Как узнать мощность фреоного испарителя, Есть испаритель R410a, не знаю мощьность |
|
|
|
15.9.2021, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
|
Помогите определить мощность испарителя. Имеется в составе приточке фреоновый испаритель (R410a) как рассчитать или определить его мощность для подбора ККБ.
Фреоновый_охладитель_VS_100_DX_2_2.pdf ( 455,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49
|
|
|
|
|
15.9.2021, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149
|
Мощность испарителя зависит от таких параметров: температура кипения фреона, температура воздуха на входе, относительная влажность воздуха на входе, расход воздуха.
Сообщение отредактировал yaver - 15.9.2021, 20:31
|
|
|
|
|
15.9.2021, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(ggenn @ 15.9.2021, 19:57) (R410a) испарителю фиолетово какой фреон там будет. Странно что вы не знаете мощность, но знаете фреон. И вопрос который вас должен волновать первым, совсем даже не мощность. Ниже правильно советовали обратится за информацией к производителю. Т.к. вам нужен паспорт на этот испаритель. И в первую очередь рабочее, максимальное и испытательное давление. ПС испаритель там не один, а два раздельных. Причём кривых (не одинаковых)
|
|
|
|
|
16.9.2021, 6:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10774
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(ggenn @ 15.9.2021, 23:57) Помогите определить мощность испарителя. Имеется в составе приточке фреоновый испаритель (R410a) как рассчитать или определить его мощность для подбора ККБ.
Фреоновый_охладитель_VS_100_DX_2_2.pdf ( 455,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49сечение? число контуров?(мне не видно - верхний пять, нижний четыре?) расход воздуха? темп/влажность на входе? темп на выходе? будут данные - с могу оценить +/-
|
|
|
|
|
16.9.2021, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(LordN @ 16.9.2021, 6:14) темп/влажность на входе? темп на выходе? Вы о чем? У ТС испаритель не подключен. Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов
|
|
|
|
|
16.9.2021, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 383
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Цитата(yozik @ 16.9.2021, 10:44) Вы о чем? У ТС испаритель не подключен. Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов Не, на фото ж есть, уже существующий Вопрос ТС, скорее, должен звучать так - можно ли его приспособить под мои условия. Ну и перечислить их.
Сообщение отредактировал svintus - 16.9.2021, 12:29
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
16.9.2021, 15:34
|
Guest Forum
|
Можно попытаться получить информацию в программе подбора ВТС .
|
|
|
|
|
16.9.2021, 17:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10774
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(yozik @ 16.9.2021, 14:44) Вы о чем? У ТС испаритель не подключен. Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов я - о функции многих переменных, о мощности автору следует задать какие-то параметры чтобы получить какие-то значения. без них ничего не будет.
|
|
|
|
|
16.9.2021, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346
|
Внутренний объём в литрах х 5 = Мощность в kWt. Примерно разумеется.
|
|
|
|
|
16.9.2021, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
|
Приточку восстанавливаю. Обращался в сервис, они ответили ХЗ смотри на шильд, на шильде одноконтурный. Скинули бланк заказа. ККБ уже закуплены (8 лет назад ) ERQ200AW- 2шт. Мне нужно подобрать комплект расширительного клапана, как подобрать я знаю. Не знаю какая мощность испарителя. Просто значения шильда разделить на 2, чую что это не так.
20210827_110312.jpg ( 2,12 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 29
TechDetailsPdf.pdf ( 101,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
16.9.2021, 22:28
|
Guest Forum
|
На два и разделить.
|
|
|
|
|
19.9.2021, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
|
Как поделить на два? Коллектор №1 - 5 каналов змеевика теплообменника, а коллектор №2 - 4 канала змеевика теплообменника.
Кто подскажет, "удобоваримый" расчет теплообменника. Может есть программа? В нете только 3х этажные формулы.
Пороюсь на сайте Данфосса.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
19.9.2021, 12:02
|
Guest Forum
|
На сайте втс можно посмотреть описание теплообменников.
|
|
|
|
|
20.9.2021, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017
|
Я предполагаю, что каждый контур рассчитан на 65000btu.
|
|
|
|
|
20.9.2021, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(ggenn @ 16.9.2021, 22:06) Скинули бланк заказа. ККБ уже закуплены (8 лет назад ) ERQ200AW- 2шт. Мне нужно подобрать комплект расширительного клапана, как подобрать я знаю. Не знаю какая мощность По ККБ. ККБ регулируемое по мощности. Трв электронное тоже в большом диапазоне регулируется. ПС 5+4=9=100%=мощность по паспорту Мощнось1=общая/9*5 Мощность2=общая/9*4 А вообще странно. Сначала вам надо было мощность для подбора ККБ Потом выяснили что ККБ уже есть Может и трв есть? ПС2 механическое трв все равно нельзя ставить, т.к. ККБ очень сильно меняет мощность
|
|
|
|
|
20.9.2021, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1991
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Наверное, ТС в поиске забанили... http://www.vts.com.ua/pdf/aircoolers.pdf вторая страница документа. Хочешь - "сухое", хочешь - "мокрое" охлаждение.
Сообщение отредактировал SSA - 20.9.2021, 11:34
|
|
|
|
|
20.9.2021, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
|
Спасибо всем!!! Не знаю, с формулами и расчетами зашел в тупик. Писал холодильщикам на форум, от их ответов чуть крышей не поехал. Принял решение "ткнуть пальцем в небо" и совету yozik, 31,1 кВт / на 9 каналов змеевика теплообменника = якобы 3,46 кВт холодопроизводительность одного канала. Получил два контура: 17,3 кВт и 13,8 кВт Выбрал для 17,3 кВт - Комплект расширительного клапана Daikin EKEXV140, а для 13,8 кВт - Daikin EKEXV125. Монтировать буду в зиму. Скорее всего как работать будет узнаю следующим летом. Выбор комплекта расширительного клапана по таблице Daikin.
Безымянный_3.jpg ( 373,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
|
|
|
|
|
27.9.2021, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
QUOTE (ggenn @ 19.9.2021, 11:52) Как поделить на два? Коллектор №1 - 5 каналов змеевика теплообменника, а коллектор №2 - 4 канала змеевика теплообменника.
Кто подскажет, "удобоваримый" расчет теплообменника. Может есть программа? В нете только 3х этажные формулы.
Пороюсь на сайте Данфосса. REсalk v. 01.07
|
|
|
|
|
|