому что написано в книге разность давлений в точках подключения к сетям Т3 и Т4 является располагаемым напором для расчета, 63 (давление Т3)-35(давление Т4)=28 м располагаемый напор: Если по данным считать, что в режиме водоразбора потери 27 м (геометрическая высота) + 1,5 м (потери по длине) + 5 м напор на излив. = 33,5 м - необходимо повышение давление насосом на 5,5 м; откуда вы такое берете......................... для подъема воды на 27 метров нужно давление "Т4" (35 метров в обратке впринципе хватает) с запасом на излив на верхнем этаже нуладно "+5м". Врежиме водоразбора - труба должна быть больше диаметра! потери по длине 1.5 и располагаемый 27? так нужно погасить 27-1.5=25.5м надеюсь разводка сбалансирована
Сообщение отредактировал Altelega - 9.12.2017, 10:08
|
|
|
|
|
14.10.2021, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519
|
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста. Имеется 4-х трубная система: Т1, Т2, Т3, Т4. Т3, Т4 приготавливаются в ЦТП. Капремонт, циркуляционного насоса не было. Циркуляционный насос ставлю на Т4. Вопрос - до или после водомерного узла его установить? И есть ли смысл в этом насосе вообще, получается он будет подавать давление в ЦТП, а надо ли оно вообще? Не будет ли передавливать давление в наружной сети Т4 и мешать нормально циркулировать сетям Т4 от других зданий? Расход насоса 0,26 л/с, напор - 8 м.
|
|
|
|
|
15.10.2021, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
Для чего вам нужен циркуляционный насос ? У вас плохая циркуляция или не достаточный перепад и вы хочете его немного увеличить ? Любой насос в котором нет надобности - это расходы на него и его установку, плюс обслуживание и ремонт, плюс непрерывное потребление , хоть и не большое , электроэнергии. Водомерный узел для измерения расхода через обратную трубу на выходе Т4 , насос перед ним со стороны дома . В теплоисточник вода придёт не с параметрами вашего насоса и ничего насос такой мощности там не поменяет.
|
|
|
|
|
15.10.2021, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519
|
Цитата(svoroponov @ 15.10.2021, 10:33) Для чего вам нужен циркуляционный насос ? У вас плохая циркуляция или не достаточный перепад и вы хочете его немного увеличить ? Любой насос в котором нет надобности - это расходы на него и его установку, плюс обслуживание и ремонт, плюс непрерывное потребление , хоть и не большое , электроэнергии. Водомерный узел для измерения расхода через обратную трубу на выходе Т4 , насос перед ним со стороны дома . В теплоисточник вода придёт не с параметрами вашего насоса и ничего насос такой мощности там не поменяет. Насос нужен для циркуляции, просто чтобы она была. Отопленцы себе поставят, и мне тоже советуют. Да, циркуляция плохая, но возможно просто плохая увязка колец. Но я же правильно понимаю, в ЦТП есть уже свой насос на циркуляции? Как то же все-таки вода движется? На ветки циркуляции ставлю балансировочники для увязки. Давление на Т3 - 4,0 атм., на Т4 - 2,0 атм (это если по манометрам смотреть). Посчитала напор примерно так и получилось, потери в системе 2,0 атм. Насос подобрала на потери в системе по длине труб - 8 м.
|
|
|
|
|
19.10.2021, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(pipeline system @ 15.10.2021, 13:24) ... Давление на Т3 - 4,0 атм., на Т4 - 2,0 атм (это если по манометрам смотреть). Посчитала напор примерно так и получилось, потери в системе 2,0 атм. Насос подобрала на потери в системе по длине труб - 8 м. так потери 2 атм или 8м (0,8атм)? расчет ведется на 2 расхода/случая (сп30.13330.2020 п.10.8): 1. водоразбор, рассчитываются только трубы Т3. Т4 пока не рассматриваем. получаем условные потери, с учетом которых у потребителей должен быть напор на свободный излив. предположу, что эти потери вы указали 2атм. допустим здание не высокое и хватает на верхних этажах давления (допустим излив 7,5м, в счетчике 0,8-1,2м теряется, что то в разводке и стояках, допустим 2, в сумме около 10м, то есть здание от ввода должно быть не выше 10м или 4-5 этажей). если не хватает, то или увеличиваете диаметры или ставите насосную на повышение давления. 2. циркуляция. водоразбора условно нет. есть тепловые потери трубами Т3, рассчитанные по п.1 (только диаметры, потери и расходы не трогаем) и первоначально принятые диаметры Т4, по ним определеяете тепловую нагрузку и по ней высчитываете расход. По этому расходу рассчитали кольцо, получили потери напора (увязали само собой). предположу, что эти потери у вас составили 8м. и теперь по результатам расчета получается лишних 1,2атм (12м) напора, на которые вы ставите балансир на Т4. расход для расчета берете только циркуляционный. если все правильно понял, то насос не нужен, нужно наоборот даже убрать излишнее давление. иначе у вас будет завышенная циркуляция, а вот в соседних домах как вы и описали - занижение. если все таки придется ставить повысительную насосную на Т3, то с балансиром несколько сложнее, надо будет ставить автоматический регулятор давления "после себя".
