> Работа чиллера
freefire78
сообщение 13.7.2021, 13:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 318016



Здравствуйте. Есть чиллер Йорк. Контроллер, вернее его аналоговый выход на ЭРВ приказал долго жить. Решили заменить на Модикон 172. Не понятно по какой логике включает компрессора. Я посмотрел на другом рабочем чиллере и там в одном контуре работает 2 компрессора, а во втором работает только 1 компрессор. Всего по 3 компрессора на контур. Подскажите как он их запускает? Понятно, что смотрит уставку температуры и диапазон. Но почему не запустить 3 на одном контуре? Выравнивает наработку? Зачем ему два контура, если он и на одном прекрасно справляется? Почему у одного чиллера все компрессора в обоих контурах одинаковой производительности, а у второго в одном контуре более мощные компрессора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 13.7.2021, 13:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2906
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



А почему не заменили на аналог?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.7.2021, 14:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1936
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Можно было бы и выход перепаять.
И гемора не было бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 13.7.2021, 14:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2906
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Ну там в мастерскую надо, если это JC особенно. Зато теперь Модикон на Авито продавать надо.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 13.7.2021, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 13.7.2021, 16:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(freefire78 @ 13.7.2021, 13:34) *
вернее его аналоговый выход на ЭРВ приказал долго жить. Решили заменить на Модикон 172.



1. Когда умирает аналоговый выход на ТРВ на "нечтом" о работе которого имеешь смутное представление
проще заменить часть нерабочую.
У меня в практике были такие задачи. Тупо меняли на Carel EVDEvolution с его родной обвязкой.
(можно и на другой, но Карел мне знаком, и я его считаю лучшим контроллером ЭТРВ)
2. Вместо того что бы заменить сломанный контроллер на такой же (аналогичный) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
под решение нужной задачи. Заменили на свободнопрограммируемый.
Еще и не знаете специфику работы чиллера и как писать ПО будете? smile.gif

Вывод
Извращенцы в квадрате.
Это я Вам как специалист по автоматике промхолода сообщаю.

Сообщение отредактировал yozik - 13.7.2021, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freefire78
сообщение 13.7.2021, 19:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 318016



Спасибо конечно, что вправили мозг. Но все же по существу вопроса можно что-то узнать?
Контроллер на Йорк стоит 2500$. 172 модикон 250$. Перепаять выход не получится. Отдавал электронщикам- сказали, что там хитрый чип стоит, вроде как у него своя прошивка. Вот он с "подачи" контроллера выдает 0-10в на блок управления ЭРВ.
По поводу как буду логику программировать: в мануале на Йорк все расписано. Просто остался один неясный вопрос с запуском компрессоров на разных линиях.

Цитата(kosmos440o @ 13.7.2021, 14:42) *
А почему не заменили на аналог?

Подскажите какой? Карел?

Сообщение отредактировал freefire78 - 13.7.2021, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 14.7.2021, 13:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(freefire78 @ 13.7.2021, 19:26) *
По поводу как буду логику программировать: в мануале на Йорк все расписано.

Все хорошо прекрасная маркиза. за исключеньем пустяка
Цитата(freefire78 @ 13.7.2021, 19:26) *
Просто остался один неясный вопрос с запуском компрессоров на разных линиях.

кобыла ваша околела

Не так все просто как кажется.
Что говорить о специфичных для чиллера вопросах, если Вы сейчас задаете "детский" вопрос из общей темы.
Как работает каскадное регулирование.

Цитата(freefire78 @ 13.7.2021, 19:26) *
Подскажите какой? Карел?

Данфосс, Евко, Эливелл
может и у Диксела что то есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.7.2021, 13:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(freefire78 @ 13.7.2021, 13:34) *
Почему у одного чиллера все компрессора в обоих контурах одинаковой производительности, а у второго в одном контуре более мощные компрессора?

Вероятно большие компрессора используются для укрупнённого задания холодопроизводительности, а малые для большей точности её достижения. Лично я называю это псевдоинвертором, то есть таким образом достигается переменная холодопроизводительность. Каким образом происходит ротация компрессоров догадаться в принципе не сложно.

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 16.7.2021, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.7.2021, 20:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Не.
Там такой алгоритм.
Допустим 1 компрессор 1кВт
2 компрессор 0,5 кВт
Тогда
1 вкл компрессор 0,5кВт
1 откл 2 ВКЛ 1 кВт
1вкл 2вкл 1,5 кВт

Если нагрузка сильно переменная включаются они жесть как много раз.
Обычно только чиллера такое и используют. (Там где нагрузка не меняется быстро)
Мне такое не нра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.7.2021, 21:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(yozik @ 16.7.2021, 20:30) *
Не.
Там такой алгоритм.
Допустим 1 компрессор 1кВт
2 компрессор 0,5 кВт
Тогда
1 вкл компрессор 0,5кВт
1 откл 2 ВКЛ 1 кВт
1вкл 2вкл 1,5 кВт

Если нагрузка сильно переменная включаются они жесть как много раз.
Обычно только чиллера такое и используют. (Там где нагрузка не меняется быстро)
Мне такое не нра

Ну не инвертора же им туда ставить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 14:06