Сообщение отредактировал jiexawcr - 19.10.2021, 10:28
|
|
|
|
|
21.10.2021, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519
|
Цитата(jiexawcr @ 19.10.2021, 10:24) так потери 2 атм или 8м (0,8атм)?
расчет ведется на 2 расхода/случая (сп30.13330.2020 п.10.8): 1. водоразбор, рассчитываются только трубы Т3. Т4 пока не рассматриваем. получаем условные потери, с учетом которых у потребителей должен быть напор на свободный излив. предположу, что эти потери вы указали 2атм. допустим здание не высокое и хватает на верхних этажах давления (допустим излив 7,5м, в счетчике 0,8-1,2м теряется, что то в разводке и стояках, допустим 2, в сумме около 10м, то есть здание от ввода должно быть не выше 10м или 4-5 этажей). если не хватает, то или увеличиваете диаметры или ставите насосную на повышение давления. 2. циркуляция. водоразбора условно нет. есть тепловые потери трубами Т3, рассчитанные по п.1 (только диаметры, потери и расходы не трогаем) и первоначально принятые диаметры Т4, по ним определеяете тепловую нагрузку и по ней высчитываете расход. По этому расходу рассчитали кольцо, получили потери напора (увязали само собой). предположу, что эти потери у вас составили 8м. и теперь по результатам расчета получается лишних 1,2атм (12м) напора, на которые вы ставите балансир на Т4. расход для расчета берете только циркуляционный.
если все правильно понял, то насос не нужен, нужно наоборот даже убрать излишнее давление. иначе у вас будет завышенная циркуляция, а вот в соседних домах как вы и описали - занижение. если все таки придется ставить повысительную насосную на Т3, то с балансиром несколько сложнее, надо будет ставить автоматический регулятор давления "после себя". Большое спасибо! Да, вы все правильно поняли. 1. Здание не выше 10 м, давления на водоразбор хватает. 2. Да, 8 м это именно те самые потери. Подскажите пожалуйста как убрать излишнее давление?
|
|
|
|
|
21.10.2021, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(pipeline system @ 21.10.2021, 8:47) Большое спасибо! Да, вы все правильно поняли. 1. Здание не выше 10 м, давления на водоразбор хватает. 2. Да, 8 м это именно те самые потери. Подскажите пожалуйста как убрать излишнее давление? в ту ничего нет? там может что то есть вообще лучше задать этот вопрос в разделе теплоснабжение. в этот раздел почему то теплоснабженцы не часто заглядывают, хотя он соседний в ветке. а так я же описал выше: если у вас в приоритете "правильность", то лучше регулятор давления "после себя", возможно наверное и на ручном балансире сделать, что будет несколько дешевле и "надежнее", но сложнее в настройке. хотя может быть лучше и правильнее регулировать расход по температуре. в любом случае циркуляционный насос в вашем случае точно не нужен.
|
|
|
|
|
21.10.2021, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
" Посчитала напор примерно так и получилось, потери в системе 2,0 атм. Насос подобрала на потери в системе по длине труб - 8 м." Сударыня, вы очень "логичны" в своих действиях. зачем вы так сделали?
|
|
|
|
|
22.10.2021, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519
|
Цитата(jiexawcr @ 21.10.2021, 10:06) в ту ничего нет? там может что то есть вообще лучше задать этот вопрос в разделе теплоснабжение. в этот раздел почему то теплоснабженцы не часто заглядывают, хотя он соседний в ветке.
а так я же описал выше: если у вас в приоритете "правильность", то лучше регулятор давления "после себя", возможно наверное и на ручном балансире сделать, что будет несколько дешевле и "надежнее", но сложнее в настройке. хотя может быть лучше и правильнее регулировать расход по температуре.
в любом случае циркуляционный насос в вашем случае точно не нужен. Благодарю! Цитата(инж323 @ 21.10.2021, 16:36) " Посчитала напор примерно так и получилось, потери в системе 2,0 атм. Насос подобрала на потери в системе по длине труб - 8 м." Сударыня, вы очень "логичны" в своих действиях. зачем вы так сделали? 2 атм. это потери в системе в режиме водоразбора, с учетом потерь по длине, счетчиках, геом. высоте. А 0,8 атм. это потери в режиме циркуляции и как я поняла циркуляционный насос нужно подбирать именно на эти потери. Разве нет? Но сейчас я уже поняла, что насос не нужен.
|
|
|
|
|
|